|
  |
Чем вызваны такие искажения уровня давления? |
|
|
|
22.11.2017, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Привожу рисунок предмета разборки.
_____0008.jpg ( 131,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 80Пояснения: Скважина, насос ЭЦВ, с помощью ПЧ FC051 и датчика давления MBS1700 на выпускной трубе, должны поддерживать предельный уровень воды в водонапорной башне ( по просьбам трудящихся, из-за больших перепадов давления, при управлении от дифманометра). Место установки датчика выбрано, на мой взгляд, неправильно, что подтверждается зависимостью тока датчика от частоты вращения насоса. Провал в зависимости давления от частоты не позволяет установить предельный уровень (без перелива) и вводить "режим сна" для частотника в ночной период. Правильны ли мои рассуждения насчет кавитации и турбулентности? Что посоветуете, для устранения провала в характеристике? п.с. датчик я менял, не флудит..
|
|
|
|
|
22.11.2017, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Сдвиньте датчик подальше от колена! Хотя бы на метр...
|
|
|
|
|
22.11.2017, 12:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Сверху могут воздушные пузыри "прыгать". Надо было сбоку делать врезку.
|
|
|
|
|
22.11.2017, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
А если врезаться в перегиб, и оттуда отдельным шлангом в тройник, вместо манометра?
|
|
|
|
|
25.11.2017, 12:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(По самые по... @ 22.11.2017, 14:24)  А если врезаться в перегиб, и оттуда отдельным шлангом в тройник, вместо манометра? В колено? Ещё хуже будет.  мерить будете совсем не то, что хотите. Вам нужен гидростатический напор, а Вы ловите динамическую составляющую общего напора.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
25.11.2017, 12:51
|
Guest Forum

|
Надо в стабильном потоке измерять , датчик мин. на 3 метра дальше перенести.
|
|
|
|
|
26.11.2017, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(fantomas_1954 @ 22.11.2017, 12:37)  Сдвиньте датчик подальше от колена! Хотя бы на метр... Вчера выезжал на объект.. Датчик передвинули за задвижку, примерно на 1м. Дальше не позволяет стенка бетонного колодца. Результат - тот же самый! При начале вращения насоса, показания датчика начинают снижаться, почти на 0,5мА, затем по мере набора скорости нарастают до статического уровня (48Гц) и при 50Гц немного превышают статический уровень. Хочу попробовать врезать на шланге мембранный бак, литров 20, и датчик прицепить прямо на впуске в бак. Цитата(Blade runner @ 25.11.2017, 12:51)  Надо в стабильном потоке измерять , датчик мин. на 3 метра дальше перенести. Чего ж он на 50Гц (максимальный поток) правильно показывает?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
26.11.2017, 10:59
|
Guest Forum

|
Цитата(По самые по... @ 26.11.2017, 8:48)  Чего ж он на 50Гц (максимальный поток) правильно показывает?  неравномерность исчезает
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
26.11.2017, 11:22
|
Guest Forum

|
Замечал , когда долго и упорно ищешь в одном месте и нет результата - ищи в другом месте.
|
|
|
|
|
26.11.2017, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Blade runner @ 26.11.2017, 11:22)  Замечал , когда долго и упорно ищешь в одном месте и нет результата - ищи в другом месте. Была мысля, что данфосятина (FC-051) при движении начинает искажать показания датчика, так и манометр (кетай) тоже меньше показывает..  Еще такой факт, обратного клапана на выпуске нет. Но есть обратный клапан в насосе.
Сообщение отредактировал По самые по... - 26.11.2017, 11:41
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
26.11.2017, 11:51
|
Guest Forum

|
На работе наждак есть, когда крутится на полных оборотах - все нормально. когда выключаешь появляется сильная вибрация.
|
|
|
|
|
27.11.2017, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
а может таки дело в мат части? ну т.е. в гидравлике
|
|
|
|
|
27.11.2017, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Было бы логично ожидать, что пока давление на выходе насоса не сравняется с давлением в магистрали, график должен идти горизонтально на уровне 6 атм, а потом пойдёт расти. Ощущение, что при недостаточном давлении вибрация насоса открывает обратный клапан пропорционально уровню вибрации (оборотам). Когда датчик стоял на старом месте, не снимали такую же характеристику с закрытой задвижкой? На полных оборотах насоса у вас падение давления в магистрали до башни всего 0,2 атм. Башня прямо рядом с насосом?
Сообщение отредактировал and - 27.11.2017, 17:03
|
|
|
|
|
28.11.2017, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(and @ 27.11.2017, 16:56)  Было бы логично ожидать, что пока давление на выходе насоса не сравняется с давлением в магистрали, график должен идти горизонтально на уровне 6 атм, а потом пойдёт расти. Ощущение, что при недостаточном давлении вибрация насоса открывает обратный клапан пропорционально уровню вибрации (оборотам). Когда датчик стоял на старом месте, не снимали такую же характеристику с закрытой задвижкой? На полных оборотах насоса у вас падение давления в магистрали до башни всего 0,2 атм. Башня прямо рядом с насосом? График изображен в мА/Гц. Датчик 0...10бар, 4...20мА. Характеристику с закрытой задвижкой не снимал. Башня в 10м от скважины. Предполагаете, что на оборотах 0...48Гц, через приоткрытый обратный клапан насоса, вода уходит обратно в скважину? Но у меня перелив шол, при работе на 47Гц и токе датчика 5,93мА, при уставке 6мА
Сообщение отредактировал По самые по... - 28.11.2017, 9:14
|
|
|
|
|
28.11.2017, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(По самые по... @ 28.11.2017, 9:10)  Предполагаете, что на оборотах 0...48Гц, через приоткрытый обратный клапан насоса, вода уходит обратно в скважину? Но у меня перелив шол, при работе на 47Гц и токе датчика 5,93мА, при уставке 6мА Я исхожу из того, что график вы сняли при одном и том же уровне воды в башне (обеспечив его переливом). Тогда статическое давление 6 атм (при 0 гц) - это напор полной башни. Если клапан исправен, то при повышении оборотов насоса клапан должен оставаться закрытым и давление оставаться неизменным, пока давление на выходе насоса не превысит статический напор башни. При дальнейшем повышении оборотов давление на выходе насоса превысит напор башни, клапан откроется, и давление начнёт расти. При неизменном уровне в башне превышение давления насоса над статическим напором башни показывает потери напора в трубопроводе и фактически даёт нам не уровень в башне, а подачу насоса (м3/час). Снижение давления насоса ниже статического напора башни соответствует отрицательной подаче насоса. Т.е. да, вода сливается в скважину. Кстати, на башню работает только один насос или есть ещё?
|
|
|
|
|
28.11.2017, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(and @ 28.11.2017, 10:14)  Я исхожу из того, что график вы сняли при одном и том же уровне воды в башне (обеспечив его переливом). Тогда статическое давление 6 атм (при 0 гц) - это напор полной башни. Если клапан исправен, то при повышении оборотов насоса клапан должен оставаться закрытым и давление оставаться неизменным, пока давление на выходе насоса не превысит статический напор башни. При дальнейшем повышении оборотов давление на выходе насоса превысит напор башни, клапан откроется, и давление начнёт расти. При неизменном уровне в башне превышение давления насоса над статическим напором башни показывает потери напора в трубопроводе и фактически даёт нам не уровень в башне, а подачу насоса (м3/час). Снижение давления насоса ниже статического напора башни соответствует отрицательной подаче насоса. Т.е. да, вода сливается в скважину. Кстати, на башню работает только один насос или есть ещё? Не 6атм, а 6мА - это примерно 1,25 бар.. Насос один.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
28.11.2017, 11:54
|
Guest Forum

|
Почему собственно на напоре насоса должное быть иное поведение датчика избыточного давления?
|
|
|
|
|
28.11.2017, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Проседание в центре графика ничем кроме неисправности обратного клапана объяснить не могу. Я бы снял график ещё раз с закрытой задвижкой. С башней вы этим никого не побеспокоите. И по поводу сна. Сделайте 2 уставки, дневную и ночную. Ночная должна быть ниже дневной не менее чем на зону нечувствительности ПИ-регулятора. Программно или с помощью суточного реле переходите на ночную уставку по времени из расчёта завершения вечернего разбора воды и последующего дополнения башни до полной. После перехода на ночь давление превысит уставку и насос заснёт. Потом если и проснётся до утра по снижению уровня, при малом разборе ночью слегка пониженное давление не создаст проблем. До начала утреннего разбора воды возвращайтесь на дневную уставку.
Кстати, у вас есть счётчик с диспетчеризацией, посмотреть динамику расхода в течении суток? Возможно у вас жалобы идут только на вечернее время, и только тогда реально нужно наполнять башню до полной.
И зима впереди, с постоянным уровнем воды в башне не будет циркуляции. Заморозить можете.
|
|
|
|
|
28.11.2017, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(and @ 28.11.2017, 15:10)  Проседание в центре графика ничем кроме неисправности обратного клапана объяснить не могу. Я бы снял график ещё раз с закрытой задвижкой. С башней вы этим никого не побеспокоите. И по поводу сна. Сделайте 2 уставки, дневную и ночную. Ночная должна быть ниже дневной не менее чем на зону нечувствительности ПИ-регулятора. Программно или с помощью суточного реле переходите на ночную уставку по времени из расчёта завершения вечернего разбора воды и последующего дополнения башни до полной. После перехода на ночь давление превысит уставку и насос заснёт. Потом если и проснётся до утра по снижению уровня, при малом разборе ночью слегка пониженное давление не создаст проблем. До начала утреннего разбора воды возвращайтесь на дневную уставку.
Кстати, у вас есть счётчик с диспетчеризацией, посмотреть динамику расхода в течении суток? Возможно у вас жалобы идут только на вечернее время, и только тогда реально нужно наполнять башню до полной.
И зима впереди, с постоянным уровнем воды в башне не будет циркуляции. Заморозить можете. Вот думаю взять частотник другой фирмы и попробовать с ним. Эти ФС-051 не внушают доверия. Почему уже при самых низких частотах идет занижение измеренного тока датчика? Можно попробовать работать в диапазоне частот 48...50Гц, когда измеренное значение выше статики. Переход в режим сна, у меня программно реализован на SLC частотника. Там при снижении частоты и уставке 6мА, через выдержку времени включается "сон", а уставка снижается до 5,9мА. "Сон" обрывается при снижении статического уровня ниже 5,9мА. Таким образом "круговорот воды" в башне имеется. Счетчика расхода нет. Деревня..
|
|
|
|
|
29.11.2017, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(По самые по... @ 28.11.2017, 15:54)  1. Вот думаю взять частотник другой фирмы и попробовать с ним. Эти ФС-051 не внушают доверия. Почему уже при самых низких частотах идет занижение измеренного тока датчика?
2. Можно попробовать работать в диапазоне частот 48...50Гц, когда измеренное значение выше статики.
3. Переход в режим сна, у меня программно реализован на SLC частотника. Там при снижении частоты и уставке 6мА, через выдержку времени включается "сон", а уставка снижается до 5,9мА. "Сон" обрывается при снижении статического уровня ниже 5,9мА. Таким образом "круговорот воды" в башне имеется.
4. Счетчика расхода нет. Деревня.. 1. Откуда знаете, что ток занижает, измеряли последовательно с ПЧ? Кстати, даже если и так, это легко обойти поправив уставку. 2. При малом расходе насос вам на 40 Гц даст такой же напор, как при большом расходе на 48 Гц. И чем работать в диапазоне 48-50 Гц, проще поставить контактор. 3. Две уставки - это проверенный на практике способ борьбы с "бессонницей" ПЧ при работе с башней. Откуда бессонница? Вечер, расход небольшой, давление около уставки, в зоне нечувствительности ПИ-регулятора. Расход прекращается. Если бы башни не было, давление тут же поднялось бы, и частота начала бы снижаться. А с башней давление едва приподнимется, не выходя при этом из зоны нечувствительности. Напор насоса и статика башни уравниваются, подачи нет совсем, а частота не снижается. Молотит вхолостую всю ночь. Чтобы этого не было мы периодически сигналом на дискретный вход переводили ПЧ на вторую повышенную уставку. Это немного повышало уровень в башне. А когда возвращались на обычную уставку, то давление оказывалось выше уставки, и частота падала до 0, и далее сон. Мы переключали контроллером, а если его нет, то можно суточным реле. 4. Просто спросите у людей, у нас всегда оказывались проблемы во время вечернего максимума разбора, только раз ещё утром были проблемы, когда местная котельная воду утром забирала каждый день.
|
|
|
|
|
3.12.2017, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
В общем проблему решил.. Пришлось ограничить работу частотника в диапазоне 48-50Гц, так как точка перехода 47,2Гц - ниже уже идет снижение сигнала с датчика относительно статического уровня. "Засыпание", как уже говорил, происходит при выполнении двух условий: частота стала 48Гц (заработал ПИД) и сигнал тока с датчика достиг установленного в компараторе SLC значения. "Пробуждение" - при снижении тока статического уровня до уставки "выход из сна".
|
|
|
|
|
4.12.2017, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
А какие у вас сейчас периоды работа/пауза получаются по продолжительности?
|
|
|
|
|
4.12.2017, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Да как-то специально не смотрел. Всё зависит от потребления и нижней уставки на включение.
Еще замечу, что обязательно необходим кратковременный запрет на разрешение запуска, сразу после события "останов", т.к. при остановке насоса в "сон"(при снижение частоты) начинается волнообразное снижение сигнала с датчика, которое может вызвать повторный запуск насоса. Нужно дать воде успокоится.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|