Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ГЗШ (ГЛАВНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА), ГЛАВНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА
bakshish
сообщение 14.11.2017, 8:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



Господа вопрос вот какой есть проект с приточка,вытяжками и тд... однако на данный момент мы ставим только крышные вентиляторы.в СМЕТЕ ЕСТЬ ГЗШ(главная замеляющая шина)..но есть такой момент
Металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ шкафов питания кондиционеров и вентиляторов;.. впрос в счем..Могу я корпуса вентиляторов 220 В ТАКОЙ СЛУЧАЕ КИНУТЬ НА ШИНУ PE щит систем вентиляции и надо ли металический каркас на котором они стоят заземлять (можно ли на этот же щит)?? Корпуса и корпуса предполагается соединять последовательно? и каой брать кабель 6мм?
С Уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 14.11.2017, 15:34
Сообщение #2





Guest Forum






Металлические части оборудования присоединяются не к ГЗШ, а в систему уравнивания потенциалов, которая в свою очередь присоединяется к ГЗШ.
Не знаю как для административных и жилых зданий, а на производстве в систему уравнивания относят магистральный проводник PE идущий по стенам производственных помещений и залов, а ГЗШ делают медью и размещают рядом с ВРУ. Никаких ГЗШ в шкафах автоматики или управления силовым оборудованием не делают.
При этом необходимо понимать, что включение оболочек щитов, металлических частей конструкций, лотков производится в систему уравнивания потенциалов. В щиты у вас приходят защитные проводники PE питающих кабелей, которые не являются частью системы уравнивания потенциалов, поэтому не могут использоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bakshish
сообщение 15.11.2017, 5:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



понятно..а есть ограничение по кол-ву подключаемых вводов в систему уравнивания потенциалов...а как я правило понял 1х4 кабель к уравниванию потенциалов от него 1х6 к ГЗШ.. как я понимаю ГЗШ подсоединяют к контуру заземления здания..Извините не электрик..но приходиться осваивать и это)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bakshish
сообщение 15.11.2017, 6:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



есть 56 вентов на кровле..0,75квт мощности..в проекте есть ГЗШ..так и не нашел ..возможно ли подсоединять в СУП несколько вентиляторов шлейфом или от каждого отдельно тянуть..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bakshish
сообщение 15.11.2017, 8:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



все таки как быть с этим пунктом пуэ 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При
наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические
воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и
кондиционеров;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 15.11.2017, 11:42
Сообщение #6





Guest Forum






Я думаю тут нужно исходить из здравого смысла.
В систему уравнивания потенциалов подключают металлические части оборудования, технологических конструкций, элементы зданий для обеспечения безопасности людей в части снижения напряжения прикосновения.
Защитные проводники в кабелях, шинопроводах применяются для обеспечения безопасности электроустановки при возникновениии нештатной ситуации и в первую очередь обеспечивают путь тока однофазного короткого замыкания к ГЗШ для срабатывания защитных устройств.
Исходя из выше сказанного в системе уравнивания потенциалов применяются проводники небольшого сечения, обеспечивающие непрерывно стекание наведенных токов. В том числе обеспечивается защита оборудования от ЭМС.
В защитных проводниках питающих кабелей в штатных условиях не должен протекать ток, но их сечение должно кратковременно обеспечивать протекание тока короткого замыкания, отсюда требование сечения не менее 1/2 от сечения фазных проводников (для кабелей с большим сечением).

Если ПУЭ разрешает Вам подключать для децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования системы уравнивания к сборным шинам PE шкафов управления - пользуйтесь. Но неплохо проверить требования проекта! Например, если помещение с децентрализованной системой вентиляциии будет с повышенным уровнем опасности (присутствуют два фактора опасности одновременно - влажность + токопроводящий пол, металлические коммуникации + низковольные шкафы с проходами допускающими одновременное прикосновение) требуется организация дополнительной системы уравнивания и ее вы должны будете подключать по общим требованиям ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 15.11.2017, 15:48
Сообщение #7


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1263
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(wild @ 14.11.2017, 18:34) *
При этом необходимо понимать, что включение оболочек щитов, металлических частей конструкций, лотков производится в систему уравнивания потенциалов. В щиты у вас приходят защитные проводники PE питающих кабелей, которые не являются частью системы уравнивания потенциалов, поэтому не могут использоваться.

Вроде да.
А вроде и нет.
Отдельные названия правильные.
Но это части одной системы.
Все эти проводники сводятся и электрически соединяются на ГЗШ.
Т.е. не обязательно корпус электродвигателя присоединять к жиле РЕ или PEN кабеля (защитное заземление),
а раму двигателя - к ГЗШ отдельным проводником (дополнительная система уравнивания потенциалов).
Рама двигателя может (и должна) уравнять потенциал по той же жиле РЕ или PEN кабеля.
Система уравнивания потенциалов как правило увязывает металлические системы без явного электропотребителя -
воздуховоды, трубопроводы, ванны и т.п.
А металлические системы с потребителем - рамы двигателей, корпуса электрощитов и т.п. нужно уравнивать через жилу защитного заземления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 15.11.2017, 17:01
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Lex @ 15.11.2017, 15:48) *
А металлические системы с потребителем - рамы двигателей, корпуса электрощитов и т.п. нужно уравнивать через жилу защитного заземления.

Группа частотных преобразователей с общей шиной постоянного тока для приводов рольганга.
Силовой блок питания постоянного тока для деионизации воды мощностью 20-30 кВт.
Высокочастотный преобразователь для сварочной машины на стане.
Машинные преобразовательные агрегаты.
Системы бесперебойного питания и различные АВР.
И еще 1000 и 1 случай когда уравнивать через жилу защитного заземления не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bakshish
сообщение 16.11.2017, 10:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



речь идет о крышный маломмощных однофазных вентиляторов

например...на некоторых объектах сами заказчики говорят..корпус вентилятора соединяйте в коробке вентиляторов на PE
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bakshish
сообщение 16.11.2017, 12:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



Цитата

а если ударит молния в вент
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 17.11.2017, 9:34
Сообщение #11


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1263
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(wild @ 15.11.2017, 21:01) *
Группа частотных преобразователей с общей шиной постоянного тока для приводов рольганга.
Силовой блок питания постоянного тока для деионизации воды мощностью 20-30 кВт.
Высокочастотный преобразователь для сварочной машины на стане.
Машинные преобразовательные агрегаты.
Системы бесперебойного питания и различные АВР.
И еще 1000 и 1 случай когда уравнивать через жилу защитного заземления не получится.

Ладно, уели.
В моей практике таких систем не было.
Максимум - отдельные контуры технологического заземления.


Цитата(bakshish @ 16.11.2017, 14:43) *
речь идет о крышный маломмощных однофазных вентиляторов

например...на некоторых объектах сами заказчики говорят..корпус вентилятора соединяйте в коробке вентиляторов на PE

Нам надо не слушать заказчиков, а делать по нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 17:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных