Цитата(Shalatonin @ 22.11.2017, 12:31)

Добрый день. Имеется здание сортировки на обогатительной фабрике., Здание с высотой в коньке 27 метров, категория здания по взрывопожарной опасности Б, площадь 440 кв. метров. То есть по СП 5.13130.2009 требуется АУПТ. В здание находится технологическое оборудование на этажерках на разных уровнях, так же мостовой кран. Пункт 5.2.2 говорит что спринклерные установки делают до 20 метров.
Вопрос как в данном случае сделать АУПТ, на разных уровнях? Или не водой тушить а чем то другим?
Из оборудования грохоты, конвертера , и другие.
Случай явно специфический. Всё зависит от того, чем обусловлена категория "Б" и как пожарная нагрузка распределена по зданию. Не исключено,что потребуется дренчерная установка ,локально или по всему зданию. Возможно, для обоснования решения потребуется СТУ.