> О расчете воздухообмена по критерию ВВ (СНиП41-01-2003), Кто анализировал формулу?
Гость_jjj_*
сообщение 26.1.2007, 12:14
Сообщение #1





Guest Forum






Господа!
Кто не поленится, посмотрите вывод формулы расчета воздухообмена из условия ассимиляции вредных веществ и сравните ее с аналогичной в СНиП. Где ошибка?

L=Lм+Lо
Мo=M-Мм
Мм=Lм(Qм-Qн)
Мо=M-Lм(Qм-Qн)
Lо=Мо/(ПДК-Qн)
L=Lм+Мо/(ПДК-Qн)
L=Lм+[M-Lм(Qм-Qн)]/(ПДК-Qн)


Где: м - индекс местных отсосов
о - индекс общеобменной вентиляции
н - индекс наружного в-ха
М - масса ВВ
Q - концентрация
L - расход в-ха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 30.1.2007, 14:18
Сообщение #2





Guest Forum






Неужели никто не считает воздухообмен по критерию ассимиляции ВВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 30.1.2007, 14:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



L=Lм+Lо
Мo=M-Мм
Мм=Lм(Qм-Qн)
Мо=M-Lм(Qм-Qн)
Lо=Мо/(ПДК-Qн) - ошибка здесь Мо=M-Lм(Qм-Qн), Lо=[M-Lм(Qм-Qн)]/(ПДК-Qн
L=Lм+Мо/(ПДК-Qн) -получается L=Lм+[M-Lм(Qм-Qн)]/(ПДК-Qн)

вернее даже не ошибка, это одна и таже формула, только вы не подставили Мo
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 30.1.2007, 15:22
Сообщение #4





Guest Forum






Если вывод верен, тогда в СНиП ошибка? Господа Ваше мнение!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julia84
сообщение 1.2.2007, 13:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.10.2006
Пользователь №: 4483



Где по вашему мнению ошибка в СНиПе? По-моему, там точно такая же формула, как вы вывели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 1.2.2007, 16:17
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо что откликнулись.

Я соглашусь с Вами если ql в СНиП = ПДК.
Но она ниже ПДК, как я понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julia84
сообщение 2.2.2007, 10:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.10.2006
Пользователь №: 4483



Ниже конечно. Если знаете точную концентрацию вредностей, то можно эту величину вместо ПДК взять. Просто через ПДК рассчитывается максимальный воздухообмен. И если точная концентрация веществ неизвестна, тоже по ПДК считают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 2.2.2007, 11:41
Сообщение #8





Guest Forum






Так формула и призвана считать максимальный воздухообмен.
Кроме того в СНиП есть указание Qм приравнять к ПДК. Это уже полный бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных