Прочитал все обсуждения которые смог найти, но ничего конкретного в них не нашел. Поделитесь, пожалуйста, схемой подключения калорифера к установке lossnay. Калорифер установлен до ПВУ. Между ними в канал установлен датчик температуры. Скорее всего буду использовать регулятор Pulser. У них есть модель с выходом для управления по сигналу 0-10 В. Стоит взять эту модель или брать обычный Pulser? Как правильно связать работу калорифера с работой самой приточно-вытяжной установки? Есть ли какие-то другие регуляторы, которые плавно изменяют мощность нагревателя, а не работают по принципу включил-выключил и стоит ли их использовать?
|
|
|
|
|
23.10.2017, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Если ничего не изменилось с времен второй мировой - ТО: 1 - управлять 0-10В .... пульсером в данном случе нафиг не надо. 2 - (не помню контакт подключения) 3 - подключали помоему через релеху. Он не расчитан "давать" температуру - а "не давать" температуру ниже -10 - и именно ее устанавливают (кто то страхуется и ставит -5). http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1234794157.pdf
|
|
|
|
|
23.10.2017, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112

|
AlexKirov: Смотрите схему подключения:
______________________________Lossnay_RVX.pdf ( 345,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63Не забудьте настроить DIP-переключатели (SW2-8, SW5-2). Мощность эл. нагревателя выбирайте из расчета нагрева нужного объема воздуха, с самой низкой для вашего региона зимней температуры до где-то -10 градусов. Если выставить на Pulser температуру +9 град., то он в действительности будет поддерживать на входе в Lossnay температуру примерно -12 град., за счет того, что термодатчик взят не родной (TG-K330), а со смещенной характеристикой "сопротивление-температура" (TG-K300). ИМХО, для помещений, где зимой нет специального увлажнения внутреннего воздуха, можно преднагревать воздух до -12 градусов, а не до -10, или тем более -5. Задача преднагревателя - не допустить на входе в Lossnay температуру воздуха -15 и ниже (при этой температуре он больше стоит, чем работает). P.S. Да, и спрячьте от Пользователя Pulser, а то начнет еще крутить "крутёлочку" на корпусе Pulser и вся энергоэффективность этого решения пойдет прахом. С уважением...
|
|
|
|
|
23.10.2017, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(Denni @ 23.10.2017, 12:12)  AlexKirov: Смотрите схему подключения:
______________________________Lossnay_RVX.pdf ( 345,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63Не забудьте настроить DIP-переключатели (SW2-8, SW5-2). Мощность эл. нагревателя выбирайте из расчета нагрева нужного объема воздуха, с самой низкой для вашего региона зимней температуры до где-то -10 градусов. Если выставить на Pulser температуру +9 град., то он в действительности будет поддерживать на входе в Lossnay температуру примерно -12 град., за счет того, что термодатчик взят не родной (TG-K330), а со смещенной характеристикой "сопротивление-температура" (TG-K300). ИМХО, для помещений, где зимой нет специального увлажнения внутреннего воздуха, можно преднагревать воздух до -12 градусов, а не до -10, или тем более -5. Задача преднагревателя - не допустить на входе в Lossnay температуру воздуха -15 и ниже (при этой температуре он больше стоит, чем работает). P.S. Да, и спрячьте от Пользователя Pulser, а то начнет еще крутить "крутёлочку" на корпусе Pulser и вся энергоэффективность этого решения пойдет прахом. С уважением... ++++ Денни - а вы ли не "тот" из Киева?
|
|
|
|
|
23.10.2017, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.4.2017
Пользователь №: 320375

|
Цитата(Denni @ 23.10.2017, 12:12)  AlexKirov: Смотрите схему подключения:
______________________________Lossnay_RVX.pdf ( 345,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63Спасибо! Думаю все понятно будет тем, кто будет подключать. А кто-нибудь случайно не в курсе почему при настройке понижения скорости вытяжного вентилятора она не понижается? Переключатель 5 включил, для функции номер 7 установил на пульте значение 2 и в итоге скорость не понижается, работает все как обычно.
Сообщение отредактировал AlexKirov - 23.10.2017, 14:09
|
|
|
|
|
24.10.2017, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112

|
Woodcuter, Ага.
AlexKirov, Может что-то не так сделали, а может все верно сделали, но изменение скорости вращения вентилятора (и расхода воздуха) столь незначительно, что Вы его просто не почувствовали (попробуйте снизить скорость вытяжного вентилятора не на 1 шаг, а на 2 шага).
С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 24.10.2017, 9:53
|
|
|
|
|
24.11.2017, 17:23
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.4.2017
Пользователь №: 320375

|
И снова у меня возник вопрос по установке калорифера.( Все подключил. В режиме пробного запуска все работает, калорифер включается. Но в реальности при температуре на улице -9 на пульте ПВУ показывает +2 и, соответственно, контакты выхода ТМ3 на установке не замыкаются и калорифер не работает. Пробовал настраивать коррекцию наружной температуры, но даже при установке значения -7 на дисплее показывает 0, а должно бы -5. Не понимаю почему так. При этом калорифер тоже не включается, хотя при нуле уже должен. Я так понимаю, эта корректировка влияет только на отображаемую температуру и больше не несет никаких функций. Кто-то на практике сталкивался с таким поведением lossnay, что можно сделать?
|
|
|
|
|
25.11.2017, 11:08
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.4.2017
Пользователь №: 320375

|
Странным образом выход нагревателя включился ночью и отключился с выводом какой-то ошибки на дисплее. После запуска системы выход включился, после достижения температуры 15 градусов отключился и при падении до 0 градусов больше не включается. Не понимаю алгоритм работы этого выхода. Это все при включенном на максимум Pulser и подключении к выходу ТМ3 клеммы 7 и 10. Можно попробовать подключить через 9,10, как в схеме Denni, но хотелось подключить все через специально предназначенный для предварительного нагревателя выход. Как исправить?
|
|
|
|
|
27.11.2017, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112

|
AlexKirov, При использовании заводского варианта управления предварительным нагревателем никакого Pulser`а быть НЕ ДОЛЖНО. Контакты ТМ3 7-10 должны управлять простым реле, запитывающим/обестачивающим преднагреватель.
С уважением...
|
|
|
|
|
27.11.2017, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(AlexKirov @ 25.11.2017, 11:08)  Странным образом выход нагревателя включился ночью и отключился с выводом какой-то ошибки на дисплее. После запуска системы выход включился, после достижения температуры 15 градусов отключился и при падении до 0 градусов больше не включается. Не понимаю алгоритм работы этого выхода. Это все при включенном на максимум Pulser и подключении к выходу ТМ3 клеммы 7 и 10. Можно попробовать подключить через 9,10, как в схеме Denni, но хотелось подключить все через специально предназначенный для предварительного нагревателя выход. Как исправить? Думаю лучше сделайте как советует Денни. Почитал я про этот 7-10 .... Совсем не але. Может и не кошерно конечно - но всегда так ставили - никогда проблем небыло. Специально предназначеный - с какого то перепуга вас ограничивает диапазоном 0 ...... -7. Да - теоретически - выставил -7 .... и коррекцию на -7 и вперед, но опять таки это по сути тот же колхоз. Чесно - намутили - с кучей функционала - с кучей доп возможностей. Думаю можно было упростить раза в 3-4.
|
|
|
|
|
8.12.2017, 19:57
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.4.2017
Пользователь №: 320375

|
Цитата(Woodcuter @ 27.11.2017, 15:38)  Думаю лучше сделайте как советует Денни. Почитал я про этот 7-10 .... Совсем не але. Может и не кошерно конечно - но всегда так ставили - никогда проблем небыло.
Специально предназначеный - с какого то перепуга вас ограничивает диапазоном 0 ...... -7. Да - теоретически - выставил -7 .... и коррекцию на -7 и вперед, но опять таки это по сути тот же колхоз. Чесно - намутили - с кучей функционала - с кучей доп возможностей. Думаю можно было упростить раза в 3-4. да, сделаю через 9,10, т.к. штатный функционал нормально не работает. Буду в техподдержке уточнять что к чему. Цитата(Denni @ 27.11.2017, 10:46)  AlexKirov, При использовании заводского варианта управления предварительным нагревателем никакого Pulser`а быть НЕ ДОЛЖНО. Контакты ТМ3 7-10 должны управлять простым реле, запитывающим/обестачивающим преднагреватель.
С уважением... Спасибо, подключу по вашему. 9,10 на самом деле тоже нормально не настраивается. Там же есть настройки специально для нагревателя: при настройке пина 2-8 ВКЛ вентилятор установки должен работать еще 3 минуты после ее выключения для того, чтобы нагреватель остыл. По факту ничего не работает. Мне кажется проблема в установке. Если 2-8 ВЫКЛ, а 5-2 ВКЛ, то выход работает, но вентилятор установки при ее выключении сразу выключается и нагреватель не остужается потоком. Не знаю насколько это критично, но придется мириться.
|
|
|
|
|
11.12.2017, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112

|
Цитата(AlexKirov @ 8.12.2017, 20:57)  при настройке пина 2-8 ВКЛ вентилятор установки должен работать еще 3 минуты после ее выключения для того, чтобы нагреватель остыл. По факту ничего не работает. Мне кажется проблема в установке. Нарисуйте схему Вашего подключения и выложите здесь. С уважением...
|
|
|
|
|
11.12.2017, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(AlexKirov @ 8.12.2017, 20:57)  да, сделаю через 9,10, т.к. штатный функционал нормально не работает. Буду в техподдержке уточнять что к чему.
Спасибо, подключу по вашему. 9,10 на самом деле тоже нормально не настраивается. Там же есть настройки специально для нагревателя: при настройке пина 2-8 ВКЛ вентилятор установки должен работать еще 3 минуты после ее выключения для того, чтобы нагреватель остыл. По факту ничего не работает. Мне кажется проблема в установке. Если 2-8 ВЫКЛ, а 5-2 ВКЛ, то выход работает, но вентилятор установки при ее выключении сразу выключается и нагреватель не остужается потоком. Не знаю насколько это критично, но придется мириться. 1) Проблем ни когда не было 2) Для калорифера преднагрева проблем не может быть изначально - даже если вы его не "охладите" - хотя бы даже по тому что 1 - он серьезно ниже по мощьности относительно общего расхода - чем стандартные калориферы - так как греет у вас по сути с -дофига до -15..-10 .... и изначально при высоких температурах не должен включиться по определению. Соотвественно например для наружной -35 и внутренней +20 - рассмотрим : Мощность - 1/55*25 = 45% - от аналога обычного нагрева. Аналог обычного нагрева по итогу может быть "выключен" - при температуре вокруг калорифера = установленной = 20С. Преднагрев - у вас в любом случае не будет выключен при температуре ниже -10. Соотвественно если расмотрим "конфликтную" темературу в +50 - то Там у нас "запас" 50-20 = 30С а "тут" = 50--10 = 60С. Если сумануть 1+2 - то сумарно вероятность конфликта при прочих равных в 4 раза ниже. 3) Есть такие штуковины - как "умные" калориферы - в последнее время ставлю их и не парюсь - разница в цене - в лучшем случае 30-50Евро во входе - зато дуракоустойчивость навысоте. (калорифер со встроенной защитой и выставлением температуры на нем - просто поставил на нем -10 .... запитал - и забыл) Наподобие EKA NV 100-1,2-1F. Если я неправ - выкладывая конкретную "маркировку" - модераторы - удалите пожалуйста.
|
|
|
|
|
  |