Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Компенсация дымоудаления из надземной автостоянки
babbda
сообщение 20.11.2017, 3:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



Имеется 9-этажная надземная автостоянка закрытого типа. 40% площади наружных ограждений открыты на всю высоту этажа. Эксперт требует подачу воздуха для компенсации дымоудаления в нижнюю зону помещения. То есть на время пожара или на постоянной основе перекрыть верхнюю часть проемов на высоту до верхней кромки эвакуационных выходов.
С одной стороны я согласен - ветер будет раздувать резервуар дыма и он будет подмешиваться в незадымляемую зону.
С другой - в случае аварии вентилятора, например, мы лишаемся естественного проветривания верхней зоны и незадымляемая зона ощутимо понизится.
Нормативно не нашел как возразить, по физике процесса тоже не однозначно. Подскажите, как быть? Заказчик очень против перекрытия верха проемов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.11.2017, 8:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а размеры здания какие? проемы со всех сторон? они находятся в нижней части?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
babbda
сообщение 20.11.2017, 8:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



Здание 18х46 метров. Проемы во всю высоту этажа. Считайте что расположены равномерно и занимают 40% от площади наружных ограждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.11.2017, 9:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



тогда не знаю зачем ему отдельная система. а есть пункт на который ссылается эксперт?
Цитата
Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений.

тут вроде нет требований дополнительных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
babbda
сообщение 20.11.2017, 9:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



Текст замечания:
При организации компенсирующей подачи воздуха через сетчатые ограждения в наружных стенах по высоте всего этажа не выполнено требование п.7.14к СП 7.13130.2013 (в нижние части).

Ну и да, пункт 8.8, который вы цитируете, тоже к месту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.11.2017, 9:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 20.11.2017, 9:38) *
тогда не знаю зачем ему отдельная система. а есть пункт на который ссылается эксперт?

??? - ТС же уже всё описАл
Цитата(babbda @ 20.11.2017, 3:01) *
Имеется 9-этажная надземная автостоянка закрытого типа. 40% площади наружных ограждений открыты на всю высоту этажа. Эксперт требует подачу воздуха для компенсации дымоудаления в нижнюю зону помещения. То есть на время пожара или на постоянной основе перекрыть верхнюю часть проемов на высоту до верхней кромки эвакуационных выходов.

Т.о. эксперт ссылается именно на процитированный Вами же пункт:
Цитата
Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений.

Т.е. проёмы д.б. ниже расчётного дымового слоя

Может, кто-то и сталкивался уже с таким вариантом и сможет ответить. А так, если не обеспечивается нижняя зона, то, вероятно, нужно консультироваться по этому объёмно-планировочному решению во ВНИИПО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.11.2017, 10:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ИОВ @ 20.11.2017, 9:58) *
Т.е. проёмы д.б. ниже расчётного дымового слоя

а что будет мешать проникать воздуху с улицы из верхней части даже если будет компенсация, тем более что от центра здания до проема 9 метров?

открыл несколько похожих проектов ,прошедших экспертизу, даже в здании шириной более 40 метров компенсация сделана через проемы.

Сообщение отредактировал Composter - 20.11.2017, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.11.2017, 10:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 20.11.2017, 10:24) *
а что будет мешать проникать воздуху с улицы из верхней части даже если будет компенсация, тем более что от центра здания до проема 9 метров?

открыл несколько похожих проектов ,прошедших экспертизу, даже в здании шириной более 40 метров компенсация сделана через проемы.

Вы совсем не видите, что эксперт вовсе не требует мех. компенсацию ?! Он требует, чтобы ест. компенсация соответствовала указаниям СП 7 - в нижнюю зону!
Цитата(babbda @ 20.11.2017, 3:01) *
То есть на время пожара или на постоянной основе перекрыть верхнюю часть проемов на высоту до верхней кромки эвакуационных выходов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных