> Давление на заглушку эллептическую, Определить требуемое давлениев заглушке
Maria999u
сообщение 1.11.2017, 11:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



На какое требуемое давление должна подбираться заглушка?Подойдет ли давление испытаний теплосети 1,6МПа?или же нужен расчёт?
Нашла ГОСТ 17379-2001" заглушки эллептические" там для диаметра трубы 219 дается 3 условных давление:6.3, 8 и 10 МПа.При этом есть формула для расчета условного давления и ссылка на ГОСТ 17380.Также заглушки делятся по исполнениям 1 и 2.И для одних давление должно быть принять предельное Рпр=1,5Ру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 1.11.2017, 12:06
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Вам 6,3 МПа мало? В 4 раза больше вашего испытательного. Что там подбирать-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 9.2.2018, 19:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Так вот вопрос:для чего мне эти 6.3МПа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 10.2.2018, 22:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Можете рассчитать требуемую толщину заглушки по методике из РТМ 38, сделать опросный лист и поставить в заказ свою уникальную заглушку. Какой-нибудь завод согласится сделать за десятикратную цену и со сроком изготовления 300 дней, а потом на стройке все равно попросят согласовать на 6,3 МПа. На мой взгляд, это попытка борьбы с мельницами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных