> Вентиляция помещения обезжиривания, Помещение обезжиривания.
edyardsss
сообщение 24.11.2017, 12:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Здравствуйте, коллеги!

Имеется производственное помещение обезжиривания деталей.

помещение 13х6х7(h) обезжиривание происходит пневматически.
Вредности выделяемые это щелочь.

По вредностям и их количеству заказчик не может предоставить данных.

Имеется ли примерная кратность воздухообмена для таких помещений.


Имеется ли у вас какое нибудь техническое решение! Буду признателен увидеть что то подобное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.11.2017, 13:26
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для вентиляции помещений с выделением вредностей нет такого понятия как "кратность".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 24.11.2017, 13:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Я знаю! Расчет ведется на количество выделяемых вредностей!
Необходима примерное решение для таких помещений!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 24.11.2017, 14:27
Сообщение #4


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Запросите расход щелочи для обезжиривания, например, в смену. Будем считать, что столько ее и выделяется в воздух помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 24.11.2017, 15:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(ast @ 24.11.2017, 14:27) *
Запросите расход щелочи для обезжиривания, например, в смену. Будем считать, что столько ее и выделяется в воздух помещения.

Без технологии нет основания так предлагать.
Неизвестен техпроцесс "пневматического обезжиривания". Неизвестно, предполагается или имеется ли возможность локализовать выделяющиеся ВВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 24.11.2017, 16:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



жесть какаято.
я не знаю что за пневманическое обезжиривание. Классическое обезжиривание это растворители типа уайтспирита и пр. Взрывоопасно и токсично. Пневмо, скорее всего означает способ распыления растворителя.

Я бы побоялся подходить к этому легкомысленно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 24.11.2017, 16:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Амиго @ 24.11.2017, 16:00) *
жесть какаято.
я не знаю что за пневманическое обезжиривание. Классическое обезжиривание это растворители типа уайтспирита и пр. Взрывоопасно и токсично. Пневмо, скорее всего означает способ распыления растворителя.

Я бы побоялся подходить к этому легкомысленно.

В гальванике как раз щелочные растворы для обезжиривания можно отнести к классике.
Я тоже плохо себе представляю, что такое "пневманическое обезжиривание". Разве что для крупногабаритных изделий и тем более как единственная стадия техпроцесса, которая определяет воздухообмен. Обычно обезжиривание является только одной из стадий обработки поверхностей и не самой вредной.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 24.11.2017, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 24.11.2017, 16:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Нещелочной низко пенный обезжириватель на водной основе для аппаратной мойки. Средство AQUAKLENZ LF представляет собой обезжириватель на водной основе с пониженнымпенообразованием, разработанный для примененияв детале-моечных машинах. Aquaklenz LF не содержитрастворителей и, следовательно, может использоваться даже при высоких температурах, не создавая при этом опасных паров. Отсутствие в составе щелочей и наличие ингибиторов коррозии делает Aquaklenz LF идеальным средством для очистки чувствительных металлов, например, алюминия и егосплавов, меди, латуни и цинка, а также черных металлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 24.11.2017, 16:23
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



дык этож фэйри)))
в посту 1 было про щелочь жешь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 24.11.2017, 16:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



В этом помещении принял 11кр. вытяжки и 9 притока.
Правильно ли я предусмотрел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 24.11.2017, 16:31
Сообщение #11


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



на ассимиляцию влаги считал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 24.11.2017, 16:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Принял как для помещения мойки.
Стоит ли тут считать на выделение вредностей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных