Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Внутреннее пожаротушение, как определяется радиус действия ПК
19sergei91
сообщение 14.11.2017, 8:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Добрый день. Есть какое-то помещение. Допустим тушить нужно две струи по 5.2 л/с. Длина рукава 20 м. высота компактной струи 14 м. Теоретически получается что в сумме радиус 34 метра я могу оросить. это если горизонтальный участок. В общем две струи это я учитываю радиус 20 м или с учетом высоты струи 34 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 14.11.2017, 8:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Посмотрите тут, все прекрасно на мой взгляд расписано.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________._.__________________________________________2010_.pdf ( 29,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.11.2017, 9:18
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Не совсем 20 м, Мешман приводит в книге формулу, учитывающую уменьшение длины рукава за счёт опуска у крана и подъёма у ствольщика, и радиус компактной части струи он делит пополам.
Прикрепленный файл  Formula.jpg ( 65,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

где L - расстояние между пожарными кранами; k - коэффициент, учитывающий условия орошения, k = 1 при орошении каждой точки помещения двумя струями, k = 2 при орошении каждой точки помещения одной струей; Rk - радиус компактной части струи; lp - длина пожарного рукава; В - ширина помещения (если пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам, то при расчетах ширину принимают равной В/2).
Upd: Aerl опередил )))

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 14.11.2017, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 14.11.2017, 9:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



я обычно графически все делаю, по картинкам как у Мешмана, рисую раскладку рукавов до наиболее удаленных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 14.11.2017, 11:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(Aerl @ 14.11.2017, 9:41) *
я обычно графически все делаю, по картинкам как у Мешмана, рисую раскладку рукавов до наиболее удаленных помещений.

какую длину берёте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 14.11.2017, 11:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(PesPes @ 14.11.2017, 11:10) *
какую длину берёте?


Длину рукава в ПК обычно 20м, длина для раскладки 17 с копейками получается
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 97,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных