Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Частотники на дымоудалении
broodling
сообщение 12.10.2017, 7:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2017
Пользователь №: 317798



Здравствуйте. Проконсультируйте по следующему вопросу:

В жилом доме установлена система противодымной защиты.
Паспортов на вентсистемы так и не предъявили, поэтому дать заключение, что дымоудаление не работоспособно дать не получится, хотя замер показал скорость 4,6 м/с, клапан сечением 0,3 м^2, это примерно 5000 кубометров, чего скорее всего не хватит.

Вторая проблема, лифтовой холл отгорожен дверьми практически герметичен, три лифта, подпор давит так, что невозможно открыть дверь двум здоровым мужикам (один толкал из холла, второй тянул из коридора). Замерили перепад давления, получилось 620 Па. Тут уже можно официально заявить, что не соответствует перепад давления пределам 20-120 Па.

Застройщик согласился с претензией и выработал гениальную идею, поставить на двигателя дымоудаления частотники. Предполагаю для снижения частоты вентиляторов дымоудаления. Вероятность того, что дверь будет открываться крайне мала, т.к. влияние на дверь дымоудаления по сравнению с подпором незначительно (в данном случае). Плюс дымоудаление и так слабое, а будет еще хуже.
Мы застройщику сообщили, что по нашему мнению установка частотников проблему не снимет. Он подумал и сказал, что все нормально, ставим частотники.

Может я чего-то не понимаю и частотники спасут отца русской демократии? Разъясните пожалуйста.

ЗЫ: По моему мнению спасли бы клапана избыточного давления, установленные между холлом и коридором.

Для более полного представления: Коридор кольцевой, вокруг лифтового холла. Из холла две двери в коридор. В коридоре два КДУ, компенсации удаляемого воздуха нет (коридор практически герметичен).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.10.2017, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Так вы сами пишите компенсации нет, а это уже нарушение норм.
Лифтовой холл вроде не попадает по исключение на открытие дверей поэтому двери там открываются по на правление к эв выходу т. е. наружу.
У вас на объекте нормы хоть какие то соблюдены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 13.10.2017, 6:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



И ещё:

СП 7.13130.2013
7.22 ....
Возможность применения преобразователей частоты в составе вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции следует определять на основании испытаний по ГОСТ Р 53302.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
broodling
сообщение 13.10.2017, 8:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2017
Пользователь №: 317798



Цитата(Composter @ 12.10.2017, 7:30) *
У вас на объекте нормы хоть какие то соблюдены?


да, ИПР установлен на высоте 1,5 м от пола biggrin.gif

Двери из холла на первом этаже наружу, на остальных этажах внутрь
Может быть подразумевалась некая зона безопасности?


За СП спасибо.
Тока небольшой нюанс, частотники будут стоять в электрощитовой, а вентиляторы на крыше. (вопрос по длине кабеля задали проектировщику, сейчас репу морщат).

Вот и думаю применение преобразователей частоты в составе вентиляторов это непосредственно рядом с вентилятором или неважно где установлен?
Если неважно, тогда почему шкафы управления не проходят огневые испытания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 13.10.2017, 8:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(broodling @ 13.10.2017, 15:18) *
...
Тока небольшой нюанс, частотники будут стоять в электрощитовой, а вентиляторы на крыше. (вопрос по длине кабеля задали проектировщику, сейчас репу морщат).
Вот и думаю применение преобразователей частоты в составе вентиляторов это непосредственно рядом с вентилятором или неважно где установлен?
Если неважно, тогда почему шкафы управления не проходят огневые испытания?

Не всё так просто.
С частотником у двигателя вентилятора будут другие характеристики, в том числе и по нагреву обмоток...
Поэтому по ГОСТ Р 53302 испытывается вентилятор, управляемый частотником. Неважно, где стоит ПЧ.
Как-то так.
Здесь обсуждали

Фраза в СП7 "в составе вентиляторов" не совсем удачная



Сообщение отредактировал Ost - 13.10.2017, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
broodling
сообщение 13.10.2017, 9:14
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2017
Пользователь №: 317798



Спасибо, послали в нужное место wink.gif
Вопрос с частотниками отпал сам собой.

А по дверям буду уточнять, может быть и проект наконец-то найдется.

Тему можно закрывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных