Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлическое сопротивление терморегулятора
txt
сообщение 5.12.2017, 5:10
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(Inchin @ 14.11.2017, 3:41) *
В двухтрубке рекомендую перепад на радиаторных термоклапанах минимум 3 кПа, но лучше минимум 10 кПа.

Увязывайте кольца, а не ветки. Если система двухтрубная, то в сопротивлении кольца, нужно стремиться сделать падение цирк.давления 70% на приборном узле (ОП плюс арматура) и только 30% на всех остальных участках кольца. Советую почитать об авторитетах радиаторных термоклапанов, если в системе предусматривается динамический расход, а не статический. Минимальный авторитет должен быть 0,3, но в идеале от 0,7


Но ветки же все равно нужно между собой увязывать . цирк. кольца в пределах ветви увязываем настройкой термоклапанов, задав изначально потерю на самом дальнем клапане (цирк.кольца) в 3кПа и далее уже от него "плясать" по ближним термоклапанам (и здесь настройка будет ставиться на сопротивление Р=3кПа+длины труб от рассматриваемого прибора до дальнего)- то есть мы термоклапанами не увязываем между собой ветки. Но если разница между ветками по самым дальним цирк.кольцам составляет более 10-15 % (насколько помню) то на обе ветки нужно ставить ручные балансиры и поставить настройки, чтобы загасить эти 10-15% (при этом балансир можно ставить только на ветку с меньшим сопротивлением - а с большим не ставить , или поставить открыв полностью - но при этом и сопротивление возростет и будет зависеть от kvs полностью открытого клапана и расхода через него)

Сообщение отредактировал txt - 5.12.2017, 5:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 5.12.2017, 15:09
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Inchin @ 5.12.2017, 0:22) *
Уже один раз объяснил. Второй раз объяснять - нет желания. Если нужен личный преподаватель - можете обращаться в личку.


Ну ок - останусь необразованным невеждой smile.gif

Странно сфигли у меня нет ни одного проблемного обьекта по гидравлике - чудеса.

И кстати - это вы "лишку" хватили с минимальным на термовентиле в 10кПа.

Если Принять во внимание 30кПа клапан.
Минусонуть на легкий запас 5кПа.
Минусонуть ваши рекомендуемые 10кПа на последнем.
Это что же осталось 15кПа на регулирование.
Эдак вы все балансирами заставите.

Ладно - пошел ка я, пока не послали smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.12.2017, 15:48
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Woodcuter @ 5.12.2017, 15:09) *
И кстати - это вы "лишку" хватили с минимальным на термовентиле в 10кПа.

А Вы рекомендации производителей термоклапанов-то читали? Книгу Пыркова изучили?

Цитата(Woodcuter @ 5.12.2017, 15:09) *
Странно сфигли у меня нет ни одного проблемного обьекта по гидравлике - чудеса.

Возможно Вы и прошли по минному полю, не подорвавшись на мине. Но это говорит только о Вашем везении, но, извините, не о знаниях и о уме.

Цитата(Woodcuter @ 5.12.2017, 15:09) *
Если Принять во внимание 30кПа клапан.
Минусонуть на легкий запас 5кПа.
Минусонуть ваши рекомендуемые 10кПа на последнем.
Это что же осталось 15кПа на регулирование.

Минимальный перепад ставите в 10 кПа. Андестенд? И следите, чтобы на термоклапанах не возник недопустимый перепад. Андестенд? И критичность в примерно в 30 кПа зависит ОТ КОНКРЕТНОГО РАСХОДА НА КОНКРЕТНОМ радиаторном клапане. Для этого и делаете гидравлический расчёт. И следите за авторитерами термоклапанов. Андестенд?

Вам необходимо показать реализованный проект дома в 1000 и более квадратных метров, где все кольца увязаны? Чтобы Вы поняли, что Вы неправы?


Цитата(Woodcuter @ 5.12.2017, 15:09) *
Эдак вы все балансирами заставите.


Не заставите, если понимаете глобальные принципы гидравлики. Опять же, чтобы не быть голословным, показать реализованные в жизни мои проекты, где все эти проблемы решены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 5.12.2017, 16:34
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Inchin @ 5.12.2017, 16:48) *
А Вы рекомендации производителей термоклапанов-то читали? Книгу Пыркова изучили?


Возможно Вы и прошли по минному полю, не подорвавшись на мине. Но это говорит только о Вашем везении, но, извините, не о знаниях и о уме.


Минимальный перепад ставите в 10 кПа. Андестенд? И следите, чтобы на термоклапанах не возник недопустимый перепад. Андестенд? И критичность в примерно в 30 кПа зависит ОТ КОНКРЕТНОГО РАСХОДА НА КОНКРЕТНОМ радиаторном клапане. Для этого и делаете гидравлический расчёт. И следите за авторитерами термоклапанов. Андестенд?

Вам необходимо показать реализованный проект дома в 1000 и более квадратных метров, где все кольца увязаны? Чтобы Вы поняли, что Вы неправы?




Не заставите, если понимаете глобальные принципы гидравлики. Опять же, чтобы не быть голословным, показать реализованные в жизни мои проекты, где все эти проблемы решены?



А ну, а ну smile.gif дайте как на 1000м2 без балансирчиков с увязанными ветками и минимальным сопротивлением в 10кПа на клапане.
(Я как бы примерно понимаю как это сделать - но блин вы реально так сделали???)
И таки да- раскажите мне про "авторитет" термовентиля - и если можно своими словами - хотя бы с "примерными" числами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.12.2017, 16:38
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Woodcuter @ 5.12.2017, 16:34) *
(Я как бы примерно понимаю как это сделать - но блин вы реально так сделали???)

Конечно. Иначе бы зачем про это говорил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 5.12.2017, 16:54
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я не читал пыркова, но к нам в 2009 приходил представитель данфоса и рассказывал рекомендуемые параметры для расчета в данфосс co .
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 5.12.2017, 17:02
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Inchin @ 5.12.2017, 17:38) *
Конечно. Иначе бы зачем про это говорил?


Тоесть для возможности регулирования сугубо на радиаторах вы или:
1) Разжали трубопроводы ( нормальное такое удорожание системы) - приняли и реализовали систему с минимальными линейными сопротивлениями - и далеко не оптимальными по цене
2) Установили запорные с преднастройкой и обычные термовентиля (решение совсем не дешевле установки балансира)
3) Запорные с преднастройкой и термовентиля с расширенным диапазоном (совсем совсем не дешевле + ограничение по выбору поставщиков)




Итак плюсы:
Можно "наладить" когда все зашито и не сильно контролируя данный процесс.
Чуть более гибкий режим выбора мест для стояков.
Минусы:
Цена (Понятно что на среднем доме этого может и не быть - но что то мне подсказывает что на 1000м2 - скорее данный расклад проиграет по цене)
Выбор
Как правило чуть больше общее сопротивление системы
У вас ГОРАЗДО больше более нежного оборудования (Надеюсь согласитесь что шаровый кран у вас с гораздо меньшей вероятностью у вас выйдет из строя чем вентиль с преднастройкой?)
У вас нет / меньше - точек контроля расхода системы (если пользоваться ультразвуковым понятно без разницы - но опять таки это ограничение)
Сделать 2 настройки на радиаторе - в 2 раза больше работы - ну хорошо на 90%
Вероятность косяка при наладке гораздо выше (я про среднестатику и про вариант когда лично у вас нет возможности отконтролировать обьект по пусконаладке)
Вероятность получить шум в такой системе гораздо выше - причем получить шум непосредственно в обслуживаемом помещении.
Последние два пункта ведут к появлению еще одного - вероятность дополнительных поездок на обьект.


Все вышеперечисленное справедливо для "среднестатики" и понятно не учитывает 100% знания что монтируют систему "гении" монтажа и потом занимаются наладкой люди нормально так выше "среднестатического".

Именно по этому я удивился такому решению - для такого здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 5.12.2017, 17:42
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Composter @ 5.12.2017, 17:54) *
я не читал пыркова, но к нам в 2009 приходил представитель данфоса и рассказывал рекомендуемые параметры для расчета в данфосс co .


http://heating.danfoss.com/PCMPDF/DanfossCO_instruction.pdf

Воть тут данный параметр не указан. А дана какая то ссылка на пыркова.

Япона мать какую хрень он несет по поводу термовентиля ....
Авторитет мы рассмотрели ранее - .... потому что на основании пояснений "ранее" - ты авторитет термовентиля не получишь
Внутренний авторитет - тут капитан очевидность поясняет какой запас косячности у вас есть.
Внешний авторитет - тут капитан очевидность поясняет как вы накосячите если не будете учитывать при подборе внешнее избыточное давление.

И по итогу вводит он или производители - кучу чудных параметров. Которые по сути не привязаны ни к чему.

Нет блин нихрена у вас никакого авторитета на термовентиле
Это у вас по сути сраная шайба с изменяемым сечением
Можете называть ее как хотите - упрощенный балансир и т.д. - но сама постановка вопроса не подразумевает сумашедшего сброса давления на ней - она просто будет шуметь.
В зависимости от того насколько она у вас "класная" - она у вас будет шуметь при разных параметрах сбрасываемого давления на ней.
Она начнет шуметь на 30 ... 50 ... или 70кПа.

Нет никакого авторитета у нее - потому что само определение авторитета это соотношение скажем так потерь давления на "устройстве" и "регулируемом участке".
Раскажите мне про "сопротивление" радиатора.

Жесть жесть жесть ....

Вы можете проектировать как хотите ... слушать кого хотите - и я даже понимаю сфигли они повводили эту хрень и добавили 10кПа ....

Но именно этот участок в этой книге не читайте - кроме "усложнения" банальных вещей этот текст не даст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 5.12.2017, 18:05
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



То чувство , когда понял, что создал правильную тему laugh.gif
Буду рад всем участникам данной дискуссии , высказывайтесь товарищи , глядишь все таки придем к кАнсеСуСу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.12.2017, 18:46
Сообщение #70


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Woodcuter @ 5.12.2017, 17:42) *
именно этот участок в этой книге не читайте - кроме "усложнения" банальных вещей этот текст не даст.

Лучше вообще её не читайте. thumbdown.gif bang.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.12.2017, 18:55
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(tiptop @ 5.12.2017, 18:46) *
Лучше вообще её не читайте. thumbdown.gif bang.gif helpsmilie.gif

Конечно. Ибо не все могут есть консервированные огурцы, потому, что голова в банку не пролезает. smile.gif
Поэтому и Пыркова не нужно читать, если голова в банку не пролезает. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 5.12.2017, 19:05
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(txt @ 4.12.2017, 16:10) *
Но ветки же все равно нужно между собой увязывать . цирк. кольца в пределах ветви увязываем настройкой термоклапанов, задав изначально потерю на самом дальнем клапане (цирк.кольца) в 3кПа и далее уже от него "плясать" по ближним термоклапанам (и здесь настройка будет ставиться на сопротивление Р=3кПа+длины труб от рассматриваемого прибора до дальнего)- то есть мы термоклапанами не увязываем между собой ветки. Но если разница между ветками по самым дальним цирк.кольцам составляет более 10-15 % (насколько помню) то на обе ветки нужно ставить ручные балансиры и поставить настройки, чтобы загасить эти 10-15% (при этом балансир можно ставить только на ветку с меньшим сопротивлением - а с большим не ставить , или поставить открыв полностью - но при этом и сопротивление возростет и будет зависеть от kvs полностью открытого клапана и расхода через него)


Странно , что никто не опровергает сию писанину...Правильно или нет....
Про огурцы забавно было сказано rolleyes.gif

Сообщение отредактировал txt - 5.12.2017, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 5.12.2017, 19:07
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(tiptop @ 5.12.2017, 19:46) *
Лучше вообще её не читайте. thumbdown.gif bang.gif helpsmilie.gif


Нет ну зам же так - там не все по дибильному.

Если своими словами :
1) ЛЮБОЕ регулирующее устройство - работает по принципу "оптимальной" точки - что это значит:
Это значит что Точность регулирования любого устройства имеет максимальное значение точно по сути в одной точке - условно назовем середину. Дальше есть понятие диапазон рабочий - это диапазон в котором точность регулирования не выпадает за определенные рамки - например в центре точность регулирования 0,01% ... к краям - достигнет 5%. И опять таки ЗА диапазоном регирования у вас устройство на самом деле не перестает работать - просто оно работает с еще более низкой точностью (пока понятно не дойдет до какого то физического предела прочности конструкции).
Исходя из вышесказанного - понятно что любое устройство регулирования имеет более оптимальный режим - но для наших систем как правило он не настолько актуален, особенно для магистралей и радиаторов - и спокойно выдержит дисбаланс и в 5% - тем более при "массовости" одинаковых погрешностей - вы принимаете все по теор веру по принципу 40/60 .... тоесть если у вас все устройства 100 штук имеют погрешность +-5% и у вас идет суммация / обьеденение данных устройст.... то вы принимаете 60% от указанной погрешности в более актуальную сторону - тоесть +5% *0,6 = 3%.

Такс уехал домой - понял что мне пора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 5.12.2017, 19:19
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(txt @ 5.12.2017, 19:05) *
Странно , что никто не опровергает сию писанину...Правильно или нет....
Про огурцы забавно было сказано rolleyes.gif

Вот практический совет уже дал делать перепад на термоклапанах от 10 кПа. Но вот доказывать правильность этого совета и подробно разжевывать теорию - извините пас.

По авторитетам тоже дал совет - не знаю чего еще нужно.

Как говорится хотите верьте, а хотите проверьте (по учебникам).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 6.12.2017, 11:24
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(txt @ 5.12.2017, 5:10) *
Но ветки же все равно нужно между собой увязывать . цирк. кольца в пределах ветви увязываем настройкой термоклапанов, задав изначально потерю на самом дальнем клапане (цирк.кольца) в 3кПа и далее уже от него "плясать" по ближним термоклапанам (и здесь настройка будет ставиться на сопротивление Р=3кПа+длины труб от рассматриваемого прибора до дальнего)- то есть мы термоклапанами не увязываем между собой ветки. Но если разница между ветками по самым дальним цирк.кольцам составляет более 10-15 % (насколько помню) то на обе ветки нужно ставить ручные балансиры и поставить настройки, чтобы загасить эти 10-15% (при этом балансир можно ставить только на ветку с меньшим сопротивлением - а с большим не ставить , или поставить открыв полностью - но при этом и сопротивление возростет и будет зависеть от kvs полностью открытого клапана и расхода через него)

Если у Вас одноуровневая по иерархии структура, например, коттеджа, то и увязывайте кольца, а не ветки.

Такое ощущение, что Вам кажется, что кольца начинаются не от источника питания (котла/насоса), а от начала ветки. Если так, то это заблуждение.

На самом деле, кольца ВСЕ начинаются на источнике и заканчиваются на источнике. Увязав кольца, уже не нужно будет ветки увязывать, так как участки трубы входящие в ветки уже входят в состав колец.

Для примера. Система с кольцами сопротивлением от 3 до 7 кПа (без балансирующей арматуры).
Тогда на самом длинном и "тугом" кольце в 7 кПа преднастройка термоклапана ставится так, чтобы термоклапан имел сопротивление (минимальный перепад на нем) 10 кПа. Итого сопротивление кольца будет 17 кПа.

Теперь и на остальных кольцах, добавляем сопротивление термоклапанов, чтобы все кольца имели сопротивление в 17 кПа. Например на самом коротком кольце, которое имеет сопротивление 3 кПа, устанавливаем преднастройку термоклапана так, чтобы он имел сопротивление (перепад на нем) 14 кПа. Т.е. это кольцо тоже будет иметь сопротивление 17 кПа.

Теперь посмотрим какие получились авторитеты термоклапанов:

У самого длинного кольца перепад на клапане 10 кПа. 10кПа/17кПа=0,59 - это будет авторитет термоклапана.

У самого короткого кольца перепад на клапане 14 кПа. 14/17=0,82 - это будет авторитет термоклапана.

Вся же система будет иметь сопротивление также 17 кПа. Замечу, что все сопротивления соответствуют конкретному необходимому и заранее рассчитанному расходу теплоносителя по кольцам.

Так как скорее всего планируется на термоклапаны установить термоголовки, то расход в системе будет динамический, а не статический. Конечно, при изменении расхода в кольце, будет меняться и сопротивление кольца. Вот авторитет как раз и покажет насколько могут выходить из балансировки кольца, при меняющемся в них расходе. Т.е. грубо говоря, авторитет - это степень взаимовлияния колец друг на друга.

И так как расход в системе динамический, то нам нужно сделать располагаемый напор на источнике (перепад на насосе) фиксированным и независимым от меняющегося расхода. Это можно сделать установив перепускной клапан на байпасе в/рядом источнике(ком) (если насос обычный асинхронный). А если насос (ы) после гидрострелки установлены с частотный регулированием напора, то в насосе настраивается перепад и насос включается в режим поддержания фиксированного напора (а не расхода). Если в насосе имеются только фиксированные ступени поддержания перепада, то и сопротивление системы нужно подогнать под этот фиксированный насосом напор, как например, для насоса Грюндфос Альфа2 в режимах СР1 или СР2.

Сообщение отредактировал Inchin - 6.12.2017, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 6.12.2017, 11:43
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(txt @ 3.12.2017, 11:58) *
ок. значит увязки цирк. колец в ПРЕДЕЛАХ ВЕТВИ надо производить термоклапанами, а ветки между собой балансирами (usv-i, msv-bd)


помогите, еще разобраться в таком важном моменте: когда речь идет об авторитете термоклапана 0,3 то вычисляя сопротивление на нем мы умножаем 0,3*Р_системы....

1. Нифига ни ОК! В предыдущем посте объяснил, что никаких usv-i, msv-bd для балансировки веток между собой в правильной топологии не нужно! Привести пример реализованных моих гидравлических расчетов систем для трех-четырех отапливаемых уровней общей площадью примерно до 500м2 и все от одного встроенного в котел насоса? И все увязки колец в таких системах сделаны только радиаторными термоклапанами с преднастройками. Нафиг не нужны никакие "usv-i, msv-bd". smile.gif Это деньги на ветер. Лучше меня за дистанционное обучение по скайпу (звоните помогу) поддержите финансово, чем выбрасывать деньги на ненужную дорогостоящую арматуру.

2. Как примерно подсчитать авторитет термоклапана описал в предыдущем посте. Очень удобно это рассчитывать в проге Аудитор СО. Там все данные можно увидеть для анализа по цирк.кольцам. И авторитеты термоклапанов, и авторитеты приборных узлов, и много чего еще вкусного.

Сообщение отредактировал Inchin - 6.12.2017, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 6.12.2017, 11:59
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Огромнейшее вам гранд мэрси за описанный пример . это то , что мне и было нужно...

Значит ручные балансиры usv-i, msv-bd мы ставим в случае если термоклапанами не получается увязать сложную систему , НО в том случае, если расход не динамический, а статический (получается термоклапаны вообще не должны использовать в системе отопления) ?


______________________________
p s
в руководстве к термоклапану RA-N Данфосса нашел :

Для обеспечения бесшумной работы максимальный перепад давлений на клапане должен находиться в диапазоне от 0,05 до 0,2 бар.

Сообщение отредактировал txt - 6.12.2017, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 6.12.2017, 12:15
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(txt @ 6.12.2017, 11:59) *
Огромнейшее вам гранд мэрси за описанный пример . это то , что мне и было нужно...

Значит ручные балансиры usv-i, msv-bd мы ставим в случае если термоклапанами не получается увязать сложную систему , НО в том случае, если расход не динамический, а статический (получается термоклапаны вообще не должны использовать в системе отопления) ?
______________________________
p s
в руководстве к клапану RA-N Данфосса нашел :

Для обеспечения бесшумной работы максимальный перепад давлений на клапане должен находиться в диапазоне от 0,05 до 0,2 бар.

1. Как правило, сложную систему не получается увязать либо по причине изначально неверно выбранной топологии, либо по причине недостаточной ширины диапазона регулировки Kv выбранных радиаторных термоклапанов.

2. Для обеспечения бесшумной работы, обычно перепад на радиаторном термоклапане, грубо в среднем не должен превышать 31 кПа. Но для каждого бренда, и для каждого конкретного расхода это значение может меняться примерно в интервале от 20 кПа до 60 кПа (зависит от конкретной конструкции термоклапана).
Очень удобна прога Аудитор СО в этом плане, так как учитывает в каждом конкретном случае расход через термоклапан, перепад через термоклапан и выводит предупреждения о возможном возникновении шума в термоклапане (в трубах и балансировочной арматуре так же) на основании данных производителя заложенных в базу данных этой проги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 6.12.2017, 12:24
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



ну раз как правило не получается увязывать настройками термоклапанов, то все равно придется ставить ручные балансиры, автоматические балансиры конечно лучше , когда в системе динамический расход (стоят термоклапаны) , но они дорогие. Поэтому где термоклапаны не смогут увязать дальние цикр.кольца по веткам, то ветки увязываем ручными балансирами (решение не очень , но если нужно дешево и сердите, как обычно), а уже в пределах каждой ветви цирк кольца ПОСЛЕ балансира увязываем без проблем термоклапанами (как я описал в примере )

Сообщение отредактировал txt - 6.12.2017, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 6.12.2017, 12:45
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(txt @ 6.12.2017, 12:24) *
ну раз как правило не получается увязывать настройками термоклапанов, то все равно придется ставить ручные балансиры, автоматические балансиры конечно лучше , когда в системе динамический расход (стоят термоклапаны) , но они дорогие.

Извините, вынужден не согласиться. Наоборот, как правило, удаётся увязать кольца преднастройками радиаторных термоклапанов (для небольших систем домов площадь примерно до 1000 кв.м.)
И Вы правильно сказали, что автоматические балансировочники стоят дорого, поэтому, по возможности, нужно избежать необходимости их применения. И это вполне возможно при выборе правильной топологии системы.

Цитата(txt @ 6.12.2017, 12:24) *
... Поэтому где термоклапаны не смогут увязать дальние цикр.кольца по веткам, то ветки увязываем ручными балансирами (решение не очень , но если нужно дешево и сердите, как обычно), а уже в пределах каждой ветви цирк кольца ПОСЛЕ балансира увязываем без проблем термоклапанами (как я описал в примере )

Как правило, радиаторные клапаны с преднастройками МОГУТ увязать цирк.кольца. Поэтому нет ни малейшей необходимости увязывать ветки. Т.к. ветки уже входят в состав цирк.колец!!!

И ручные балансировочники всё равно не могут разрешить проблемы в том случае, когда расход динамический, а не статический. Предлагаю выложить свой пример, на которой и рассмотрим ситуацию нужно или нет увязывать ветки (заранее говорю, что ветки не нужно увязывать при ПРАВИЛЬНОЙ топологии).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 6.12.2017, 14:20
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(Inchin @ 5.12.2017, 23:45) *
Как правило, радиаторные клапаны с преднастройками МОГУТ увязать цирк.кольца. Поэтому нет ни малейшей необходимости увязывать ветки. Т.к. ветки уже входят в состав цирк.колец!!!


- Я понимаю. Однако как увязать систему , если термоклапаны все-таки "не справляются" ?

Цитата(Inchin @ 5.12.2017, 23:45) *
И ручные балансировочники всё равно не могут разрешить проблемы в том случае, когда расход динамический, а не статический.



- Опять-таки , если термоклапанами не получается увязать систему - для этого случая и говорю что дешевым вариантом будет увязывать главные ветки балансирами ручными, а кольца в пределах ветви после балансира-термоклапанами, который возьмет на себя тот напор , который не тянут термоклапана (в идеале поставили бы дорогие автоматы балансиры и все ). Это лучше , чем ставить термоклапана на максимальные настройки, которых будет недостаточно. Это мое мнение. Если я не прав, то подскажите как сделать лучше в таком случае

(Ручные балансиры же, в идеале, нужны для систем без термоклапанов - с постоянным расходным режимом , когда увязка колец диаметрами не получилася .)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 6.12.2017, 14:45
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(txt @ 6.12.2017, 14:20) *
- Я понимаю. Однако как увязать систему , если термоклапаны все-таки "не справляются" ?

Давайте разбираться. По какой причине они "не справляються"? Не хватает диапазона регулировки или рассчитали с ошибками?


Цитата(txt @ 6.12.2017, 14:20) *
- Опять-таки , если термоклапанами не получается увязать систему - для этого случая и говорю что дешевым вариантом будет увязывать главные ветки балансирами ручными

Ну и тоже пытаюсь объяснить, что этого делать не нужно, ибо беЗсмысленно, и не дёшево, а дорого. Увязывайте кольца, а не ветки. А ручные балансиры всё равно будут беЗполезны, при динамическом расходе. Поэтому тратить на них деньги тоже считаю "выбросом денег на ветер". Т.е. это будет не дешевый вариант, а беЗсмысленно дорогой.


Цитата(txt @ 6.12.2017, 14:20) *
Это лучше , чем ставить термоклапаны на максимальные настройки, которых будет недостаточно. Это мое мнение. Если я не прав, то подскажите как сделать лучше в таком случае ...

С чего Вы решили, что предустановки термоклапанов на максимальное Kv будет недостаточно? Чтобы в этом убедиться нужно сделать гидравлический расчёт.
И, к сожалению, Вы неправы. Уже писал. Увязывайте КОЛЬЦА, а не ветки.

Цитата(txt @ 6.12.2017, 14:20) *
(Ручные балансиры же, в идеале, нужны для систем без термоклапанов - с постоянным расходным режимом , когда увязка колец диаметрами не получилася .)

Нам неизвестно, статический расход Вы проектируете или динамический. Статический расход - это уже не соответствует нормам по энергоэффективности, поэтому предполагал, что все-таки расход Вы будете проектировать динамический.

Если бы у Вас проектировался именно только статический расход теплоносителя, то можно было бы увязать все кольца только дроссельными шайбами. Или вставками в участки труб разного диаметра и разной длины. Почитайте посты Татьяны Удальцовой, она хорошо об этом написала.

Но все равно в двухтрубке ОЧЕНЬ желательно даже при статическом режиме обеспечить внешние авторитеты приборных узлов хотя бы 0,3, а по правильному и по хорошему 0,7

Сообщение отредактировал Inchin - 6.12.2017, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 6.12.2017, 17:10
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Блин - все равно не слышат что херня там про "авторитет" радиаторных веток - и надо на него забить.

Поясняю Последний раз для чего это Данфосу:
Примерное линейное сопротивление подача + обратка между двумя приборами = 1кПа.
Примерная усредненная геометрическая неувязка(неудачное расположение стояков и т.п.) по теории вероятности - опять таки 0,6.
Количество веток в раскладе 3-30 (условное число) = 30/(30-3)/0,6 = 1,85
Количество веток в раскладе 10-30 (условное число) = 30/(30-10)/0,6 = 2,5
Соотношение = (2,5-1,85)/1,85*100% = 35%
Что это значит - балансирующей арматуры вам "усредненно" понадобится на 35% больше чем в случае когда вы примите минимальное сопротивление клапана 3кПа.
И ДА - влияние "повышенного" расхода будет в принципе выше на клапане с меньшим сопротивлением - да это можно расмотреть как вариант плюса - пока ты не рассмотриш среднестатическую и крайнюю картину:
Например клапан с сопротивлением 3кПа ... в следствии закрытых других клапанов у вас возникло избыточное давление в 20кПа.
Теоретически (там зависимость экспотенциальная - но для пояснения не буду уходить в кривые числа) - Расход увеличится в 7 раз, в варианте клапана на 10кПа - всего в 2 раза НО
обратим внимание к чему это приведет в "среднестатике" для моего региона и в пике моего региона :
Среднестатика 52/42 - внутренняя 22 - градиент 25 ( он же мощность отдаваемая в помещение) - при неувязке расхода в 7 раз - станет 29,3 - или 17,2% для 2х 27,5 - и в % = 10%.
Пик 80/60 - 22 - градиент 48 - для неувязки 7 = 56,5 = 17,7% ... второй даже считать не буду - тоже примерно 10%.

А теперь раскажите мне почем в одессе рубероид? И стоит ли 7% неувязки теплоотдачи приборов 35% большего количества регулирующей арматуры?
Причем учтите что это пиковое - максимально неудачное значение.
Вероятность того что у вас возникнет где то на 1-м приборе избыточный перепад в 20кПа - при большинстве полных давлениях в 25-30кПа ..... скажем так достаточно мал.

Короче проектируйте как хотите - но если подвести более толковый расклад -
ТО например вы применяете термовентиля с нормальным сопротивлением до 35кПа (точка начала шума).
Полное давление вашей системы 30-70кПа. Возмем в пример 50кПа.
Скорее всего у вас возникнет "перекос" не более 10-15% - соотвественно "запас" по клапану стоит принять 5-7,5кПа.

Соотвественно для данного примера вам стоит использовать такие падения давления на клапане:
Нижняя граница = 3кПа
Верхняя = 27,5-30кПа.

Все остальное у вас от лукавого.
В системах с "автоматами" - можно не минусовать "запас" - либо просто принимать 1-2кПа либо принимать запас от значения перепадника - тоесть если настройка мембраны 30кПа - то принять 3-4,5кПа запаса.










Надо сходить куда то на семинары риторики и правильного изложения мыслей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 6.12.2017, 17:33
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(txt @ 5.12.2017, 6:10) *
Но ветки же все равно нужно между собой увязывать . цирк. кольца в пределах ветви увязываем настройкой термоклапанов, задав изначально потерю на самом дальнем клапане (цирк.кольца) в 3кПа и далее уже от него "плясать" по ближним термоклапанам (и здесь настройка будет ставиться на сопротивление Р=3кПа+длины труб от рассматриваемого прибора до дальнего)- то есть мы термоклапанами не увязываем между собой ветки. Но если разница между ветками по самым дальним цирк.кольцам составляет более 10-15 % (насколько помню) то на обе ветки нужно ставить ручные балансиры и поставить настройки, чтобы загасить эти 10-15% (при этом балансир можно ставить только на ветку с меньшим сопротивлением - а с большим не ставить , или поставить открыв полностью - но при этом и сопротивление возростет и будет зависеть от kvs полностью открытого клапана и расхода через него)


Вы как раз делите системы на ваши Ветки - для :
1) Если не влезли в вышесказанное - про рекомендуемые сопротивления на термовентилях
2) Если изначально понимаете что не влазите в регулировку вентилями.

У вас полное давление системы ( не считая запасов и сопр элементов топочной) - например 30кПа
НО - сопротивление ДО ближайшего прибора = 10кПа
В принципе вы всю систему легко сможете отрегулировать без использования балансиров, так как разница "сопротивлений" на клапане у вас выходит 30-10=20 что вполне влазит в диапазон 3-30 и 10-30 - в не зависимости от размера дома и количества приборов.

Ветки - это "условное" понятие для "визуализации" понимания процесов - балансируете вы по сути каждый прибор в любой схеме отдельно.
Просто балансиры вам "помагают" сбросить избыточное - шумное сопротивление. Они как бы разделяют у вас сброс избыточного давления на 2 участка - потому что "шум" будет если вы это ВСЕ избыточное давление попробуете сбросить в одном месте.


Так же да - локально - вы можете "дополнительно" сбросить немного давления на локальных приборах используя запорные вентиля на обратке с преднастройкой - желательно не вылазить за сброс в 5-10кПа на таких устройствах. (скажем так имеет смысл к установке в случае если установка 4-6 таких штуковин вас избавляет от установки 1 балансира - если их больше - то это не имеет целесообразности по сумме параметров цена, доступность, проблемы)

Так же - локально можно использовать головки которые не шумно регулируются До 50-55кПа, но там надо учитывать что у них выше рекомендуемая минималка - и вот в них она помоему была 5-10кПа.
( из минусов - чуть дороже, меньше выбор поставщиков/приборов, могут быть нюансы при наладке).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 6.12.2017, 19:20
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Щаазз... почитаем все вышеописанное)))
а пока... вот посчитал вручную веточку и в данфоссе - настройки почти все сошлись (кажется я на верном пути)


итак алгоритм

- беру самый удаленный радиатор указываю на нем dP_клапана=3000 Па (ну или 10 кПа)
- по расходу G через радиатор и dP нахожу расчетный Kv , затем по каталогу нахожу ближайший больший kv_каталог
- зная kv_каталог и G нахожу фактический перепад dP_факт

- далее по веткам по разнице давлений между главным выше просчитанным кольцом нахожу dP_клапана промежуточных цирк.колец и далее также вплоть до получения dP_факт_промежуточных колец

Если подбираем насос на эту ветку то на сопротивление Р=главное цирк.кольцо +dP_факт на удаленном радиаторе

Сообщение отредактировал txt - 6.12.2017, 19:27
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 7.12.2017, 6:58
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Далее...
Потери главного цирк.кольца Р=главное цирк.кольцо +dP_факт на удаленном радиаторе =4100 Па

Проверим внешние авторитеты клапанов:

n1=2912/4100=0.7
n2=2692/4100=0.7
n3=3073/4100=0.7
n4=2692/4100=0.7
n5=2912/4100=0.7
n6=2912/4100=0.7
n7=2912/4100=0.7



Допустим увязали системы термоклапанами , далее - у нас расход динамический

Цитата(Inchin @ 5.12.2017, 22:24) *
Так как скорее всего планируется на термоклапаны установить термоголовки, то расход в системе будет динамический, а не статический. Конечно, при изменении расхода в кольце, будет меняться и сопротивление кольца. Вот авторитет как раз и покажет насколько могут выходить из балансировки кольца, при меняющемся в них расходе. Т.е. грубо говоря, авторитет - это степень взаимовлияния колец друг на друга.

И так как расход в системе динамический, то нам нужно сделать располагаемый напор на источнике (перепад на насосе) фиксированным и независимым от меняющегося расхода. Это можно сделать установив перепускной клапан на байпасе в/рядом источнике(ком) (если насос обычный асинхронный). А если насос (ы) после гидрострелки установлены с частотный регулированием напора, то в насосе настраивается перепад и насос включается в режим поддержания фиксированного напора (а не расхода). Если в насосе имеются только фиксированные ступени поддержания перепада, то и сопротивление системы нужно подогнать под этот фиксированный насосом напор, как например, для насоса Грюндфос Альфа2 в режимах СР1 или СР2.



Данфосс рекомендует ставить: Автоматические балансировочные клапаны Danfoss ASV

https://www.youtube.com/watch?v=ouTWOVyIc60

Но судя по всему можно,как писалось ранее, использовать более бюджетный вариант - перепускной клапан на байпасе, как он подбирается (что вы используете)? ее можно использовать и при закрытой и при открытой системе отопления?

- ну или ставим насос с частотным регулированием и не паримся, что конечно дороже biggrin.gif

Сообщение отредактировал txt - 7.12.2017, 7:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 7.12.2017, 7:24
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



-перепускной клапан на байпасе - используется как в друхтрубной так и в однотрубной системах?

-если все термовентиля закроются то чему будет равно давление в сети?

-каким образом производится (на какие числа) настройка клапана на байпасе?

вот нарыл в инете:

Цитата
Предназначен для защиты от перегрева циркуляционного насоса старого типа (без блока электронного управления), установленного в отопительном контуре с термостатическим регулированием. Он позволяет пустить поток теплоносителя ”по малому кругу”, если все термостаты закрылись. Таким образом циркуляционный насос будет защищён от перегрева.
Регулируемый байпас может применяться в составе насосных модулей мощностью до 85 кВт. Байпас устанавливается между шаровыми кранами, внутри теплоизоляции насосных модулей.

Описание работы:
На вентиле 1 выставляется давление, при котором клапан 3 должен открыться и обеспечить циркуляцию теплоносителя между подающей и обратной линиями в том случае, если термостатические клапаны во всех отопительных приборах закроются. Это обеспечит омывание мокрого ротора циркуляционного насоса, и защитит насос от перегрева.
На вентиле 1 необходимо выставить давление срабатывания, исходя из максимального давления, которое обеспечивает насос при нулевом расходе (на 0,1...0,2 бара ниже)


Сообщение отредактировал txt - 7.12.2017, 7:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 7.12.2017, 7:58
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата
-если все термовентиля закроются то чему будет равно давление в сети?


Так-с , порассуждаем логически: если все термовентиля закроются то давление будет равно тому сопротивлению которое окажут трубы главного цикр.кольца при расходе во всех трубах ==равному общему расходу системы!! т.е. давления огого - как возрастет!!!
Я прав???

Сообщение отредактировал txt - 7.12.2017, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 7.12.2017, 9:02
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



- Хотя...можно пойти другим путем: выставить на перепускном клапане значение =в моем случае: Р=главное цирк.кольцо +dP_факт на удаленном радиаторе =4100 Па. Тогда при превышении этого давления, клапан на перемычке приоткроется , сбросив давление???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 7.12.2017, 10:36
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(txt @ 6.12.2017, 19:20) *
Если подбираем насос на эту ветку то на сопротивление Р=главное цирк.кольцо +dP_факт на удаленном радиаторе

Насос подбираем не на эту ветку, а на всю систему. Необходимый напор на насосе будет равен сопротивлению любого цирк.кольца (если они увязаны между собой).

Смотрите пример ниже:

Прикрепленное изображение


На картинке, ниже схемы, таблица с раскладкой по самому длинному цирк.кольцу. И как раз на термоклапане этого кольца перепад давлений сделан 10 кПа. Сопротивление же всего этого кольца 10744 Па. Необходимый напор насоса - 10831 Па или 1,12 м.в.ст. (по самому "тугому" кольцу, т.к. увязать кольца можно только с небольшой погрешностью в пределах +-100-200 Па, с учетом дискретности преднастроек термоклапанов). Самый большой перепад на термоклапанах получился 10515 Па (на самом "легком" кольце), но естественно, что описываемая демонстрационная система небольшая, и самое длинное циркуляционное кольцо в обе стороны составляет всего 14,5 метров. В реальных системах с бОльшей разницей длин колец, настройки термоклапанов будет отличаться друг от друга намного больше, чем в показанной демосистеме.

Авторитеты термоклапанов получились от 0,92 до 0,96

Если используется котловой асинхронный насос, то ставим вовне на выходе из котла байпас с перепускным клапаном, который настраиваем на 10831 Па * 1,2 = 12997 Па

Цитата(txt @ 7.12.2017, 6:58) *
Но судя по всему можно,как писалось ранее, использовать более бюджетный вариант - перепускной клапан на байпасе, как он подбирается (что вы используете)? ее можно использовать и при закрытой и при открытой системе отопления?

- ну или ставим насос с частотным регулированием и не паримся, что конечно дороже biggrin.gif

Как настроить перепускной - описал выше. А если так и так приходится ставить гидрострелку и после нее пару доп.насосов, то дешевле и лучше купить частотный насос, чем использовать асинхронный плюс к нему покупать перепускной клапан и делать байпас.

Сообщение отредактировал Inchin - 7.12.2017, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных