Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вынос водопроводной насосной станции, Вопрос по выносу и экспертизе
гомер
сообщение 8.11.2017, 9:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Доброго всем дня,коллеги.
Прошу подсказки: проектируем автомобильную дорогу (госзаказчик) точнее реконструкцию, под проектируемый съезд попадает водопроводная насосная станция, размерами 5x3м, полагаю модульного исполнения, принадлежит частному лицу,какому то комбинату или вроде того.
ВЫносить ее однозначно надо, вопрос как? Проектировать новую рядом со старой (при условии что она работает постоянно,круглогодично)? и потом переподключать? Или в объемах предусматривать просто перенос всей станции на новое место, но тогда придется ее отключать, если реально ее отключить на какое то время то лучше сделать вынос? и как это в проекте отобразить? точнее как объемы посчитать (типа демонтаж и монтаж?)
и второй вопрос по экспертизе, если ВНС частная, негосударственная, что скажет эксперт как думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.11.2017, 9:58
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Так начинать дело надо с получения ТУ на вынос. Что скажет владелец, так и будете делать.
А что должен сказать эксперт? Если вы выполните требования ТУ владельца и требования нормативной документации, то ничего не должен сказать )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 8.11.2017, 10:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Цитата(Ferdipendoz @ 8.11.2017, 12:58) *
Так начинать дело надо с получения ТУ на вынос. Что скажет владелец, так и будете делать.
А что должен сказать эксперт? Если вы выполните требования ТУ владельца и требования нормативной документации, то ничего не должен сказать )))

заказчик как обычно я ничего не знаю как правильно делать, напишите сами ТУ себе я вам согласую их.
Вопрос даже больше в том, как рациональнее сделать вынос, просто если она новая допустим, относительно новая, как то не совсем экономно строить рядом новую за бюджетные бабки, другое дело если ее можно отключить на несколько дней тогда просто выкопать существующую и перенести на 10 м вправо грубо говоря

то есть заказчик переложил всю ответственность на проектировщиков, типа они умные разберутся как надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.11.2017, 13:18
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(гомер @ 8.11.2017, 12:04) *
заказчик как обычно я ничего не знаю как правильно делать, напишите сами ТУ себе я вам согласую их.

ТУ надо не у заказчика, а у владельца насосной запрашивать. Запросить должен Зак. Ну вы можете сами от его имени запросить
И что владелец вам пропишет в ТУ, то и надо предусматривать.
Как минимум, переговорите с владельцем.

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 8.11.2017, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.11.2017, 13:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Санзона у насосной есть (до автодороги)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 8.11.2017, 13:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Цитата(Ferdipendoz @ 8.11.2017, 16:18) *
ТУ надо не у заказчика, а у владельца насосной запрашивать. Запросить должен Зак. Ну вы можете сами от его имени запросить
И что владелец вам пропишет в ТУ, то и надо предусматривать.
Как минимум, переговорите с владельцем.

я имел ввиду владелец насосной попросил составить ТУ проектировщиков т.е. нас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.11.2017, 7:11
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну обсудите устно-то с ним, что писать в ТУ. Знакомый случай, у нас тоже такое бывало. Поговорите, устраивает ли его перерыв в подаче воды, необходимый для переноса существующей станции на новое место или же необходимо строить сперва новую, потом демонтировать старую. Может быть, какую-то временную схему водоснабжения предложите на время переноса существующей.
И по результатам переговоров уже напишете ТУ, владелец подпишет.
Эксперт что скажет-то? Вы должны выполнять требования ТУ владельца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2017, 7:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Ferdipendoz @ 8.11.2017, 13:18) *
ТУ надо не у заказчика, а у владельца насосной запрашивать. Запросить должен Зак. Ну вы можете сами от его имени запросить
И что владелец вам пропишет в ТУ, то и надо предусматривать.
Как минимум, переговорите с владельцем.

и запрашивающему и выпишет ТУ и потом будет требовать их исполнения с обеспечением бесперебойного водоснабжения.
Все бумаги на запрос четко только от застройщика- сами можете лишь курьерские функции сделать. и переговариваясь с собственником как раз и поумерить его пыл... что только вынос и не более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 9.11.2017, 12:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Коллеги спасибо тем кто ответил. Решили строить новую рядом, теперь вопрос по СЗЗ, какая у нее должна быть СЗЗ? и есть ли у кого нибудь пример ТУ на устройство НС. Мне нужно шаблон ТУ составить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных