Схема теплосети, Разделение диапазонов давлений |
|
|
|
18.10.2017, 8:51
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(испытатель @ 17.10.2017, 18:48)  Вы читайте внимательно пост. Посмеёмся на пару. Основной потребитель тепличный комплекс, а не тепличка, где нет никакого регулирования (клапанов и пр.). Все регулируется через котельную для теплицы. ИТП по нормам для потребителей рекомендуется ставить в здании (как правило), значит можно и вне. Вот этот сарай и будет ИТП. Надоела эта жеванина. На пустом месте. не звиздите я недавно р по тепличному комплексу от hortilife выпустил c котельной на 5 10мвт котлов crone в каждом здании коллектор с насосной группой джонсон на каждого потребителя и рег клапанами без норм автоматики фиг у вас что вырастет в вашем комплексе так что там где нет никакого регулирования называется тепличка, а не комплекс
|
|
|
|
|
18.10.2017, 9:07
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Woodcuter @ 17.10.2017, 19:05)  а давайте с вами поспорим на квартиру что на горизонте высоты котелен к данной теплосети не подсоединено ничего с открытой системой и без ТО? нетю у мну хаты я нищ яндекс картинки вам у помосчь енто про итп, но хфизика тажешь
3333.jpg ( 44,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24смех в том, что в кировске я сети делал и знаю об чём грю они до меня по таким схемам работали и апосля будут и ни каких т/о теплоноситель можно транспортировать на любые расстояния как вертикальные так и горизонтальные пока не остыл, а вы температурку сами режете просто если у вас нет опыта, нафига вы даете советы у мну например нет опыта в сейсмике, мало в мерзлоте и я помалкиваю
|
|
|
|
|
18.10.2017, 12:59
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Дело не в теплообменнике - про регуляторы давления (клапана) я говорил в самом начале. Дело в том что городить ЦТП посреди поля очень не хочется. Для этого надо как минимум надо подвести электроснабжение по первой категории. Кроме того по пункту 8.2 СП 124 требуется рассчитывать гидравлику на статику. Я конечно не уверен что данный трубопровод является магистральным но он вроде как и не распределительный тоже. А при статике клапана не работают.
Сегодня вот поступил очередное рацпредложение от Заказчика. Котельщики мол сказали сколько насос закачивает в бак открытый, столько он из него и выкачивает, давление не успеет его переполнить. Я так понимаю, пока я пьезометрический график не построю доказать им, что это не так, не удастся.
|
|
|
|
|
18.10.2017, 13:34
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
дак а в смысле просто т/о? вообще без регулировки? а насос на батарейках на банный контур? а подпитка ж с насосом должна быть, опять батарейки?
|
|
|
|
|
18.10.2017, 13:52
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(ivan-l-ing @ 18.10.2017, 21:34)  дак а в смысле просто т/о? вообще без регулировки? а насос на батарейках на банный контур? а подпитка ж с насосом должна быть, опять батарейки? Что-то все в кучу. Циркуляция у потребителя решается в ИТП, я туда не лезу. Что касается разделения групп потребителей (теплицы и бани с жилыми домами) я как раз о том и говорю что мне не хочется ставить насосы неважно, пусть они там через теплообменник или через клапана подключены. Но из-за разницы отметок вариантов особо и не вижу.
|
|
|
|
|
18.10.2017, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Схему (план) сетей с потребителями и отметками высот (грунт + высота здания) в студию!
|
|
|
|
|
18.10.2017, 14:05
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
с т/о схема будет той же на вторичке насос в подаче + насос подпитки из первички в обратку на ту же статику и т/о здесь лишь прилагательное
|
|
|
|
|
18.10.2017, 14:09
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(KYV86 @ 18.10.2017, 21:55)  Схему (план) сетей с потребителями и отметками высот (грунт + высота здания) в студию! Завтра план и продольник наваяю. Сегодня дома уже. Цитата(ivan-l-ing @ 18.10.2017, 22:05)  с т/о схема будет той же на вторичке насос в подаче + насос подпитки из первички в обратку на ту же статику и т/о здесь лишь прилагательное Ну почему же. За теплообменником давление можно и поднять. И при статике это вопрос решит.
|
|
|
|
|
18.10.2017, 14:49
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
а подпитку т/с сырой водой из баньки)))
|
|
|
|
|
18.10.2017, 15:11
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(ivan-l-ing @ 18.10.2017, 22:49)  а подпитку т/с сырой водой из баньки))) А что подпиточный насос уже давление не поднимает?
|
|
|
|
|
18.10.2017, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(ivan-l-ing @ 18.10.2017, 5:51)  не звиздите я недавно р по тепличному комплексу от hortilife выпустил c котельной на 5 10мвт котлов crone в каждом здании коллектор с насосной группой джонсон на каждого потребителя и рег клапанами без норм автоматики фиг у вас что вырастет в вашем комплексе так что там где нет никакого регулирования называется тепличка, а не комплекс Ваш личный опыт про автоматику впаривайте молодняку вместе с г-ном Пырковым из Данфосса. С советского времени десятки гектар комплексов отапливались с применением одного насосного узла смешения. Никакой автоматики, кроме Васи сантехника и энергетика не было, а как-то росло и люди рождались. Есть, конечно, потемкинские деревни, даже с автоматикой на генерацию углекислого газа на ночь и с освещением регулируемой мощностью облучения по часам и регулирововкой спектра. Я и такие тоже видел. Эффект впечатляющий. Мы с коллегами даже запустили в Шеньжене линейку 100 Вт 11 спектровых LED светильников. Якутия их хорошо покупала. Ну ты срезал... как Глеб Капустин у Шукшина в одноименном рассказе. Вот, у меня даже фотки остались.
|
|
|
|
|
19.10.2017, 9:10
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
совок кончился, вместе с ним и технология так что сплошной импорт есть опыт и тепличных комплексов и птичников и пр скотины вы рассказываете историю
|
|
|
|
|
19.10.2017, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(ivan-l-ing @ 18.10.2017, 9:07)  нетю у мну хаты я нищ яндекс картинки вам у помосчь енто про итп, но хфизика тажешь
3333.jpg ( 44,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24смех в том, что в кировске я сети делал и знаю об чём грю они до меня по таким схемам работали и апосля будут и ни каких т/о теплоноситель можно транспортировать на любые расстояния как вертикальные так и горизонтальные пока не остыл, а вы температурку сами режете просто если у вас нет опыта, нафига вы даете советы у мну например нет опыта в сейсмике, мало в мерзлоте и я помалкиваю https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D...me&ie=UTF-8Да хоть атомную подводную лодку стройте - если вы основ не понимаете. Мне очень позновательно посмотреть на ЗАКРЫТЫЕ системы теплосети. А в нашем случае - ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА. ТО - в данном случае не в вопросе что мы такие тупые не знаем арматуры на высокое давление и т.д. и т.п. - а вопрос в том что вы не можете физически подать статику на теплицу. Как же надоели невнимательные люди. Пожалуйста прочитайте что такое открытая система. Можно конечно заниматься таким бредом как хочет заказчик - но надо его предупредить, что как бы не делали все круто и надежно - все равно будет гораздо чаще развоздушивать, заполнять и гемороится с ситемой отопления - и не один раз. Цитата(dvortsov @ 18.10.2017, 12:59)  Дело не в теплообменнике - про регуляторы давления (клапана) я говорил в самом начале. Дело в том что городить ЦТП посреди поля очень не хочется. Для этого надо как минимум надо подвести электроснабжение по первой категории. Кроме того по пункту 8.2 СП 124 требуется рассчитывать гидравлику на статику. Я конечно не уверен что данный трубопровод является магистральным но он вроде как и не распределительный тоже. А при статике клапана не работают.
Сегодня вот поступил очередное рацпредложение от Заказчика. Котельщики мол сказали сколько насос закачивает в бак открытый, столько он из него и выкачивает, давление не успеет его переполнить. Я так понимаю, пока я пьезометрический график не построю доказать им, что это не так, не удастся. Ну сделай так : Теплосеть заливает воду в бак ( на входе стоит "клапан"(отсекающий)) - до определенного уровня. На выходе насос ( с давлением - выше статики ) - убирает "обратку" - тоже до определенного уровня. Ну и внутренний циркуляционный насос теплицы.
|
|
|
|
|
19.10.2017, 16:41
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
да да я уже понял вы как и тс рд статику не держат ага
|
|
|
|
|
20.10.2017, 8:33
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(KYV86 @ 18.10.2017, 21:55)  Схему (план) сетей с потребителями и отметками высот (грунт + высота здания) в студию! Уф, наваял:
TS_Plan.pdf ( 712,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
TS_P__ezo.pdf ( 34,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28Цитата(ivan-l-ing @ 20.10.2017, 0:41)  да да я уже понял вы как и тс рд статику не держат ага С удовольствием посмотрю на регулятор давления, который держит статику. Может паспортом поделитесь?
|
|
|
|
|
25.10.2017, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(dvortsov @ 20.10.2017, 13:33)  Уф, наваял: С удовольствием посмотрю на регулятор давления, который держит статику. Может паспортом поделитесь? dvortsov, тут надо отделить "мух" от "котлет". Баки объемом 400 м3 скорее всего нужны для технологии (полива) в тепличном хозяйстве. Для нужд отопления они не нужны. И в таком случае, кроме отопления, для теплиц возникает технологическая нагрузка, нагрев 400 м3 (или сколько там надо пусть технологи скажут), с 5С до 30С это 10 Гкал. Если греть только в нерабочее время, это + 0,7 Гкал/ч. к расчетной нагрузке и конечно тут нужен Т/О. Таким образом ничего не мешает поднять пьезометр, совместив точку Т2 на котельной с ЛСД(линией статического давления), идеальный режим теплосети. Статику обеспечивают подпиточные насосы. Никаких регуляторов не нужно  .
|
|
|
|
|
25.10.2017, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Чото я не совсем понял. А бак рядом с баней поставить нельзя? Если бак для расширений, там ему и место(верхняя точка). Если для полива, ну кинуть еще одну изолированную трубу. Пусть самотеком идет на полив.
За клапана держащие статику не слышал, но понимаю что могут быть. Статически нерешаемые задачи решаются динамически. Впринципе и без таких клапанов можно придумать решение(типа доп расш бак, клапан с поплавком и пр). Но боюсь дешевле обойдется т/о для бани.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(ivan-l-ing @ 19.10.2017, 16:41)  да да я уже понял вы как и тс рд статику не держат ага Да я понял - что точку подключения вы сейчас посоветуете "хитрое" подключение с минималкой 25кПа или 2,5м. ( причем вцелом советуют "приближаться" к середине диапазона для любой арматуры основанной регулировать расход либо давление (погрешность к краям как правило гораздо выше чем к середине)). А теперь пожалуйста "спрогнозируйте" что произойдет с теплицей и всей теплосетью в случае какого то порыва в ней? ( уобщем - для открытой системы - ТАК не делают.)
|
|
|
|
|
26.10.2017, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Woodcuter @ 25.10.2017, 17:58)  Да я понял - что точку подключения вы сейчас посоветуете "хитрое" подключение с минималкой 25кПа или 2,5м. ( причем вцелом советуют "приближаться" к середине диапазона для любой арматуры основанной регулировать расход либо давление (погрешность к краям как правило гораздо выше чем к середине)). А теперь пожалуйста "спрогнозируйте" что произойдет с теплицей и всей теплосетью в случае какого то порыва в ней? ( уобщем - для открытой системы - ТАК не делают.) В зависимости от способа присоединения систем горячего водоснабжения зданий к водяным, тепловым сетям различают закрытые и открытые системы теплоснабжения. Если системы горячего водоснабжения здании присоединяются к тепловым сетям через водонагреватели, когда вся сетевая вода из системы Т. возвращается к источнику Т., то система наз. закрытой; в том случае, когда на горячее водоснабжение производится непосредственный отбор воды из тепловой сети,— открытой. http://bibliotekar.ru/spravochnik-181-4/254.htmИ это не одно и тоже, на что Вы сослались: https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D...me&ie=UTF-8
Сообщение отредактировал KGP1 - 26.10.2017, 16:36
|
|
|
|
|
28.10.2017, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(ivan-l-ing @ 18.10.2017, 9:51)  не звиздите я недавно р по тепличному комплексу от hortilife выпустил c котельной на 5 10мвт котлов crone в каждом здании коллектор с насосной группой джонсон на каждого потребителя и рег клапанами без норм автоматики фиг у вас что вырастет в вашем комплексе так что там где нет никакого регулирования называется тепличка, а не комплекс а кто сейчас в РФ поставляет котлы Crone и горелки Zantingh? Раньше Питерская фирма поставляла, на сайте до сих пор у них они заявлены, но по телефону сказали, что уже не поставляют. Обращаться в "тепличные" фирмы за КП нет желание. И если есть возможность, прошу поделиться эксплуатационной документацией, хоть на английском или голландском. на горелку только руководство по эксплуатации в свободном доступе. На сайте производителя котлов только брошюры да габаритный чертеж, ни инструкции по монтажа, ни руководства по эксплуатации, паспорт и тот какой то куцый, формальный.
|
|
|
|
|
30.10.2017, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(KGP1 @ 26.10.2017, 16:35)  В зависимости от способа присоединения систем горячего водоснабжения зданий к водяным, тепловым сетям различают закрытые и открытые системы теплоснабжения. Если системы горячего водоснабжения здании присоединяются к тепловым сетям через водонагреватели, когда вся сетевая вода из системы Т. возвращается к источнику Т., то система наз. закрытой; в том случае, когда на горячее водоснабжение производится непосредственный отбор воды из тепловой сети,— открытой. http://bibliotekar.ru/spravochnik-181-4/254.htmИ это не одно и тоже, на что Вы сослались: https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D...me&ie=UTF-8Японский городовой. Да расскройте вы свое сознание немного шире форточки. Причем тут система централизованного ГВС к системе централизованного теплоснабжения."В зависимости от способа присоединения систем горячего водоснабжения зданий к водяным, тепловым сетям различают закрытые и открытые системы ". И это действительно не одно и то же.
|
|
|
|
|
31.10.2017, 17:05
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(timofeyprof @ 28.10.2017, 16:56)  Обращаться в "тепличные" фирмы за КП нет желание. hortilife из того что есть у меня по эксплуатации висит на сайте http://www.zantingh.com
|
|
|
|
|
1.11.2017, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(ivan-l-ing @ 31.10.2017, 18:05)  hortilife из того что есть у меня по эксплуатации висит на сайте http://www.zantingh.comтам только горелки да утилизаторы (конденсоры). котлы не они производят...
|
|
|
|
|
1.11.2017, 10:04
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(timofeyprof @ 1.11.2017, 8:14)  котлы не они производят... они продают
|
|
|
|
|
1.11.2017, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(ivan-l-ing @ 1.11.2017, 11:04)  они продают нет в РФ ООО/ОАО/ЗАО "Zantingh". Указанный на их сайте якобы региональный представитель (указан даже не представитель, а адрес, по которому к тому же находятся их конкуренты) не занимается продажей котлов и горелок. если нетрудно, тут или в личку контактные данные фирмы (почта хотя бы) куда обратиться. а то я фактически спам-рассылкой скоро буду заниматься)
|
|
|
|
|
2.11.2017, 10:12
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
оборудование всё куплено у hortilife но это тепличный комплекс с Zantingh не общался ссылку дал т.к. там висела инструкция на горелку... типовая но вы писали что с барыгами теплиц общаться не желаете, а др контактов у меня нет
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|