> размещение выбросов цеха окраски
Анна Шам
сообщение 27.11.2017, 11:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 198556



Добрый день, уважаемые коллеги,

подскажите пожалуйста, как правильно разместить и на какие пункты можно сослаться в такой ситуации:

Проектируемое здание имеет две высоты: слева - цех подготовки к окраске с колерной. высота цеха 8м,
правая часть - на первом этаже цех То и ТР, со второго этажа - офисы - это пятиэтажная часть высотой 20 м.
Вопрос заключается в том, можно ли делать выбросы над цехом подготовки к окраске (высота 8 м) или нужно тянуть все вытяжки до верха - до 20 м?
кроме того, в цеху расположено технологическое оборудование: покрасочные камеры и посты подготовки к окраске, которые также имеют вытяжные воздуховоды.
Первоначально, собиралась разместить крышные вентиляторы на этой низкой крыше, но потом засомневалась.

Может все-таки можно, ведь цех длинный = 25 м?
кроме того, там еще ведь будут выбросы от систем местных отсосов.

Прикладываю план.
Заранее благодарю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 35,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна Шам
сообщение 28.11.2017, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 198556



Коллеги, подскажите, пожалуйста, может по опыту проектирования.
Я так понимаю, что если мои вытяжные вентиляторы, расположенные на низкой кровле будут отстоять от основного здания на 10 м , то можно?

правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.11.2017, 16:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Анна Шам @ 28.11.2017, 14:38) *
Коллеги, подскажите, пожалуйста, может по опыту проектирования.
Я так понимаю, что если мои вытяжные вентиляторы, расположенные на низкой кровле будут отстоять от основного здания на 10 м , то можно?

правильно?


Хз хз ... могут придераться к "аэродинамической" тени и т.д. и т.п.

Ну и если будет реальный "запах" и его "фиксация" и потом обращение в СЕС - то все равно заставят вытянуть или отфильтровать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.11.2017, 16:51
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



при этом могут пожаловаться не только на "запах" а еще и на шум)))
поставите шумозащитные экраны по 3 метра высотой и ваш воздуховод шурующий на 20 метров выше уже сей пейзаж почти не испортит
а потом пожалуются на фиговый вид из окна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.11.2017, 17:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Ага - и потом могут приплести о запрете проброса воздуховодов по фасаду ....
Много чего могут.

Как выход - подключайте к "обдумыванию" Заказчика и возможно предварительная консультация в "органах".

Не самый хороший вариант пром выбросы рядом с более высотным общественным/жилым зданием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 28.11.2017, 17:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



может поможет )
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
СНиП 41-01-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна Шам
сообщение 29.11.2017, 10:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 198556



СПАСИБО БОЛЬШОЕ за Ваши мнения!
Благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc