Всех приветствую! Оживлю слегка тему. Изучил ее, но так и не понял. Если лестница соответствует всем конструктивным особенностям к Н2, лишь отличаясь отсутствием подпора от Л1, наличие ДУ и компенсации в примыкающем коридоре изменяет этот тип?
Ситуация следующая: проектировалось 3х этажное здание (офисное с опенспейсами) без коридоров, гос.экспертиза, СТУ: ЛК имеет тип Л1. Сейчас заказчик хочет изменить планировка (точно не зная функциональное назначение многофункциональное, офисно-административное), добавить коридоры, в которых предусматривается ДУ и компенсация.
Ведь коридор можно отнести и к
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной
противодымной вентиляции следует предусматривать: <...> г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с
незадымляемыми лестничными клетками,
но и к п.7.2
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых,
общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных
зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным
пребыванием людей;
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м
в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональныхНужно ли делать подпор в ЛК?
ЛК разные: ЛК№1: металлическая, культурного наследия. ЛК№2 трехмаршевая.