Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помочь в решении.
В административном здании есть вент.агрегат (Swegon RX 80), работает на приточку и вытяжку. При задании количества приточного воздуха на проектный уровень (29600 м3/ч), агрегат выходит на объем порядка 25500-26000 м3/ч и дальше не поднимает. Режим регулирования - ОРП (из инструкции: Отработанный воздух Регулирует Приточный, иными словами, температура ОВ регулирует температуру ПВ таким образом, что температура приточного воздуха на несколько градусов ниже температуры отработанного). Тут есть момент, при если калорифер не установлен, либо его мощности уже не хватает, объем/расход приточного воздуха автоматически плавно снижается. Сначала думал, что из этой настройки; отключил ее; ничего не изменилом - агрегат не выходит на заданный расход воздуха.
Все задвижки, клана, решетки в нагнетательной части полностью открыты. Все клапаны, задвижки во входящей сети тоже открыты. Давление, которой создает агрегат на выходе около 200 Па при расходе около 26000 м3/ч, этого недостаточно, чтобы "продавить" сеть.
Рабочая точка (РТ) обозначена на диаграмме.
По проектам для сети горизонтальных воздуховодов необходимые напоры обозначены точками (1А, 1В ….. 5А, 5В) на схеме.
У меня предположение, что все дело во входящей сети (до агрегата), иначе если бы была "зажата" нагнетательная сеть, что агрегат бы выдавал давление куда большее, чем 200 Па. Но во входящей сети существенных сопротивлений вроде как нет. Проектировщики говорят, что она не привносит особого значения на работу агрегата.
Одновременно с этим, при включении агрегата с открытой дверцей (т. е. забор воздуха будет производиться не через входную сеть, а из помещения, где установлен агрегат)- он выходит на заданный объем и даже выше 30000 м3/ч может развить.
Подскажите, как еще можно проверить входную сеть или может что-то упустил.
Прикрепленные файлы
GOLD_RX.jpg ( 923,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3
_____.jpg ( 164,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9