> КИП на ИТП от 2,3МВт, про кип коллекторов
ivan-l-ing
сообщение 3.11.2017, 17:02
Сообщение #1


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Может вопрос глупый, но зашел спор
общая нагрузка итп больше 2,3мвт
контура отопления и вентиляции независимые с коллекторами
в сп следующее:
манометры показывающие: на распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых сетей
эти коллекторы к чему отнести к теплосети или к отоплению, в том плане ставить кип или нет?
моё мнение нафиг не ставить т.к. на и от потребителей всё это будет да и смысла в этом не наблюдаю
хотя в целом 4 термометра и манометра никакой бюджет не испортят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zelenoff
сообщение 3.11.2017, 17:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.9.2013
Пользователь №: 204080



Ну я всегда считал, что коллектор - сосуд, работающий под избыточным давлением, при проектировании всегда ставлю манометр, термометр и предохранительный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.11.2017, 17:20
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Zelenoff @ 3.11.2017, 17:15) *
Ну я всегда считал, что коллектор - сосуд, работающий под избыточным давлением, при проектировании всегда ставлю манометр, термометр и предохранительный.

да, да еще с уклоном + спускник + НО - знаем этот совок-строй безмозглый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 3.11.2017, 17:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Посмотрите СП 41-101-95
Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети ... на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенной в помещении теплового пункта.

По этому пункту гребенки (коллекторы) распределительные попадают в зону ИТП.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.11.2017, 16:27
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



блин да я в курсах что оно в итп
в СП ж написано
манометры показывающие: на распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых сетей
Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети ... на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления
т.е. если на первичке коллектор то кип втыкаешь, если на вторичке т.е. "местных систем отопления" то не ставишь так?
т.е. если присоединение зависимое то коллектор считать тепловой сетью, а независимое местной системой отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных