> Теплоснабжение систем вентиляции, определение потерь напора в контуре вентиляции
r.irina
сообщение 24.10.2017, 10:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.3.2015
Пользователь №: 263738



Уважаемые специалисты, помогите,пожалуйста. В принципиальной схеме ИТП производственного здания требуется указать потери напора в контурах систем отопления и вентиляции. В контуре отопления я сосчитала, а в контуре вентиляции затрудняюсь: он включает 6 вентсистем с водосмесительными узлами от "ВЕЗЫ". Подскажите, пожалуйста, как выполнить расчет. Теплоснабжение - от заводской котельной, теплоноситель - вода 95-70о С, давление прямой воды 0,6МПа, обратной 0,3МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 24.10.2017, 10:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Подскажите, пожалуйста, как выполнить расчет.

Так же как и для отопления с учетом потерь давления в двухходовых в обвязке приточек и балансировочных клапанов, если установлены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
r.irina
сообщение 24.10.2017, 11:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.3.2015
Пользователь №: 263738



Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 26.10.2017, 11:38
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



очень часто включают в сопротивление контура так же сопротивление калориферов. при наличии смесительных узлов с насосами это конечно же делать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных