AndreiSurgut
сообщение 30.11.2017, 12:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2017
Пользователь №: 332765



Здравствуйте.
Заказчик вместо высотного хранения сделал мезонинное.
Мезонина 4-х ярусная .Высота яруса 2,5м .Высота склада 14,5м до кровли ,12м до ферм.
Нигде не могу найти ,есть ли какие_либо специальные требования по мезонинному хранению.
P.S. Все уже спроектировано и смонтировано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.11.2017, 12:59
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



выдай предписание
выполнить межярусные перекрытия из перфорированного листа или аннулировать решения по вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiSurgut
сообщение 30.11.2017, 13:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2017
Пользователь №: 332765



Вид перекрытий неизвестен.
Анулировать решения тоже никто не собирается. Необходимо подготовить заново стадию П по ней проходить экспертизу,но перед этим необходимо внести изменения в стадию П


Вид перекрытий неизвестен.
Анулировать решения тоже никто не собирается. Необходимо подготовить заново стадию П по ней проходить экспертизу,но перед этим необходимо внести изменения в стадию П


Предписания пока нет,есть только изменения в архитектуре
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.pdf ( 66,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  1.pdf ( 311,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.11.2017, 15:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12678
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AndreiSurgut @ 30.11.2017, 12:35) *
P.S. Все уже спроектировано и смонтировано

Цитата(AndreiSurgut @ 30.11.2017, 13:11) *
Вид перекрытий неизвестен.

Вам не кажется, что это несовместимые по смыслу сообщения? Если всё уже смонтировано, то что же мешает Вам узнать/увидеть вид перекрытия ?

Цитата(AndreiSurgut @ 30.11.2017, 13:11) *
Вид перекрытий неизвестен.
Анулировать решения тоже никто не собирается. Необходимо подготовить заново стадию П по ней проходить экспертизу,но перед этим необходимо внести изменения в стадию П

Так Ваши решения по вентиляции зависят напрямую от вида перекрытий в мезонинной части склада.
Полагаю, решения по противодымной вентиляции также существенно изменятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiSurgut
сообщение 1.12.2017, 7:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2017
Пользователь №: 332765



Перекрытия с перфорированием

Можно ссылку на нормативную документацию по этой теме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 1.12.2017, 8:12
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ее не существует
все складские помещения делаются по заданию технолога
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiSurgut
сообщение 1.12.2017, 8:20
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.11.2017
Пользователь №: 332765



Спасибо за информацию.
И очень жаль ,что нет нормативных документов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 8:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных