> Проблемы с ИТП
tvvvic
сообщение 20.11.2017, 16:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.11.2017
Пользователь №: 332097



В этом году был переделан ИТП. Дом 10 этажей, 160 квартир. Был элеваторный узел с регулированием, без циркуляционного насоса. Двухходовой клапан Regada остался Ду 50. Начиная с температуры наружного воздуха 4-5 градусов, работает хорошо, так как давление после клапана возрастает. Как на улице тепло (сегодня +15) система фактически останавливается, завоздушивается. Насос Wilo top sd 50/15. Давление на подаче 6 атм, в обратке 4,0. После клапана 3,8-3,9 атм, до насоса в обратке 3,1 атм, после 4,1-4,2 атм. Почему система не работает? Документацию, какая есть, прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WP_20170821_18_27_16_Pro.jpg ( 1,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 168
Прикрепленный файл  WP_20170821_18_27_34_Pro.jpg ( 1,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  ___1.jpg ( 470,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.11.2017, 17:09
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(tvvvic @ 20.11.2017, 16:46) *
Почему система не работает?

потому что завоздушивается
Дом 10 этажей
до насоса в обратке 3,1 атм
СП 41 п.3.5
д) при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта ниже статического давления в системах потребления теплоты при различных режимах работы сети (в том числе при максимальном водоразборе из обратного трубопровода в открытых системах водоснабжения) - регулятор давления "до себя" на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта;

псы клапан в t2

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 20.11.2017, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolas1997
сообщение 20.11.2017, 17:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601



Отсутствует регулятор перепада давления, диаметр перемычки занижен, должен быть таким же как и подача. По-моему Вам также оставили элеватор - его нужно убрать. Почему насос только один он сдвоенный, по правилам должно быть два- основной и резервный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tvvvic
сообщение 20.11.2017, 17:25
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.11.2017
Пользователь №: 332097



Я не специалист и не инженер. Я член правления дома, на эту модернизацию жители собирали деньги. Теперь ни проектировщики, ни УК не могут дать ума. Напишите поподробней, пожалуйста, что нужно "им" сделать, чтобы заработало. Я так понимаю: давление 3,1 перед насосом, он как "вытягивает", понижает. В обратную систему Теплосети уходит 4 атм.

Насос сдвоенный, работает один, второй резервный. Через неделю они меняются местами. Их регулирует терморегулятор ВТР 210И. Также и на горячей воде.

Цитата(Nikolas1997 @ 20.11.2017, 17:20) *
Отсутствует регулятор перепада давления, диаметр перемычки занижен, должен быть таким же как и подача. По-моему Вам также оставили элеватор - его нужно убрать. Почему насос только один он сдвоенный, по правилам должно быть два- основной и резервный.


Нет, это перемычка с обратным клапаном, диаметр 50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolas1997
сообщение 20.11.2017, 17:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601



Цитата(tvvvic @ 20.11.2017, 18:21) *
Я не специалист и не инженер. Я член правления дома, на эту модернизацию жители собирали деньги. Теперь ни проектировщики, ни УК не могут дать ума. Напишите поподробней, пожалуйста, что нужно "им" сделать, чтобы заработало. Я так понимаю: давление 3,1 перед насосом, он как "вытягивает", понижает. В обратную систему Теплосети уходит 4 атм.

В этом году мы тоже заменили элеваторы на двухходовой клапан. Проектировщиков было 5 человек, каждый предлагал по своему и считал по своему. По моему Вам не так запроектировать. Рекомендую ознакомиться с темой
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=118649
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.11.2017, 17:30
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



клапан у вас режет 20 метров
поставьте его в обратный трубопровод после системы отопления, тогда по статике завоздушиваться не будет
или ждите холодов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tvvvic
сообщение 20.11.2017, 17:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.11.2017
Пользователь №: 332097



Это идея!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 20.11.2017, 17:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 896
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(tvvvic @ 20.11.2017, 21:46) *
1. В этом году был переделан ИТП. Дом 10 этажей, 160 квартир. Был элеваторный узел с регулированием, без циркуляционного насоса. Двухходовой клапан Regada остался Ду 50. Начиная с температуры наружного воздуха 4-5 градусов, работает хорошо, так как давление после клапана возрастает. Как на улице тепло (сегодня +15) система фактически останавливается, завоздушивается. Насос Wilo top sd 50/15. Давление на подаче 6 атм, в обратке 4,0. После клапана 3,8-3,9 атм, до насоса в обратке 3,1 атм, после 4,1-4,2 атм.
2. Почему система не работает? Документацию, какая есть, прилагаю.

1. После клапана давление падает rolleyes.gif . И если в обратке 4,0(должно быть 4,5 по ТУ), то после клапана меньше быть не может.
2. Проект плохой, его в АО"Теплосеть" согласовали(п.1 dry.gif (их почему-то два, этих пунктов) ТУ).
Расчетный расход через клапан 11, 64 м3/ч(115С-70С), расход в СО 21 м3/ч(95С-70С), значит и перемычка должна быть не 50мм., а 100 мм.(как уже сказано).
Насос(сдвоенный(на схеме должен быть обозначен двумя кружками) надо ставить на перемычке.
После этого все будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tvvvic
сообщение 20.11.2017, 18:10
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.11.2017
Пользователь №: 332097



А двухходовой клапан диаметр 50 kv 16 не слишком велик для этой системы? При положительных температурах он почти закрыт. А если поставить Ду 32 или 40?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2017, 9:01
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(awlan @ 20.11.2017, 17:53) *
1. После клапана давление падает rolleyes.gif . И если в обратке 4,0(должно быть 4,5 по ТУ), то после клапана меньше быть не может.
2. Проект плохой,
Насос(сдвоенный(на схеме должен быть обозначен двумя кружками) надо ставить на перемычке.
После этого все будет работать.

афигеть... нарисуй насос двумя кружками и усё заработаеть
откуда такие дебилы берутся
дом 10 эт в обратке 31метр 10*3=?

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 21.11.2017, 9:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.11.2017, 9:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



ivan-l-ing, не красиво себя ведёте.
Заработает , если поставить на перемычке. В этом была мысль человека.
Извинитесь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 21.11.2017, 9:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 896
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(ivan-l-ing @ 21.11.2017, 14:01) *
1. афигеть... нарисуй насос двумя кружками и усё заработаеть
2. откуда такие дебилы берутся
3. дом 10 эт в обратке 31метр 10*3=?


1. Да-а, даже прочитать правильно не судьба, а понять что написано видимо за пределами разума rolleyes.gif .
2. Посмотрите в зеркало dry.gif .
3. То, что вы писатель, а не читатель понятно. Но обращаю ваше внимание на #1, где выложены ТУ ТСО, прочитайте внимательно(что будет непонятно объясню rolleyes.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2017, 9:55
Сообщение #13


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



не заработает куда насос не ставь
регулировать по обратке надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.11.2017, 10:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(tvvvic @ 20.11.2017, 19:10) *
А двухходовой клапан диаметр 50 kv 16 не слишком велик для этой системы? При положительных температурах он почти закрыт. А если поставить Ду 32 или 40?

Клапан подобран на максимальную нагрузку. В холода будете его увеличивать?
Вопрос с завоздушиванием клапаном не решить.

ИМХО нужно ставить что-то типо старого РД (регулятора давления) в обратку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tvvvic
сообщение 21.11.2017, 13:19
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.11.2017
Пользователь №: 332097



Я так понял, прозвучали два предложения:

1. Переставить двухходовой клапан на обратку после перемычки(имеем давление после смешения в доме, примерно как входное от теплосети, около 6 атм., избавляемся от возникших проблем). Возникает вопрос: "А смешение будет качественным"?

2. Ставим насос на перемычку. Возникает вопрос: "Будет ли в таком случае успевать смешиваться подача и обратка до нужной температуры? Не будет ли перерасхода теплоносителя?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2017, 13:27
Сообщение #16


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(tvvvic @ 21.11.2017, 13:19) *
1. Переставить двухходовой клапан на обратку после перемычки(имеем давление после смешения в доме, примерно как входное от теплосети, около 6 атм., избавляемся от возникших проблем). Возникает вопрос: "А смешение будет качественным"?

каким было таким и останется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.11.2017, 13:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(tvvvic @ 21.11.2017, 13:19) *
Я так понял, прозвучали два предложения:

2. Ставим насос на перемычку. Возникает вопрос: "Будет ли в таком случае успевать смешиваться подача и обратка до нужной температуры? Не будет ли перерасхода теплоносителя?"

Последовательно с насосом на перемычке обязательно необходимо установить БК для регулировки им требуемого подмеса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolas1997
сообщение 21.11.2017, 13:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601



Вот так и мы. Каждый проектировщик понимает ситуацию по своему. ivan-l- ing часто пишет оскорбления, что свидетельствует о расположении его разума в гуне невежества. Человек с ником awlan по моему хорошо разбирается , в прошлый раз он помогал понять физику происходящего, поэтому лучше доверять ему. Очень важно поставить регулятор перепада давления на подаче либо регулятор давления до себя ( подпора) на обратке, без этого клапан будет работать не стабильно. Я считаю что балансировочный клапан на подмесе не нужен. Насос работает в одном режиме перекачивая один и тот же объем, поэтому клапан на подмесе это дополнительно сопротивление. В нашем доме насос стоит до подмеса на обратке, система работает нормально Ваши проектировщики допустили ошибку не поставив РД и заузив перемычку. Также нужно делать наладка автоматики.

Сообщение отредактировал Nikolas1997 - 21.11.2017, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tvvvic
сообщение 21.11.2017, 13:59
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.11.2017
Пользователь №: 332097



Что такое БК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2017, 14:22
Сообщение #20


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Потому как такие как вы типа нанимаете по 5 проектировщиков на один итп по итогу имея паршивенький проект и идете сюда, говоря что якобы все пятеро имеют разные решения, а итп не фурычит, и чего вы тут ожидаете, а ясно чего, что вам разжуют ошибки, и предложат наиболее дешевое решение нахаляву
О чем с вами вообще можно разговаривать, если вы на тепловой схеме не можете отличить переход диаметра от водоструйного элеватора, зато вы советуете поставить регулятор давления один мембранный блок которого обойдется в сто косарей. еще бы от таких советчиков не подгорало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.11.2017, 15:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(tvvvic @ 21.11.2017, 13:59) *
Что такое БК?

балансировочный клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.11.2017, 15:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Nikolas1997 @ 21.11.2017, 13:55) *
Я считаю что балансировочный клапан на подмесе не нужен. Насос работает в одном режиме перекачивая один и тот же объем, поэтому клапан на подмесе это дополнительно сопротивление.
Эти выводы не обоснованы. Отсутствует инфа о гидр. сопротивление СО, а именно оно вместе с БК определяет рабочую точку при фактической характеристике используемого насоса на перемычке.

Сообщение отредактировал KGP1 - 21.11.2017, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.11.2017, 15:37
Сообщение #23


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Nikolas1997 @ 21.11.2017, 17:55) *
Вот так и мы. Каждый проектировщик понимает ситуацию по своему. ivan-l- ing часто пишет оскорбления, что свидетельствует о расположении его разума в гуне невежества. Человек с ником awlan по моему хорошо разбирается , в прошлый раз он помогал понять физику происходящего, поэтому лучше доверять ему. Очень важно поставить регулятор перепада давления на подаче либо регулятор давления до себя ( подпора) на обратке, без этого клапан будет работать не стабильно. Я считаю что балансировочный клапан на подмесе не нужен. Насос работает в одном режиме перекачивая один и тот же объем, поэтому клапан на подмесе это дополнительно сопротивление. В нашем доме насос стоит до подмеса на обратке, система работает нормально Ваши проектировщики допустили ошибку не поставив РД и заузив перемычку. Также нужно делать наладка автоматики.

Иван свое предупреждение честно заработал, но также ему надо сказать спасибо за готовый рецепт и закрыть дальнейшее бесполезное обсуждение этой темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 21.11.2017, 15:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 896
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(tvvvic @ 21.11.2017, 18:19) *
Я так понял, прозвучали два предложения:

1. Переставить двухходовой клапан на обратку после перемычки(имеем давление после смешения в доме, примерно как входное от теплосети, около 6 атм., избавляемся от возникших проблем).
Возникает вопрос: "А смешение будет качественным"?

2. Ставим насос на перемычку. Возникает вопрос: "Будет ли в таком случае успевать смешиваться подача и обратка до нужной температуры?
Не будет ли перерасхода теплоносителя?"


1. От перестановки мест, как известно, результат не изменится, работать будет, но. Тут вы совершенно верно подметили, что давление в СО будет равно давлению подачи, 6 атм., а это предельно разрешенное для СО. А если в доме есть трубы из ППР(а сомненья в этом нет), то срок службы таких трубопроводов резко сократится. И как следствие аварийные ситуации. То есть вы сами загоните в неблагоприятные условия работы свою СО.
На смешение это не влияет.

2. Все будет работать в нормальном режиме.
За расход теплоносителя "отвечает" клапан, насос обеспечивает постоянную, течении всего отопительного периода, циркуляцию.


ЗЫ. Никаких дополнительных (балансировочных) клапанов ставить не нужно. И не забываем поменять перемычку на d=100 мм. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.11.2017, 16:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Не корректный ответ п.2. и далее. Почитайте альбом схем "Термо К" братьев беларусов. Там все просто и доходчиво изложено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.11.2017, 21:36
Сообщение #26


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10916
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



у нас ТС уже давно требуют установки регулятора перепада и регулятора статики при входных перепадах более 12мвс чтоли, могу ошибаться, но не суть, цифра примерно такая.
так вот. если давление подачи в точке подключения превышает допустимый уровень для вн.сети, то либо нужна развязка через пто, либо нужен автоматический ограничитель на входе.
если статика, то бишь обратка, в точке подключения меньше требуемого уровня, то нужен автоматический регулятор статики, либо развязка через пто.
устанавливая рег.перепада на обратки решают сразу две задачи - поднимают статику и стабилизируют перепад на рег.вентиле повышая его авторитет до единицы.
если перепадника нет, то самое действенное, как уже сказал Иван, переместить рег.вентиль на обратку.
насос на перемычке может и не дать ожидаемого эффекта т.к. неизвестны подробности схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
std21667
сообщение 22.11.2017, 9:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 95281



Завоздушивание происходит, т.к. давление воды в обратном трубопроводе системы отопления в динамическом режиме падает ниже допустимого уровня. Чтобы этого не происходило помимо предложенных вариантов, есть еще один:
СП 41-101-95 п.3.5
а) ... Если при этом давление в обратном трубопроводе присоединяемых систем будет ниже статического давления в этих системах, подкачивающий насос должен устанавливаться на подающем трубопроводе.

Т.е. необходимо перенести насос с обратного трубопровода на подающий после перемычки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 22.11.2017, 9:43
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



я б шайбу воткнул в обратку на вводе и все.
дешево и сердито.

Сообщение отредактировал Амиго - 22.11.2017, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.11.2017, 9:53
Сообщение #29


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(std21667 @ 22.11.2017, 9:09) *
Т.е. необходимо перенести насос с обратного трубопровода на подающий после перемычки.

Вы неправильно вкурили сей пункт и он не применим к данной ситуации, подкачивающий насос или повысительный в подаче ставится до рег клапана отопления
вы зря тремя точками скрыли свою некомпетентность изложенную началом пункта
если верить автору о давлениях за насосом 4,1 за клапаном 3,8
вы думаете 3 метра спасут положение)))

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 22.11.2017, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
std21667
сообщение 22.11.2017, 11:00
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 95281



Цитата(ivan-l-ing @ 22.11.2017, 9:53) *
Вы неправильно вкурили сей пункт и он не применим к данной ситуации, подкачивающий насос или повысительный в подаче ставится до рег клапана отопления
вы зря тремя точками скрыли свою некомпетентность изложенную началом пункта
если верить автору о давлениях за насосом 4,1 за клапаном 3,8
вы думаете 3 метра спасут положение)))

Помимо громких слов хотелось бы увидеть конкретные ссылки на документы. На основании чего Вы считаете, что подкачивающий насос ставится до рег клапана?
Если верить автору о давлениях: до насоса в обратке 3,1 атм, после 4,1-4,2 атм. 10 метров спасут положение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных