Цитата(Галиев @ 8.1.2020, 11:19)

Несколько лет тому назад, в общении с представителями производства этой дряни пытался получить информацию, как определить количество дозируемого раствора на один кубометр воды при известном составе солей в ней. И что бы вы думали - дулю с маком! Мне полчаса рассказывали, какое это замечательное средство "Комплексон-6", а на прямой вопрос прямо ответили, что ничего они мне не должны.
EVKEVK, Вы часом, не из ихней конторы?
Позвольте представиться: начальник производственно-технического отдела в теплоснабжающей организации. В эксплуатации 70 ЦТП, 67 ИТП
Опыт эксплуатации систем дозирования реагента ОЭДФК 13 лет. Система показала себя достаточно эффективной в упреждении образования накипи в ПТО и внутренних системах ГВС. Стоит отметить, что ПТО на ГВС мы подбираем исходя из коэф.теплопередачи не более 2000 Вт\м2*К. Это завышает площадь ПТО, однако чистка производится 1 раз в 3-4 года. Жесткость исходной воды 8-9.
Вы можете упираться и оспаривать теорией сколько хотите, у нас огромный опыт эксплуатации, как вы выразились этой дряни.
Еще обращаю внимание,что проектирование без предварительной обработки воды на нужды ГВС, ставит ТСО в неудобное положение относительно закипания внутренних систем МКД. Продуманная УК рано или поздно додумается призвать ТСО к ответственности за накипеобразование в новых полимерных трубах систем ГВС. А полимеры сейчас ставят после капремонтов домов, проекты на которые не разрабатываются, и малейшее заужение диаметра и как следствие снижение скорости,приводит к усиленному оседанию солей на стенках труб.
Сообщение отредактировал EVKEVK - 12.2.2020, 23:11