> Изоляция труб до или после крепления опор, Во внутренних системах здания
timofeyprof
сообщение 30.11.2017, 12:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



В старом СНиП 3.04.01-87 была исчерпывающая фраза:
"2.9. Изоляцию смонтированных оборудования и трубопроводов следует производить после их постоянного закрепления в проектном положении."
В новом/старом СНиП 41-01-2003 как и в ее актуализированной версии СП 61.13330.2012 подобного требования нет.
Вопрос: каким документом сейчас устанавливается последовательность выполнения работ (монтаж/изоляция) и в каком случае допускается закрепление уже изолированной трубы внутренних систем (прежде всего отопление, холодоснабжение и водоснабжение) в проектное положение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.11.2017, 13:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(timofeyprof @ 30.11.2017, 12:02) *
В старом СНиП 3.04.01-87 была исчерпывающая фраза:
"2.9. Изоляцию смонтированных оборудования и трубопроводов следует производить после их постоянного закрепления в проектном положении."
В новом/старом СНиП 41-01-2003 как и в ее актуализированной версии СП 61.13330.2012 подобного требования нет.
Вопрос: каким документом сейчас устанавливается последовательность выполнения работ (монтаж/изоляция) и в каком случае допускается закрепление уже изолированной трубы внутренних систем (прежде всего отопление, холодоснабжение и водоснабжение) в проектное положение.

Извините, но у Вас какая-то каша в обозначениях заменяющих документов.
Вместо СНиП 3.04.01-87 действует СП 71.13330.2017, а в нём - практически, та же фраза rolleyes.gif
Цитата
6.2 Работы по устройству изоляционных покрытий оборудования и трубопроводов следует проводить после их постоянного закрепления в проектном положении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.11.2017, 13:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ИОВ @ 30.11.2017, 14:01) *
Извините, но у Вас какая-то каша в обозначениях заменяющих документов.
Вместо СНиП 3.04.01-87 действует СП 71.13330.2017, а в нём - практически, та же фраза rolleyes.gif

есть такое (в виде каши) дело)
спасибо!
насчет крепления трубопроводов после изоляции (хомут поверх изоляционного материала), что думаете? есть ли какие-то исключения, например для фреонопроводов? и какие аргументы помимо нормативного требования (в виде устрашающих примеров или снятия гарантии завода-изготовителя на изоляцию) можно монтажникам привести? монтажников понять можно - им так удобно и сроки сокращаются, а технадзор заказчик ходит мимо и не обращает внимание...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 1.12.2017, 2:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Смысл всего этого "до" или "после" в том, что после наложения теплоизоляции бывает не видно, как выполнена опорно-подвесная система. Бывают случаи, когда забывают или не успевают обварить все сварочные швы на опорах. Представитель заказчика тщательно осмотрит все опоры, как обварены швы, которые должны быть обварены по проекту, можно составить акт поузловой приемки. И проблем с "до" или "после" не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных