> Горит эл.двигатель на Efo-3000"СовПлим" что делать?, Нужен совет
Alekseevtsev89
сообщение 27.11.2017, 15:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.11.2017
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 331788



Здравствуйте! Две недели не проходит как перегорает эл.двигатель на установке EFO-3000 "СовПлим" (уже приобрели 3-и вентилятора и меняем по-очереди). Не знаем в чем причина, есть предположение что после установки из-за большой протяженности воздуховода создается большое сопротивление и эл.двигатель из-за этого выходит из строя, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.11.2017, 15:36
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alekseevtsev89 @ 27.11.2017, 15:23) *
Здравствуйте! Две недели не проходит как перегорает эл.двигатель

А силу тока измеряли?

Цитата(Alekseevtsev89 @ 27.11.2017, 15:23) *
есть предположение что после установки из-за большой протяженности воздуховода создается большое сопротивление и эл.двигатель из-за этого выходит из строя, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?

Вентилятор - осевой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.11.2017, 16:06
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Alekseevtsev89 @ 27.11.2017, 14:23) *
Здравствуйте! Две недели не проходит как перегорает эл.двигатель на установке EFO-3000 "СовПлим" (уже приобрели 3-и вентилятора и меняем по-очереди). Не знаем в чем причина, есть предположение что после установки из-за большой протяженности воздуховода создается большое сопротивление и эл.двигатель из-за этого выходит из строя, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?

Проверьте присоединения и ток вентилятора по каждой фазе, не должно превышать номинал. Вообще с этого начинать надо первое включение вентилятора. Возможно фаза пропадает , это уже вопрос с пуско\защитным устройствам, должно отключать при пропадании фазы. Найдите толкового электрика.
Цитата
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?

Скорее наоборот , напор вентилятора велик для этих воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 27.11.2017, 18:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Наоборот. При большом сопротивлении сети двигателю вентилятора легче вращаться. Вам надо замерить ток двигателя, отсюда делать выводы.

ответили уже.

Сообщение отредактировал coverart - 27.11.2017, 18:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.11.2017, 18:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Alekseevtsev89 @ 27.11.2017, 15:23) *
Здравствуйте! Две недели не проходит как перегорает эл.двигатель на установке EFO-3000 "СовПлим" (уже приобрели 3-и вентилятора и меняем по-очереди). Не знаем в чем причина, есть предположение что после установки из-за большой протяженности воздуховода создается большое сопротивление и эл.двигатель из-за этого выходит из строя, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?


Надо понимать "ВСЮ" ситуацию полностью - что бы "по интернету" давать хотя бы направления диагноза.

Но действительно, - если это вентилятор низкого давления - ни одному из их типов повышенное сопротивление сети действительно не страшно.
Надо понимать "что" конкретно установлено и "функционал" автоматики + что конкретно у вас делает данная установка и конкретно ее паспорт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekseevtsev89
сообщение 29.11.2017, 14:12
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.11.2017
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 331788



Спасибо! Начнем с замера тока на эл.двигателе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 4.12.2017, 16:07
Сообщение #7


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Если вентилятор включается/выключается по сигналу какого-либо реле или устройства, то нужно исключить влияние элементов силовой электроавтоматики. В моей практике ситуаций было две.

Первая ситуация была связана с неправильно подобранным режимом работы двигателя с частотником. Уходили на слишком низкие обороты, что нарушало условия отвода тепла.

Вторая ситуация была связана с неправильной работой автомата защиты двигателя. Что там неправильно работало я не знаю, но поставщик выполнил замену беззвучно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 9.12.2017, 23:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Цитата(Alekseevtsev89 @ 27.11.2017, 16:23) *
Здравствуйте! Две недели не проходит как перегорает эл.двигатель на установке EFO-3000 "СовПлим" (уже приобрели 3-и вентилятора и меняем по-очереди). Не знаем в чем причина, есть предположение что после установки из-за большой протяженности воздуховода создается большое сопротивление и эл.двигатель из-за этого выходит из строя, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?


Не верно. Если включить вентилятор вне вентсистемы или с демонтированными участками воздуховода, он перегрузится и сработает защита, если она есть. В Вашем случае защиты электродвигателя нет как таковой. Установите хотя-бы простейшую защиту на тепловых реле от перегруза и установите шибер или другое устройство на вентсистеме для ограничения производительности вентилятора.

Сообщение отредактировал Аспект - 9.12.2017, 23:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВИтУС
сообщение 9.1.2025, 15:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 18.9.2024
Из: Новороссийск
Пользователь №: 434385



Тема давняя и давно никто в ней ничего не писал. Наверно, и проблема уже решена. Но тем не менее, позволю себе пару строк. Возможно, кому-то будет в помощь. Правда, не с вентилятором, а со скважинным насосом было. Раз в два-три месяца перегорал двигатель, меняли насос, потом приходили электрики - подключали и все опять было хорошо (но не долго). А после 3-го насоса вызвали стороннюю лабораторию, она выявила прекос фаз в месте подключения и плюс падение напряжения на длинном питающем кабеле насоса. Перераспределили нагрузку, заменили кабель на большее сечение. И уже второй год насос работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 22:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных