> замена труб, Правильно ли выбран диаметр труб? Развейте сомнения.
V-gudvin
сообщение 3.11.2017, 0:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.11.2017
Пользователь №: 331048



У нас в доме меняют трубы горячей и холодной воды. Возникли сомнения, правильно ли сантехники монтируют трубы? Покажу фотографии старой и новой систем водопровода. Меня смущает разница в диаметре труб. В старой системе основная труба толстая и к ней приварена труба меньшего диаметра, а в новой системе диаметр труб одинаковый.
Еще деталь в старой системе к тонкой трубе был подключен только полотенцесушитель, а в новой новой системе они планируют все подключить к одной тонкой трубе, а толстая просто проходит транзитом.

Сообщение отредактировал V-gudvin - 3.11.2017, 0:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2017_11_03__00_26_16_1_.jpg ( 6,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  2017_11_03__00_25_57_1_.jpg ( 6,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.11.2017, 1:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



сантехники сделали неправильно- толстая труба у вас Т3 и к ней нужно отвод на водоразбор, а полотенцесушитель как раз к "тонкой" трубе, она Т4. А газовая сварка вообще то запрещена впрямую, но можно закрыть глаза на это.
а вот врезано правильней, чем было ранее, с отводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.11.2017, 9:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



инж323 возможно магистрали местами поменяли, по этому т3-т4 и не поймешь где что. А вот с диаметрами да, похоже косяк. но для 9 этажей при нисходящей циркуляции должно хватить Ду25, приэтом толстая должна быть хорошо теплоизолирована. Требуйте, что бы Т воды была не ниже 60градусов ночью (в отсуствии водоразбора).
вообще сварка оцинкованных труб запрещена, а газом ну прям конкретно smile.gif СП 73.13330.2016 http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/207/sp-73.pdf
по поводу подключения: согласно действующих норм подключение к одной трубе должно быть.


а почему не пластик? дешевле в разы, всегда же на это опираются при ремонте

Сообщение отредактировал jiexawcr - 3.11.2017, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 3.11.2017, 9:58
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А где прописан запрет газосварки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.11.2017, 15:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



ohmy.gif нигде, извиняюсь. видимо когда то натыкался на сейсмические районы и принял для себя как полный запрет. Вообще это редкость сейчас, газом варить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.11.2017, 16:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



СП30
5.3.3.5 В системе горячего водопровода присоединение водоразборных устройств к циркуляционным трубопроводам не допускается.
СП73
п.4.6 оцинковка не варится.
а соединения оцинкованных трубопроводов выполняются по п.5.1.2
кто за вас вашу нормативку читать должен?

Сообщение отредактировал инж323 - 3.11.2017, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 3.11.2017, 16:27
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(инж323 @ 3.11.2017, 18:15) *
СП30
5.3.3.5 В системе горячего водопровода присоединение водоразборных устройств к циркуляционным трубопроводам не допускается.
СП73
п.4.6 оцинковка не варится.
а соединения оцинкованных трубопроводов выполняются по п.5.1.2
кто за вас вашу нормативку читать должен?

Я исключительно про газосварку спросил, где запрет газом варить прописан.
Про оцинковку я в курсе. И про водоразборные устройства на Т4.
Если вы, конечно, мне ответили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.11.2017, 16:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



черняшку то варите- никто ж не запрещает, хоть и регламентирует. и электросваркой тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 4.11.2017, 7:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



инж 323 а чем тут "транзитный"(ду32) отличается от главного стояка верхней разводки? то есть обе т3 (и ду32 и ду25), т4 после первого этажа и подвал. да по нормативам это явно водоразбор с т4, но сам принцип по мне рабочий: с точки зрения напора система более стабильная, хоть и температура будет ниже при той же циркуляции.

итог: проектное решение возможно имеет место быть, но оно отличается от исходного, должен быть на все нормальный рассчет и обоснование. при ремонтных работах такое недопустимо без проекта.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 4.11.2017, 7:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.11.2017, 20:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



вот с этим "то есть" передергивание получается. Ибо тогда - "а до какой точки у вас должно быть гарантированно 60 градусов" и как сопрячь это с установкой ПС. По идее получается, что Т3 идет четко до точки установки первого ПС, хотя это не совсем отражаемо нормативами.
Да и вопросы индустриализированного монтажа сказываются- для типовушек очень много согласовывалось в разные годы для разных серий индивидуальное разрешение на отхождение от норм и очень адресное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных