|
  |
Внутренняя напорная канализация |
|
|
|
20.11.2017, 15:06
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130082

|
Здравствуйте, товарищи! Есть канализация К1 в подвале здания, необходимо насосной станцией Wilo-DrainLift или аналогичной поднять стоки на высоту 3м. под потолок подвала и далее по горизонту на расстояние примерно 100м вывести в существующий выпуск безнапорной канализации. Интересует есть ли какие то нормы по прокладке внутренней напорной канализации? Если нет, то нужен ли уклон трубопровода, из каких труб можно сделать трубопровод и как можно выполнить узел для гашения напора при врезке в безнапорную канализацию? Поднять выше подвала и врезаться в сущ. самотечную канализацию нет возможности, провести по подвалу с уклоном тоже невозможно. Заранее спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
20.11.2017, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53060

|
Добрый вечер! Почитайте СП 30.13330.2012, с п. 8.5, написано про насосные установки, также СП 32.13330. Уклон нужен, трубы берите из полимерных для напорной канализации, если вы не для крайнего Севера проектируете. Я для врезки напорной канализации в самотечный трубопровод (при врезке в помещении "труба в трубу")использовала компенсатор П-образный или петлю (применяла для гашения напора - но у меня был маленький напор). Если выводите в колодец - тогда ставьте колодец-гаситель, или в существующем колодце после врезки напорки ставите тройник со съемной заглушкой сверху, и от тройника до самотечной канализации трубу, которую либо прерываете за 100 - 200 мм до лотка самотечной канализации, или врезаетесь в трубу, если самотечная закрытая. Не знаю, насколько правильно, поищите на форуме - здесь такие случаи были.
|
|
|
|
|
21.11.2017, 9:40
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130082

|
Спасибо! А нужно предусматривать прочистки на трубопроводе напорной канализации?
|
|
|
|
|
21.11.2017, 11:56
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Нет
|
|
|
|
|
21.11.2017, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я бы предусмотрел
но сумневаюся, что насосик столько прокачает.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.11.2017, 12:04
|
|
|
|
|
21.11.2017, 14:03
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130082

|
Цитата(Dima_UA @ 21.11.2017, 12:03)  я бы предусмотрел
но сумневаюся, что насосик столько прокачает. Думаете насос с напором 15 метров не прокачает 100 метров по горизонту?
|
|
|
|
|
21.11.2017, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я думаю надо открыть характеристику насоса и просчитать гидравлику.
|
|
|
|
|
21.11.2017, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Если не ошибаюсь, то врезки напорной канализации в безнапорную в зданиях запрещены. Только через колодец-гаситель. проверьте по СП и СНиП. А что мешает напорную провести не по подвалу, а в земле до колодца? Это по любому лучше. По опыту эксплуатации проблем так меньше, хотя строить дороже.
|
|
|
|
|
21.11.2017, 15:48
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(KYV86 @ 21.11.2017, 17:22)  Если не ошибаюсь, то врезки напорной канализации в безнапорную в зданиях запрещены. Только через колодец-гаситель. проверьте по СП и СНиП. А что мешает напорную провести не по подвалу, а в земле до колодца? Это по любому лучше. По опыту эксплуатации проблем так меньше, хотя строить дороже. Я так понял куда-то и выходят за пределы в колодец. А насчёт запрета врезать внутри здания напорку в самотечную - ну уж макаронину от сололифта никто в колодец-гаситель не потащит. Врежут с сифоном в косой тройник на 1 этаже и всё. Если можно, приведите, пожалуйста, ссылки на пункты нормативки, где указан такой запрет
|
|
|
|
|
21.11.2017, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Ferdipendoz @ 21.11.2017, 15:48)  Я так понял куда-то и выходят за пределы в колодец. А насчёт запрета врезать внутри здания напорку в самотечную - ну уж макаронину от сололифта никто в колодец-гаситель не потащит. Врежут с сифоном в косой тройник на 1 этаже и всё. Если можно, приведите, пожалуйста, ссылки на пункты нормативки, где указан такой запрет оффтоп: какую роль играет сифон (загогулина)? это же такое же местное сопротивление как тройник , угол поворота и никакой не гаситель напора. так смысл в нем?
|
|
|
|
|
21.11.2017, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(funky @ 20.11.2017, 15:06)  Здравствуйте, товарищи! Есть канализация К1 в подвале здания, необходимо насосной станцией Wilo-DrainLift или аналогичной поднять стоки на высоту 3м. под потолок подвала и далее по горизонту на расстояние примерно 100м вывести в существующий выпуск безнапорной канализации. Интересует есть ли какие то нормы по прокладке внутренней напорной канализации? Если нет, то нужен ли уклон трубопровода, из каких труб можно сделать трубопровод и как можно выполнить узел для гашения напора при врезке в безнапорную канализацию? Поднять выше подвала и врезаться в сущ. самотечную канализацию нет возможности, провести по подвалу с уклоном тоже невозможно. Заранее спасибо за ответы!  Цитата(Аленка @ 20.11.2017, 18:56)  Добрый вечер! Почитайте СП 30.13330.2012, с п. 8.5, написано про насосные установки, также СП 32.13330. Уклон нужен, трубы берите из полимерных для напорной канализации, если вы не для крайнего Севера проектируете. Я для врезки напорной канализации в самотечный трубопровод (при врезке в помещении "труба в трубу")использовала компенсатор П-образный или петлю (применяла для гашения напора - но у меня был маленький напор). Если выводите в колодец - тогда ставьте колодец-гаситель, или в существующем колодце после врезки напорки ставите тройник со съемной заглушкой сверху, и от тройника до самотечной канализации трубу, которую либо прерываете за 100 - 200 мм до лотка самотечной канализации, или врезаетесь в трубу, если самотечная закрытая. Не знаю, насколько правильно, поищите на форуме - здесь такие случаи были. Читайте мои выступления, где получите ответы на многие вопросы. Всем: забудьте о гасителях напоров - вы нигде в нормах не найдете требования о необходимости проектирования таких устройств. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1103007http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;#entry1085990http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99489&st=120
|
|
|
|
|
22.11.2017, 7:04
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Dima_UA @ 21.11.2017, 18:20)  оффтоп: какую роль играет сифон (загогулина)? это же такое же местное сопротивление как тройник , угол поворота и никакой не гаситель напора. так смысл в нем? В принципе, да - вы правы
|
|
|
|
|
22.11.2017, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Skorpion @ 21.11.2017, 20:52)  Всем: забудьте о гасителях напоров - вы нигде в нормах не найдете требования о необходимости проектирования таких устройств. Параллельно забудьте и о согласовании со стороны эксплуатации, например, в Москве.
|
|
|
|
|
22.11.2017, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566

|
В Новосибирске в одном из торговых центров сточные воды из подвала собирал в насосную мультилифт, далее поднимал на 4 м. делал бак гаситель напора, а далее самотеком. Вопросов у гос. экспертизы и у эксплуатации не было.
Сообщение отредактировал ProrbIv - 22.11.2017, 11:15
|
|
|
|
|
22.11.2017, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(ProrbIv @ 22.11.2017, 11:14)  В Новосибирске в одном из торговых центров сточные воды из подвала собирал в насосную мультилифт, далее поднимал на 4 м. делал бак гаситель напора, а далее самотеком. Вопросов у гос. экспертизы и у эксплуатации не было. почему бак вместо гусака, зачем разделение сред?
|
|
|
|
|
23.11.2017, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566

|
Потому как давление на выходе получилось около 4-5 метров. Опасался скидывать напрямую.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|