|
  |
Система удаления теплоизбытков |
|
|
|
19.10.2017, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102

|
Да это схематично))) возможно не совсем корректно изображено.
|
|
|
|
|
19.10.2017, 15:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Хорошо. Но что тогда с расходами? 5000 никак не могут быть равны 2000.
|
|
|
|
|
19.10.2017, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102

|
какие 2000?)))
|
|
|
|
|
19.10.2017, 15:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Тем более, 5000 не равны 1000, если имеется в виду на схеме не "и", а "или". Вопрос - схему нарисовали, чтобы максимально запутать?
|
|
|
|
|
19.10.2017, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102

|
Почему или? Наоборот когда мне объясняли, это выглядело как "и". То есть приточная установка работает всегда сама по себе. А остальная система уже в зависимости от температуры помещения
|
|
|
|
|
19.10.2017, 16:42
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Подкорректировал схему в моем понимании. С улицы поступает от 1000 до 5000м3/ч, уходит на улицу от 0 до 4000м3/ч, остальное в смесительную камеру приточки. Нагрев 1000м3/ч = 16кВт. Еще напоминаю что установка постоянно действующая, т.е. приточных вентиляторов 2шт сблокированных между собой или 2 приточки по 1й категории (всн 21-77). Сколько вытяжных незнаю, надо читать, вполне возможно тоже 2шт. еще случайно увидел что в венткамеру тоже написано 1000м3/ч, туда по-моему надо 3крата, нехочу искать.
|
|
|
|
|
19.10.2017, 16:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
На улицу не может уходить 0. Хотя нет, может. Но при выключенном притоке.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102

|
Цитата(SP_ @ 19.10.2017, 16:42)  Подкорректировал схему в моем понимании. С улицы поступает от 1000 до 5000м3/ч, уходит на улицу от 0 до 4000м3/ч, остальное в смесительную камеру приточки. Нагрев 1000м3/ч = 16кВт. Еще напоминаю что установка постоянно действующая, т.е. приточных вентиляторов 2шт сблокированных между собой или 2 приточки по 1й категории (всн 21-77). Сколько вытяжных незнаю, надо читать, вполне возможно тоже 2шт.
еще случайно увидел что в венткамеру тоже написано 1000м3/ч, туда по-моему надо 3крата, нехочу искать. Все верно. предусматривается 2 приточных установки. При отказе первой автоматический запуск второй  По поводу 3-х крат в вент. камере. Дело в том, что в помещение вент. камеры будут размещаться силовые шкафы и шкафы управления приточным установками. И ПУЭ по этому поводу в пункте 7.3.91 говорит нам, что к помещениям щитов и пультов управления КИПиА, примыкающим одной и более стенами к взрывоопасной зоне или отдельно стоящим, предъявляются те же требования, что и к аналогично размещаемым помещениям РУ. Поэтому в это помещения надо нам тоже 5-ти кратный подпор обеспечивать согласно того же ПУЭ пункта 7.3.85. Касательно Вашей схемы. Опишите, пожалуйста, принцип работы электроприводных клапанов которые вы показали на схеме.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 11:07
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Клапана меняют количество наружного, рециркуляционного и уходящего воздуха в такой пропорции чтобы в помещении была требуемая(заданная) температура с учетом дисбаланса по подпору. Это нужно прописать в ТЗ на подбор оборудования.
Лично я всегда в подобных объектах делал требуемый подпор 5крат, но не более 10 крат без компенсации вытяжкой. А если воздухообмен выше 10 крат дополнительно вытяжка. Четко по ВСН.
В вашем случае так же сделал бы дисбаланс притока и вытяжки на 10крат.
По поводу венткамеры мы ее всегда рассматривали как не эл.помещение и делали 3 крата, не было замечаний никогда.
п.7.3.91 о ситуации когда за стеной помещение категории А или Б. Взрывоопасная зона это 5ти метровая зона вокруг оборудования. Другими словами если ваше здание размещено в зоне В1-г, что врядли то да.
Нефтью давно не занимаюсь, могу ошибаться, но делали всегда 3крат в венткамера, кроме случапе если за стеной помещение категории А или Б. Но в этом случае и еще 5% от притока в эти помещения надо сверху 5 крат.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102

|
Цитата(SP_ @ 24.10.2017, 11:07)  Клапана меняют количество наружного, рециркуляционного и уходящего воздуха в такой пропорции чтобы в помещении была требуемая(заданная) температура с учетом дисбаланса по подпору. Это нужно прописать в ТЗ на подбор оборудования.
Лично я всегда в подобных объектах делал требуемый подпор 5крат, но не более 10 крат без компенсации вытяжкой. А если воздухообмен выше 10 крат дополнительно вытяжка. Четко по ВСН.
В вашем случае так же сделал бы дисбаланс притока и вытяжки на 10крат.
По поводу венткамеры мы ее всегда рассматривали как не эл.помещение и делали 3 крата, не было замечаний никогда.
п.7.3.91 о ситуации когда за стеной помещение категории А или Б. Взрывоопасная зона это 5ти метровая зона вокруг оборудования. Другими словами если ваше здание размещено в зоне В1-г, что врядли то да.
Нефтью давно не занимаюсь, могу ошибаться, но делали всегда 3крат в венткамера, кроме случапе если за стеной помещение категории А или Б. Но в этом случае и еще 5% от притока в эти помещения надо сверху 5 крат. Помещение вент. камеры смежно со помещением категории А. А вот про дополнительные 5% от притока не слышал. Что за норма это? И можно про дисбаланс объяснить. Дело в том что я вентиляцией плотно до этого не занимался. Я инженер КИПиА. В основном занимаюсь автоматизации насосных станцией и всего прочего, в том числе и вентиляцией. У нас специалисты очень слабенькие в вентиляции. Я решил сам один раз разобраться в этом)) А то вечно проблемы с вентиляцией на объекте, а отладкой я занимаюсь.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(Игорь (ВСМ) @ 24.10.2017, 13:20)  Помещение вент. камеры смежно со помещением категории А. А вот про дополнительные 5% от притока не слышал. Что за норма это? ВСН 21-77 п.10.5 У Вас здание на нефтеперерабатывающем производстве? Ширина венткамеры какая?
|
|
|
|
|
24.10.2017, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102

|
Цитата(vadimk @ 24.10.2017, 13:42)  ВСН 21-77 п.10.5 У Вас здание на нефтеперерабатывающем производстве? Ширина венткамеры какая? Здание насосной станции на площадке нефтедобывающего производства располагаться будет. Ширина вент. камеры по внутреннем размерам 2,9 м с копейками почти 3 вообщем
|
|
|
|
|
24.10.2017, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(Игорь (ВСМ) @ 24.10.2017, 13:46)  Здание насосной станции на площадке нефтедобывающего производства располагаться будет. Ширина вент. камеры по внутреннем размерам 2,9 м с копейками почти 3 вообщем Просто по нефтепереработке есть требование по ширине вставки 6м, например, в старом ВУПП-88 "2.21. Помещения ТП, РУ, РП,как правило, не должны располагаться в зданиях со взрывопожароопаснымипроцессами. Размещение их в указанных зданиях возможно только в торцах и через разделяющую их вставку шириной не менее 6 метров, в которой должны располагаться невзрывопожароопасныепомещения без постоянного пребывания в них производственного и ремонтногоперсонала...." По этому пункту венткамера должна быть категории Д и иметь ширину 6м. Т.е. вытяжку из электропомещения туда заводить нельзя. Касательно нефтедобычи поищите. Может с архитекторами пообщайтесь.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102

|
Цитата(vadimk @ 24.10.2017, 13:56)  Просто по нефтепереработке есть требование по ширине вставки 6м, например, в старом ВУПП-88 "2.21. Помещения ТП, РУ, РП,как правило, не должны располагаться в зданиях со взрывопожароопаснымипроцессами. Размещение их в указанных зданиях возможно только в торцах и через разделяющую их вставку шириной не менее 6 метров, в которой должны располагаться невзрывопожароопасныепомещения без постоянного пребывания в них производственного и ремонтногоперсонала...."
По этому пункту венткамера должна быть категории Д и иметь ширину 6м. Т.е. вытяжку из электропомещения туда заводить нельзя.
Касательно нефтедобычи поищите. Может с архитекторами пообщайтесь. Мы уже делали похожие объекты, институт вопросов не задавал
|
|
|
|
|
24.10.2017, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Товарищи, ВСН 21-77 не входит в перечень обязательных документов РТН, поэтому не надо его в каждый проект совать. Он просто рекомендация, устаревшая причем и противоречит сам себе, например в главе 7: " Для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения". и "Удаление приточного воздуха осуществляется естественным путем через неплотности строительных ограждений".
А ТС надо было таблицу тепловоздушных балансов сначала сделать для зимы и лета, сразу все стало бы понятно.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 24.10.2017, 14:55
|
|
|
|
|
24.10.2017, 15:06
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
vadimk всё правильно написал, так же делали со вставкой. А возврат вытяжки сомнителен с точки зрения норм. Но принимал участие в проектировании одного из крупнейших НПЗ, там тоже не было вставок, но ответ был такой - "мы всех купим". Везде бардак.
Дисбалансом называю подпор - превышение притока над вытяжкой.
Про подпор и герметичность это не противоречие. Это важная мера. Даже если всн отменили ему нет замены, а это не в офисе неправильно посчитать воздухообмен. Это безопасность.
|
|
|
|
|
24.10.2017, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
QUOTE (SP_ @ 24.10.2017, 15:06)  Про подпор и герметичность это не противоречие. Это важная мера. Даже если всн отменили ему нет замены, а это не в офисе неправильно посчитать воздухообмен. Это безопасность. Противоречие не про подпор, а про герметичность и вытяжку через неплотности ограждающих конструкций. Какие неплотности могут быть в герметичном помещении? И у меня например большие аппаратные, там 5 крат - это 7000 кубов и через какие неплотности они должны уйти? Вот безопасностью там вообще не пахнет, я уже об этом в другой теме писала, ибо мне есть с чем сравнить, уже пришлось поработать и с Шелл, и с ВР и со Статойлом. Например любимая 15-ти метровая труба при хорошем выбросе не спасет, нужны газоанализаторы на воздухозаборе и разработка 3 вариантов работы систем при аварийных ситуациях различной тяжести. 5 крат эти тоже никому не нужны, потому что достаточно обеспечить 25 или 50 Па подпор, а не в кратах. Клапаны сброса давления надо использовать, и датчики перепада давления с контроллером, регулирующим работу притока и вытяжки, а не надеяться на "неплотности". Воздушные клапаны должны быть сертифицированными газоплотными, особенно для зданий с пребыванием людей, чтобы при выбросе надежно перекрыть воздухозаборы. На такие проекты надо писать технические задания на вентиляцию вот с такими требованиями, а не на ВСН этот ссылаться.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 24.10.2017, 15:51
|
|
|
|
|
24.10.2017, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102

|
Цитата(Странная Белка @ 24.10.2017, 15:46)  Противоречие не про подпор, а про герметичность и вытяжку через неплотности ограждающих конструкций. Какие неплотности могут быть в герметичном помещении? И у меня например большие аппаратные, там 5 крат - это 7000 кубов и через какие неплотности они должны уйти? Вот безопасностью там вообще не пахнет, я уже об этом в другой теме писала, ибо мне есть с чем сравнить, уже пришлось поработать и с Шелл, и с ВР и со Статойлом. Например любимая 15-ти метровая труба при хорошем выбросе не спасет, нужны газоанализаторы на воздухозаборе и разработка 3 вариантов работы систем при аварийных ситуациях различной тяжести. 5 крат эти тоже никому не нужны, потому что достаточно обеспечить 25 или 50 Па подпор, а не в кратах. Клапаны сброса давления надо использовать, и датчики перепада давления с контроллером, регулирующим работу притока и вытяжки, а не надеяться на "неплотности". Воздушные клапаны должны быть сертифицированными газоплотными, особенно для зданий с пребыванием людей, чтобы при выбросе надежно перекрыть воздухозаборы. На такие проекты надо писать технические задания на вентиляцию вот с такими требованиями, а не на ВСН этот ссылаться. ВНТП 3-85 действующие нормы, которые содержит все тоже самое что и ВСН. Касательно 5-ти кратного подпора и давления 50 Па не соглашусь. Вы не сдадите электрощитовую или аппаратную без выполнения 5-ти кратного подпора. Есть ПУЭ, в котором это написано, то есть обычный тех. надзор по электрике без знаний норм вентиляции знает про этот самый 5-ти кратный подпор. Касательно газоанализатора вопрос очень спорный. Я могу ошибаться, но нету четких норм по установки газоанализаторов на воздухозаборе. На площадке стоят газоанализаторы, которые должны раньше сработать чем газоанализатор, который стоит в воздуховоде. Соответственно на каждой площадке есть регламент действий если случится выброс. И обычно все просто обесточивается. И если можно, напишите хоть один вариант работы приточной установки без 15-ти метровой трубы. Откуда воздух брать если снаружи площадка с зоной В1-г?
Сообщение отредактировал Игорь (ВСМ) - 24.10.2017, 16:27
|
|
|
|
|
24.10.2017, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
ПУЭ и ВНТП, кстати, тоже не обязательные документы, только некоторые главы. Просто и правда на замену ничего нет, поэтому все и проектируют по инерции.
У Газпрома, например, есть свои нормы, и они не делают 15м трубы, а рассчитывают время срабатывания газоанализаторов. Воздухозабор получается с 5-7 метров - достаточно простой воздуховод чуть выше кровли подстанции вывести. Вы не поняли, я не про нормы у нас, и сдать или не сдать, а про мировую практику и высокие стандарты безопасности. Газоанализаторы безопаснее, чем просто 15-ти метровая труба. 5-ти кратный подпор - это выбрасывание на ветер денег на тепло и электроэнергию. И сейчас не запрещается применять более надежные решения, чем в нормативах. Нормативы - это минимально допустимые требования.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 24.10.2017, 17:16
|
|
|
|
|
25.10.2017, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102

|
Мы в Роснефть поставляли компрессорные станции и при приемки все ссылаются на какой нибудь норматив. У Роснефть тоже есть свои требования и эти требования все основаны на нормах и стандартах. Единственно мы работали с компанией Тотал у них очень жесткие требования, но опять же я думаю там все построено на европейский стандартах.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 15:29
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
"И сейчас не запрещается применять более надежные решения, чем в нормативах. Нормативы - это минимально допустимые требования. "
Вот мой проектный институт умер по этой причине. Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт поверхностно-активных веществ (ВНИИПАВ) Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, г. Шебекино Белгородской обл., 1959г. Делали слишком хорошо, а значит дорого и долго.
|
|
|
|
|
26.10.2017, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
QUOTE (SP_ @ 25.10.2017, 15:29)  "И сейчас не запрещается применять более надежные решения, чем в нормативах. Нормативы - это минимально допустимые требования. "
Вот мой проектный институт умер по этой причине. Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт поверхностно-активных веществ (ВНИИПАВ) Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, г. Шебекино Белгородской обл., 1959г. Делали слишком хорошо, а значит дорого и долго. Угу, с использованием BIM, еще скажите. Не знаю, что дешевле - установка газоанализаторов или установка 15 м труб с фундаментами, расчалками и проч. на каждом воздухозаборе. Сейчас некоторые заказчики требуют и то, и другое. Оффшорники после пары катастроф типа Piper Alpha и Deep Water Horizon, поняли, что дешевле обставиться газоанализаторами и предохранительными клапанами, чем потом все это расхлебывать. До оншорников еще не очень дошло.
|
|
|
|
|
26.10.2017, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Странная Белка @ 26.10.2017, 8:45)  Не знаю, что дешевле - установка газоанализаторов или установка 15 м труб с фундаментами, расчалками и проч. на каждом воздухозаборе. Если есть информация - укажите пожалуйста, какие на практике газоанализаторы обычно применяют. У нас эта практика не распространена.
|
|
|
|
|
26.10.2017, 11:37
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Да, BIM тоже пытались внедрять лет 10 назад.
Про газоанализаторы, помню тоже было у кого то в РД.. газпром или непомню.
|
|
|
|
|
26.10.2017, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
QUOTE (испытатель @ 26.10.2017, 12:07)  Если есть информация - укажите пожалуйста, какие на практике газоанализаторы обычно применяют. У нас эта практика не распространена. На оффшоре статойловском применяли вот такие например, https://simtronics.eu/combustible-gas-detec...#specificationsНа главном воздухозаборе какие-то другие были, надо поискать
|
|
|
|
|
26.10.2017, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Спасибо, но это газовые по метану. О бензольных парах вроде речь шла. Я, по таким датчикам сразу и заинтересовался. У буржуев-то и они, наверное, есть.
|
|
|
|
|
26.10.2017, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
QUOTE (испытатель @ 26.10.2017, 12:47)  Спасибо, но это газовые по метану. О бензольных парах вроде речь шла. Я, по таким датчикам сразу и заинтересовался. У буржуев-то и они, наверное, есть. Да, это с газодобывающей платформы. В нефтепереработке все на H2S вот такие еще https://www.draeger.com/en_uk/Applications/...s/Polytron-8200
|
|
|
|
|
26.10.2017, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
|
|
|
|
|
26.10.2017, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Thank you
|
|
|
|
|
31.10.2017, 22:55
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.12.2010
Пользователь №: 83774

|
Я извиняюсь, что за бред про пятикратный подпор? Сегодня услышал этот термин от проектировщика и полез поискать откуда это идет. Ну конечно ВСН! Кратность воздухообмена выражается в штуках, а подпор в Па. Как вы совмещаете эти две величины?
Я понимаю что русский язык для многих довольно сложный и некоторые им владеют плохо, но вы же ещё и инженеры.
"электропомещения и помещения управления технологическими процессами должны иметь гарантированный подпор воздухом с кратностью обмена приточной вентиляции не менее 5" Тут два процесса 1 -подпор, 2 -кратность воздухообмена. Всё! никакого пятикратного подпора нет.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|