> Подключение калорифера с установкой Lossnay
AlexKirov
сообщение 22.10.2017, 10:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.4.2017
Пользователь №: 320375



Прочитал все обсуждения которые смог найти, но ничего конкретного в них не нашел. Поделитесь, пожалуйста, схемой подключения калорифера к установке lossnay. Калорифер установлен до ПВУ. Между ними в канал установлен датчик температуры. Скорее всего буду использовать регулятор Pulser. У них есть модель с выходом для управления по сигналу 0-10 В. Стоит взять эту модель или брать обычный Pulser? Как правильно связать работу калорифера с работой самой приточно-вытяжной установки? Есть ли какие-то другие регуляторы, которые плавно изменяют мощность нагревателя, а не работают по принципу включил-выключил и стоит ли их использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 23.10.2017, 9:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Если ничего не изменилось с времен второй мировой - ТО:
1 - управлять 0-10В .... пульсером в данном случе нафиг не надо.
2 - (не помню контакт подключения)
3 - подключали помоему через релеху.

Он не расчитан "давать" температуру - а "не давать" температуру ниже -10 - и именно ее устанавливают (кто то страхуется и ставит -5).

http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1234794157.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 23.10.2017, 12:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



AlexKirov:
Смотрите схему подключения:
Прикрепленный файл  ______________________________Lossnay_RVX.pdf ( 345,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63

Не забудьте настроить DIP-переключатели (SW2-8, SW5-2).
Мощность эл. нагревателя выбирайте из расчета нагрева нужного объема воздуха, с самой низкой для вашего региона зимней температуры до где-то -10 градусов.
Если выставить на Pulser температуру +9 град., то он в действительности будет поддерживать на входе в Lossnay температуру примерно -12 град., за счет того, что термодатчик взят не родной (TG-K330), а со смещенной характеристикой "сопротивление-температура" (TG-K300).
ИМХО, для помещений, где зимой нет специального увлажнения внутреннего воздуха, можно преднагревать воздух до -12 градусов, а не до -10, или тем более -5.
Задача преднагревателя - не допустить на входе в Lossnay температуру воздуха -15 и ниже (при этой температуре он больше стоит, чем работает).

P.S. Да, и спрячьте от Пользователя Pulser, а то начнет еще крутить "крутёлочку" на корпусе Pulser и вся энергоэффективность этого решения пойдет прахом.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 23.10.2017, 13:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Denni @ 23.10.2017, 12:12) *
AlexKirov:
Смотрите схему подключения:
Прикрепленный файл  ______________________________Lossnay_RVX.pdf ( 345,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63

Не забудьте настроить DIP-переключатели (SW2-8, SW5-2).
Мощность эл. нагревателя выбирайте из расчета нагрева нужного объема воздуха, с самой низкой для вашего региона зимней температуры до где-то -10 градусов.
Если выставить на Pulser температуру +9 град., то он в действительности будет поддерживать на входе в Lossnay температуру примерно -12 град., за счет того, что термодатчик взят не родной (TG-K330), а со смещенной характеристикой "сопротивление-температура" (TG-K300).
ИМХО, для помещений, где зимой нет специального увлажнения внутреннего воздуха, можно преднагревать воздух до -12 градусов, а не до -10, или тем более -5.
Задача преднагревателя - не допустить на входе в Lossnay температуру воздуха -15 и ниже (при этой температуре он больше стоит, чем работает).

P.S. Да, и спрячьте от Пользователя Pulser, а то начнет еще крутить "крутёлочку" на корпусе Pulser и вся энергоэффективность этого решения пойдет прахом.

С уважением...


++++ smile.gif

Денни - а вы ли не "тот" из Киева?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexKirov
сообщение 23.10.2017, 14:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.4.2017
Пользователь №: 320375



Цитата(Denni @ 23.10.2017, 12:12) *
AlexKirov:
Смотрите схему подключения:
Прикрепленный файл  ______________________________Lossnay_RVX.pdf ( 345,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63

Спасибо! Думаю все понятно будет тем, кто будет подключать. А кто-нибудь случайно не в курсе почему при настройке понижения скорости вытяжного вентилятора она не понижается? Переключатель 5 включил, для функции номер 7 установил на пульте значение 2 и в итоге скорость не понижается, работает все как обычно.

Сообщение отредактировал AlexKirov - 23.10.2017, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 24.10.2017, 9:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Woodcuter,
Ага.

AlexKirov,
Может что-то не так сделали, а может все верно сделали, но изменение скорости вращения вентилятора (и расхода воздуха) столь незначительно, что Вы его просто не почувствовали (попробуйте снизить скорость вытяжного вентилятора не на 1 шаг, а на 2 шага).

С уважением...

Сообщение отредактировал Denni - 24.10.2017, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexKirov
сообщение 24.11.2017, 17:23
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.4.2017
Пользователь №: 320375



И снова у меня возник вопрос по установке калорифера.( Все подключил. В режиме пробного запуска все работает, калорифер включается. Но в реальности при температуре на улице -9 на пульте ПВУ показывает +2 и, соответственно, контакты выхода ТМ3 на установке не замыкаются и калорифер не работает. Пробовал настраивать коррекцию наружной температуры, но даже при установке значения -7 на дисплее показывает 0, а должно бы -5. Не понимаю почему так. При этом калорифер тоже не включается, хотя при нуле уже должен. Я так понимаю, эта корректировка влияет только на отображаемую температуру и больше не несет никаких функций. Кто-то на практике сталкивался с таким поведением lossnay, что можно сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexKirov
сообщение 25.11.2017, 11:08
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.4.2017
Пользователь №: 320375



Странным образом выход нагревателя включился ночью и отключился с выводом какой-то ошибки на дисплее. После запуска системы выход включился, после достижения температуры 15 градусов отключился и при падении до 0 градусов больше не включается. Не понимаю алгоритм работы этого выхода.
Это все при включенном на максимум Pulser и подключении к выходу ТМ3 клеммы 7 и 10. Можно попробовать подключить через 9,10, как в схеме Denni, но хотелось подключить все через специально предназначенный для предварительного нагревателя выход. Как исправить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 27.11.2017, 10:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



AlexKirov,
При использовании заводского варианта управления предварительным нагревателем никакого Pulser`а быть НЕ ДОЛЖНО.
Контакты ТМ3 7-10 должны управлять простым реле, запитывающим/обестачивающим преднагреватель.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 27.11.2017, 15:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(AlexKirov @ 25.11.2017, 11:08) *
Странным образом выход нагревателя включился ночью и отключился с выводом какой-то ошибки на дисплее. После запуска системы выход включился, после достижения температуры 15 градусов отключился и при падении до 0 градусов больше не включается. Не понимаю алгоритм работы этого выхода.
Это все при включенном на максимум Pulser и подключении к выходу ТМ3 клеммы 7 и 10. Можно попробовать подключить через 9,10, как в схеме Denni, но хотелось подключить все через специально предназначенный для предварительного нагревателя выход. Как исправить?


Думаю лучше сделайте как советует Денни.
Почитал я про этот 7-10 .... Совсем не але.
Может и не кошерно конечно - но всегда так ставили - никогда проблем небыло.

Специально предназначеный - с какого то перепуга вас ограничивает диапазоном 0 ...... -7. Да - теоретически - выставил -7 .... и коррекцию на -7 и вперед, но опять таки это по сути тот же колхоз.
Чесно - намутили - с кучей функционала - с кучей доп возможностей. Думаю можно было упростить раза в 3-4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexKirov
сообщение 8.12.2017, 19:57
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.4.2017
Пользователь №: 320375



Цитата(Woodcuter @ 27.11.2017, 15:38) *
Думаю лучше сделайте как советует Денни.
Почитал я про этот 7-10 .... Совсем не але.
Может и не кошерно конечно - но всегда так ставили - никогда проблем небыло.

Специально предназначеный - с какого то перепуга вас ограничивает диапазоном 0 ...... -7. Да - теоретически - выставил -7 .... и коррекцию на -7 и вперед, но опять таки это по сути тот же колхоз.
Чесно - намутили - с кучей функционала - с кучей доп возможностей. Думаю можно было упростить раза в 3-4.

да, сделаю через 9,10, т.к. штатный функционал нормально не работает. Буду в техподдержке уточнять что к чему.

Цитата(Denni @ 27.11.2017, 10:46) *
AlexKirov,
При использовании заводского варианта управления предварительным нагревателем никакого Pulser`а быть НЕ ДОЛЖНО.
Контакты ТМ3 7-10 должны управлять простым реле, запитывающим/обестачивающим преднагреватель.

С уважением...

Спасибо, подключу по вашему. 9,10 на самом деле тоже нормально не настраивается. Там же есть настройки специально для нагревателя: при настройке пина 2-8 ВКЛ вентилятор установки должен работать еще 3 минуты после ее выключения для того, чтобы нагреватель остыл. По факту ничего не работает. Мне кажется проблема в установке. Если 2-8 ВЫКЛ, а 5-2 ВКЛ, то выход работает, но вентилятор установки при ее выключении сразу выключается и нагреватель не остужается потоком. Не знаю насколько это критично, но придется мириться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 11.12.2017, 10:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(AlexKirov @ 8.12.2017, 20:57) *
при настройке пина 2-8 ВКЛ вентилятор установки должен работать еще 3 минуты после ее выключения для того, чтобы нагреватель остыл. По факту ничего не работает. Мне кажется проблема в установке.

Нарисуйте схему Вашего подключения и выложите здесь.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 11.12.2017, 17:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(AlexKirov @ 8.12.2017, 20:57) *
да, сделаю через 9,10, т.к. штатный функционал нормально не работает. Буду в техподдержке уточнять что к чему.


Спасибо, подключу по вашему. 9,10 на самом деле тоже нормально не настраивается. Там же есть настройки специально для нагревателя: при настройке пина 2-8 ВКЛ вентилятор установки должен работать еще 3 минуты после ее выключения для того, чтобы нагреватель остыл. По факту ничего не работает. Мне кажется проблема в установке. Если 2-8 ВЫКЛ, а 5-2 ВКЛ, то выход работает, но вентилятор установки при ее выключении сразу выключается и нагреватель не остужается потоком. Не знаю насколько это критично, но придется мириться.


1) Проблем ни когда не было
2) Для калорифера преднагрева проблем не может быть изначально - даже если вы его не "охладите" - хотя бы даже по тому что 1 - он серьезно ниже по мощьности относительно общего расхода - чем стандартные калориферы - так как греет у вас по сути с -дофига до -15..-10 .... и изначально при высоких температурах не должен включиться по определению. Соотвественно например для наружной -35 и внутренней +20 - рассмотрим : Мощность - 1/55*25 = 45% - от аналога обычного нагрева. Аналог обычного нагрева по итогу может быть "выключен" - при температуре вокруг калорифера = установленной = 20С. Преднагрев - у вас в любом случае не будет выключен при температуре ниже -10. Соотвественно если расмотрим "конфликтную" темературу в +50 - то Там у нас "запас" 50-20 = 30С а "тут" = 50--10 = 60С. Если сумануть 1+2 - то сумарно вероятность конфликта при прочих равных в 4 раза ниже.
3) Есть такие штуковины - как "умные" калориферы - в последнее время ставлю их и не парюсь - разница в цене - в лучшем случае 30-50Евро во входе - зато дуракоустойчивость навысоте. (калорифер со встроенной защитой и выставлением температуры на нем - просто поставил на нем -10 .... запитал - и забыл)

Наподобие EKA NV 100-1,2-1F.
Если я неправ - выкладывая конкретную "маркировку" - модераторы - удалите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных