> Регулятор перепада Afp-9 как регулятор подпора, можно ли использовать
sa_
сообщение 16.11.2017, 12:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331837



Добрый день,
В торговом центре не хватает давления на обратке чтоб поднять столб на 25 метров.
Специалисты посоветовали поставить регулятор подпора, но так как его придётся покупать то начальство жмётся.
Зато есть ненужный регулятор перепада Danfoss AFP 9/ VFG2 от 0.5 до 3 бар, снятый с ветки отопления.
Вопрос в следующем, можно ли поставить его в качестве регулятора подпора подключив одну трубку и оставив вторую
в воздухе ?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 16.11.2017, 12:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Если у вас не хватает давления вам нужен насос, а не регулятор давления (который создан чтобы уменьшать давление)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sa_
сообщение 16.11.2017, 12:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331837



Извиняюсь не описал всю систему.
Давление прямой 4 бар, есть ещё регулятор температуры ECL Comfort. Так вот, когда этот регулятор открывает больше
прямой воды, то давления хватает, а вот когда он добавляет больше обратки то отопление наверху пропадает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.11.2017, 22:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Вам бы обратиться в форум Отопление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных