Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Внутренняя напорная канализация
funky
сообщение 20.11.2017, 15:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130082



Здравствуйте, товарищи!
Есть канализация К1 в подвале здания, необходимо насосной станцией Wilo-DrainLift или аналогичной поднять стоки на высоту 3м. под потолок подвала и далее по горизонту на расстояние примерно 100м вывести в существующий выпуск безнапорной канализации. Интересует есть ли какие то нормы по прокладке внутренней напорной канализации? Если нет, то нужен ли уклон трубопровода, из каких труб можно сделать трубопровод и как можно выполнить узел для гашения напора при врезке в безнапорную канализацию? Поднять выше подвала и врезаться в сущ. самотечную канализацию нет возможности, провести по подвалу с уклоном тоже невозможно. Заранее спасибо за ответы! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленка
сообщение 20.11.2017, 18:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53060



Добрый вечер!
Почитайте СП 30.13330.2012, с п. 8.5, написано про насосные установки, также СП 32.13330.
Уклон нужен, трубы берите из полимерных для напорной канализации, если вы не для крайнего Севера проектируете.
Я для врезки напорной канализации в самотечный трубопровод (при врезке в помещении "труба в трубу")использовала компенсатор П-образный или петлю (применяла для гашения напора - но у меня был маленький напор).
Если выводите в колодец - тогда ставьте колодец-гаситель, или в существующем колодце после врезки напорки ставите тройник со съемной заглушкой сверху, и от тройника до самотечной канализации трубу, которую либо прерываете за 100 - 200 мм до лотка самотечной канализации, или врезаетесь в трубу, если самотечная закрытая. Не знаю, насколько правильно, поищите на форуме - здесь такие случаи были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
funky
сообщение 21.11.2017, 9:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130082



Спасибо! А нужно предусматривать прочистки на трубопроводе напорной канализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.11.2017, 11:56
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.11.2017, 12:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я бы предусмотрел

но сумневаюся, что насосик столько прокачает.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.11.2017, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
funky
сообщение 21.11.2017, 14:03
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130082



Цитата(Dima_UA @ 21.11.2017, 12:03) *
я бы предусмотрел

но сумневаюся, что насосик столько прокачает.

Думаете насос с напором 15 метров не прокачает 100 метров по горизонту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.11.2017, 14:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я думаю надо открыть характеристику насоса и просчитать гидравлику.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 21.11.2017, 15:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Если не ошибаюсь, то врезки напорной канализации в безнапорную в зданиях запрещены. Только через колодец-гаситель. проверьте по СП и СНиП. А что мешает напорную провести не по подвалу, а в земле до колодца? Это по любому лучше. По опыту эксплуатации проблем так меньше, хотя строить дороже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.11.2017, 15:48
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(KYV86 @ 21.11.2017, 17:22) *
Если не ошибаюсь, то врезки напорной канализации в безнапорную в зданиях запрещены. Только через колодец-гаситель. проверьте по СП и СНиП. А что мешает напорную провести не по подвалу, а в земле до колодца? Это по любому лучше. По опыту эксплуатации проблем так меньше, хотя строить дороже.

Я так понял куда-то и выходят за пределы в колодец.
А насчёт запрета врезать внутри здания напорку в самотечную - ну уж макаронину от сололифта никто в колодец-гаситель не потащит. Врежут с сифоном в косой тройник на 1 этаже и всё.
Если можно, приведите, пожалуйста, ссылки на пункты нормативки, где указан такой запрет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.11.2017, 16:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Ferdipendoz @ 21.11.2017, 15:48) *
Я так понял куда-то и выходят за пределы в колодец.
А насчёт запрета врезать внутри здания напорку в самотечную - ну уж макаронину от сололифта никто в колодец-гаситель не потащит. Врежут с сифоном в косой тройник на 1 этаже и всё.
Если можно, приведите, пожалуйста, ссылки на пункты нормативки, где указан такой запрет

оффтоп:
какую роль играет сифон (загогулина)? это же такое же местное сопротивление как тройник , угол поворота и никакой не гаситель напора. так смысл в нем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 21.11.2017, 20:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(funky @ 20.11.2017, 15:06) *
Здравствуйте, товарищи!
Есть канализация К1 в подвале здания, необходимо насосной станцией Wilo-DrainLift или аналогичной поднять стоки на высоту 3м. под потолок подвала и далее по горизонту на расстояние примерно 100м вывести в существующий выпуск безнапорной канализации. Интересует есть ли какие то нормы по прокладке внутренней напорной канализации? Если нет, то нужен ли уклон трубопровода, из каких труб можно сделать трубопровод и как можно выполнить узел для гашения напора при врезке в безнапорную канализацию? Поднять выше подвала и врезаться в сущ. самотечную канализацию нет возможности, провести по подвалу с уклоном тоже невозможно. Заранее спасибо за ответы! rolleyes.gif



Цитата(Аленка @ 20.11.2017, 18:56) *
Добрый вечер!
Почитайте СП 30.13330.2012, с п. 8.5, написано про насосные установки, также СП 32.13330.
Уклон нужен, трубы берите из полимерных для напорной канализации, если вы не для крайнего Севера проектируете.
Я для врезки напорной канализации в самотечный трубопровод (при врезке в помещении "труба в трубу")использовала компенсатор П-образный или петлю (применяла для гашения напора - но у меня был маленький напор).
Если выводите в колодец - тогда ставьте колодец-гаситель, или в существующем колодце после врезки напорки ставите тройник со съемной заглушкой сверху, и от тройника до самотечной канализации трубу, которую либо прерываете за 100 - 200 мм до лотка самотечной канализации, или врезаетесь в трубу, если самотечная закрытая. Не знаю, насколько правильно, поищите на форуме - здесь такие случаи были.

Читайте мои выступления, где получите ответы на многие вопросы. Всем: забудьте о гасителях напоров - вы нигде в нормах не найдете требования о необходимости проектирования таких устройств.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1103007

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;#entry1085990

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99489&st=120


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 22.11.2017, 7:04
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3582
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Dima_UA @ 21.11.2017, 18:20) *
оффтоп:
какую роль играет сифон (загогулина)? это же такое же местное сопротивление как тройник , угол поворота и никакой не гаситель напора. так смысл в нем?

В принципе, да - вы правы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.11.2017, 10:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Skorpion @ 21.11.2017, 20:52) *
Всем: забудьте о гасителях напоров - вы нигде в нормах не найдете требования о необходимости проектирования таких устройств.

Параллельно забудьте и о согласовании со стороны эксплуатации, например, в Москве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProrbIv
сообщение 22.11.2017, 11:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566



В Новосибирске в одном из торговых центров сточные воды из подвала собирал в насосную мультилифт, далее поднимал на 4 м. делал бак гаситель напора, а далее самотеком. Вопросов у гос. экспертизы и у эксплуатации не было.

Сообщение отредактировал ProrbIv - 22.11.2017, 11:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 52,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 22.11.2017, 13:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(ProrbIv @ 22.11.2017, 11:14) *
В Новосибирске в одном из торговых центров сточные воды из подвала собирал в насосную мультилифт, далее поднимал на 4 м. делал бак гаситель напора, а далее самотеком. Вопросов у гос. экспертизы и у эксплуатации не было.

почему бак вместо гусака, зачем разделение сред?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProrbIv
сообщение 23.11.2017, 9:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566



Потому как давление на выходе получилось около 4-5 метров. Опасался скидывать напрямую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных