|
  |
Вентиляция КПП |
|
|
|
30.11.2017, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Здравствуйте! Имеется неотапливаемое КПП, около 100 кв.м., 2 противоположные стены которого имеют остекление от пола до кровли. Для защиты от образования льда на полу в КПП, будет система антиобледенения. Подскажите, как правильно посчитать объем удаляемого воздуха, чтобы предотвратить оседания конденсата (от расстаявшего снега, вносимого людьми с улицы) на строительных конструкциях? И вообще, можно ли решить данную проблему одной лишь вытяжной системой?
|
|
|
|
|
30.11.2017, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Боюсь что нет. Неотапливаемое помещение - с периодическим/постоянным мелким теплопритоком и влагопритоком. Слишком мала разница в температурах. При минусах - полюбому запотеет.
|
|
|
|
|
30.11.2017, 14:07
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
изолировать строительные конструкции стекла замерзнут... оба лучше коврик с отбойником на улице, чем антиобледенение в неотапливаемом закрытом помещении с остеклением или сделать по типу подземного перехода насквозь продуваемого без дверей... но смысл кпп тогда потеряется
|
|
|
|
|
30.11.2017, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(ivan-l-ing @ 30.11.2017, 14:07)  изолировать строительные конструкции стекла замерзнут... оба лучше коврик с отбойником на улице, чем антиобледенение в неотапливаемом закрытом помещении с остеклением или сделать по типу подземного перехода насквозь продуваемого без дверей... но смысл кпп тогда потеряется +1 .... должно быть сильно продуваемым. Думаю не придумывайте вертолет - или все топите или топите только маленькую будку, а остальную часть делайте продуваемой.
|
|
|
|
|
30.11.2017, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. Покрывать регулчрно стёкла жидкостью против запотевания с помощью пульверизатора. 2. Внизу вдоль стекла установить греющую полосу из ТЗНов или др. 3. Обдувать стёкла малогабаритными тепловентилятороми с кервмическим эл.нагревателем Цитата(Woodcuter @ 30.11.2017, 13:25)  или все топите . Отопление не убирает влагу, холодные стёкла ещё больше обмёрзнут....
|
|
|
|
|
30.11.2017, 15:38
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(jota @ 30.11.2017, 15:30)  1. Покрывать регулчрно стёкла жидкостью против запотевания с помощью пульверизатора. 2. Внизу вдоль стекла установить греющую полосу из ТЗНов или др. 3. Обдувать стёкла малогабаритными тепловентилятороми с кервмическим эл.нагревателем 1. этож спирт... в россии... на кпп... в дубак. да на стекла лить 3. после отогрева спиртом, догадаются обогреваться тепловентилятором... ну или когда спирт кончится
|
|
|
|
|
30.11.2017, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(jota @ 30.11.2017, 15:30)  1. Покрывать регулчрно стёкла жидкостью против запотевания с помощью пульверизатора. 2. Внизу вдоль стекла установить греющую полосу из ТЗНов или др. 3. Обдувать стёкла малогабаритными тепловентилятороми с кервмическим эл.нагревателем
Отопление не убирает влагу, холодные стёкла ещё больше обмёрзнут.... Боюсь там будет 1-2кр воздухообмена чисто за счет откр/закр дверей. В итоге осушающая способность данного воздухообмена при среднесуточной в раене 0С. Будет примерно 4,5г /кг воздуха. Это при отоплении помещения. А так - можно и вышеперечисленные советы, но они требуют заморочек.
|
|
|
|
|
30.11.2017, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ivan-l-ing @ 30.11.2017, 14:38)  1. этож спирт... в россии... на кпп... в дубак. да на стекла лить 3. после отогрева спиртом, догадаются обогреваться тепловентилятором... ну или когда спирт кончится Антиобледенитель на спирту. От запотевания - синтетика, образует несмачиваемую плёнку. Конденсат не покрывает стекло, а сворачивается в капли, которые под своим весом стекают или падают вниз. Кстати, много лет назад, в эпоху развитого социализма, был дешёвый способ: на стекле куском мыла наносятся линии - сетка линий приблизительно 1,5х1,5 см, а потом затирается мягкой тканью до прозрачности. На неделю хватало...
Сообщение отредактировал jota - 30.11.2017, 15:57
|
|
|
|
|
19.10.2018, 16:31
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2017
Из: Москва, МО
Пользователь №: 332404

|
Добрый день. Хотелось бы услышать мнения специалистов. Проходная на КПП (+18) с наружными окнами в пол площади стен, с двумя дверьми- над ними тепловые завесы, с электроконвектором у стены смежной с соседним помещением, под смотровым окном из соседнего помещения(+21). Аналогичный вопрос с запотеванием окон. Если поставить в потолке бытовой вентилятор и кнопку у охраны ?
|
|
|
|
|
4.12.2024, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Добрый день уважаемые специалисты. Есть небольшое КПП одноэтажное: - помещение охраны, санузел, проходная, тамбуры. Приток хотел сделать естественный по СП 44 через клапаны, но смущает 2 момента: - в тз есть пункт, что в проходной одновременное нахождение 10 человек (не нужно ли 20 м3/ч на человека?), на улице достаточно низкая температура -35 С. Делает ли кто-то приточные системы для небольших КПП или это излишне? Боюсь, что если сделаю приточку, ее включать не будут, а мощность конвекторов в данном случае будет принята без учёта нагрева воздуха. СпасиБо!
|
|
|
|
|
5.12.2024, 11:22
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.1.2014
Пользователь №: 221710

|
Добрый день. У нас архитекторы называют помещение проходной "Коридор для прохода сотрудников" и воздух туда вообще не подаем. Пока все проекты выпускали с приточными клапанами. Мне это решение не нравится, хотелось бы сделать механику, но нет такой возможности. Если у Вас не будет приточных клапанов, то и расход тепла на нагрев воздуха дополнительно закладывать не нужно
|
|
|
|
|
5.12.2024, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196502

|
Проходная - это фактически вестибюль. И по СП 44 туда требуется подача в 2 крата. Цитата если сделаю приточку, ее включать не будут А это не ваши проблемы. Имхо, надо сделать, чтобы соответствовало нормам и обеспечивало комфортную эксплуатацию. А по факту пусть на месте решают.
|
|
|
|
|
5.12.2024, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Спасибо за комментарии
|
|
|
|
|
5.12.2024, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(nickolkaaa @ 5.12.2024, 12:37)  Проходная - это фактически вестибюль. И по СП 44 туда требуется подача в 2 крата. С чего это вдруг? ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины Цитата 4.4.6 вестибюль (entrance hall): Помещение перед входом во внутренние части здания, предназначенное для приема и распределения потоков посетителей. А для отдельно стоящего КПП нет ни основного здания, ни, тем более, внутренних частей несуществующего здания. Цитата(ZaTGV @ 4.12.2024, 22:38)  Есть небольшое КПП одноэтажное: - помещение охраны, санузел, проходная, тамбуры. Приток хотел сделать естественный по СП 44 через клапаны, но смущает 2 момента: - в тз есть пункт, что в проходной одновременное нахождение 10 человек (не нужно ли 20 м3/ч на человека?), на улице достаточно низкая температура -35 С. Делает ли кто-то приточные системы для небольших КПП или это излишне? Боюсь, что если сделаю приточку, ее включать не будут, а мощность конвекторов в данном случае будет принята без учёта нагрева воздуха. 1. Тамбуры входные? 2. Температура в собственно проходной нормируется зимой по заданию на проектирование? 3. ВТЗ предусматриваются?
|
|
|
|
|
6.12.2024, 8:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
На коридор похоже тем более эвакуационный для помещения с постоянными местами охраны. У нас набор обычно такой - коридор, помещение охраны, комната отдыха, санузел гы и обязательно ПУИ КУИ или ПХУИ. Набирается на приточку с электронагревом обычно.
|
|
|
|
|
6.12.2024, 9:30
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196502

|
Цитата А для отдельно стоящего КПП нет ни основного здания, ни, тем более, внутренних частей несуществующего здания. Если акцентироваться только на этой части определения (которая говорит только о месторасположении помещения), то Вы правы. Но там есть и вторая часть (которая определяет назначение помещения). А у обсуждаемого объекта по заданию на проходной 10 человек стоит... Вообще, отдельно стоящие КПП бывают разные. Последний у нас был такой (и это только первый этаж). Внизу по центру у входной двери - проходная (по определению архитекторов). Кто скажет, что это не вестибюль, пусть первый бросит в меня камень
Безымянный.jpg ( 38,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
|
|
|
|
|
6.12.2024, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(nickolkaaa @ 6.12.2024, 12:30)  А у обсуждаемого объекта по заданию на проходной 10 человек стоит... Ну и сколько эти 10 человек стоять на проходной? Это же проходная, пару минут пока не пройдут вертушку. Дважды за день, утром и вечером. Да они даже перегаром надышать не успеют. Не надо в проходную приток делать. Максимум электрическую завесу повесить. В помещение охраны еще можно приточный клапан поставить, да и то, можно скорее всего обойтись проветриванием через окна. В санузел да, вытяжка нужна. Вот и вся вентиляция в трех помещениях. P.S. Иногда поражаюсь как люди любят делать из мухи слона и заморачиваться там где не надо. P.P.S. Вы лучше в комнату охраны кондиционер поставьте, они вам спасибо за это будут говорить жаркими летними днями.
|
|
|
|
|
6.12.2024, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196502

|
Цитата Дважды за день, утром и вечером. Это из чего следует? Почему не "вышли эти 10, сразу зашли 10 новых"? И так в течение всего раб.дня. Цитата Максимум электрическую завесу повесить. А это делается не произвольно. "СП 60.13330.2020 7.8.1 Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать: б) у наружных дверей вестибюлей общественных и административно-бытовых зданий – в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха (параметры Б) и числа людей, проходящих через двери в течение 1 ч: от минус 8 ºС до минус 20 ºС – 200 чел и более; от минус 20 ºС до минус 40 ºС – 100 чел и более; ниже минус 40 ºС – 50 чел и более;" Если есть основания повесить завесу, то получается режим функционирования "вышли эти 10, сразу зашли 10 новых".
|
|
|
|
|
6.12.2024, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(nickolkaaa @ 6.12.2024, 13:58)  Это из чего следует? Из этого Цитата Есть небольшое КПП одноэтажное: - помещение охраны, санузел, проходная, тамбуры Цитата Почему не вышли эти 10, сразу зашли 10 новых"? И так в течение всего раб.дня. Наврятли контрольно-пропускной пункт ставят на входе в торговый центр где постоянное движение покупателей. Скорее всего это въезд на стройку или завод где утром зашли, а вечером вышли. Я, как человек который работает на территории завода и вижу как утром привезли автобус работяг (примерно 20-30 человек), они вышли, за 2-3 минуты прошли вертушку и всё, дальше проходная пустая стоит до вечера или в ожидании одиночных ходоков. Самое долгое прохождение КПП было во время ковида, когда еще температуру измеряли перед вертушкой. Но и тогда более 5 минут никто не задерживался.
|
|
|
|
|
6.12.2024, 11:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Завод заводу рознь - 1000 человек прошла. Зимой реагенты с ног со снегом растаяли - вонь стоит. Если есть возможность лучше в коридор подать приток. И полы суше будут и вони меньше.
|
|
|
|
|
6.12.2024, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(Vano @ 6.12.2024, 14:35)  Завод заводу рознь Совершенно верно. А может это КПП в метро? ZaTGV уточни где КПП находится, а то мы тут сейчас договоримся до того, что через твое КПП ежедневно полМосквы проходить будет.
|
|
|
|
|
6.12.2024, 12:40
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196502

|
Я часто работаю с объектами РЖД, поэтому для меня "небольшое КПП одноэтажное: - помещение охраны, санузел, проходная, тамбуры" легко может быть проходной на территорию вокзала
|
|
|
|
|
6.12.2024, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Цитата(Хитрый Лис @ 6.12.2024, 12:10)  Совершенно верно. А может это КПП в метро? ZaTGV уточни где КПП находится, а то мы тут сейчас договоримся до того, что через твое КПП ежедневно полМосквы проходить будет. Всем спасибо за оживление темы. КПП на заводе, но не основное. Заказчик хочет подешевле, поэтому попросил в итоге клапаны, без приточки. В тамбурах завесы, причем хочет именно в тамбурах ставить. Кондиционер в комнате охраны будет.
|
|
|
|
|
6.12.2024, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(nickolkaaa @ 6.12.2024, 9:30)  А у обсуждаемого объекта по заданию на проходной 10 человек стоит... Это в Задании указано максимальное кол-во людей, которые могут находиться в помещении КПП единовременно. И всё. Нет там постоянного прохода больших толп. Цитата(nickolkaaa @ 6.12.2024, 9:30)  Вообще, отдельно стоящие КПП бывают разные. Последний у нас был такой (и это только первый этаж). Внизу по центру у входной двери - проходная (по определению архитекторов). Кто скажет, что это не вестибюль, пусть первый бросит в меня камень  Какая разница, какой КПП был у Вас? Вы отвечаете на конкретный вопрос с конкретной планировкой ТС: Цитата(ZaTGV @ 4.12.2024, 22:38)  Есть небольшое КПП одноэтажное: - помещение охраны, санузел, проходная, тамбуры. или Ваш ответ из серии " Они хочут свою образованность показать ..." (с)? Цитата(nickolkaaa @ 6.12.2024, 12:40)  Я часто работаю с объектами РЖД, поэтому для меня "небольшое КПП одноэтажное: - помещение охраны, санузел, проходная, тамбуры" легко может быть проходной на территорию вокзала  Вы пытаетесь любой частный случай превратить в общий. В Ростове-на-Дону пункт досмотра не сблокирован со зданием главного ж-д вокзала. Из "стекляшки" пункта досмотра выходят наружу (на огороженную забором территорию) и через 15 м вход в здание вокзала. Дверей много, разумеется на 2-х противоположных фасадах. Движение поездов интенсивное, пассажиропоток очень большой. Т.е. двери открываются хаотично, в т.ч. по несколько одновременно. Любой приток бесполезен и бессмыслен. Цитата(ZaTGV @ 6.12.2024, 13:09)  В тамбурах завесы, причем хочет именно в тамбурах ставить. Тогда только электрические. Водяные замёрзнут.
Сообщение отредактировал ИОВ - 6.12.2024, 13:33
|
|
|
|
|
6.12.2024, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Цитата(ИОВ @ 6.12.2024, 13:27)  Тогда только электрические. Водяные замёрзнут. Да, там все электрическое. У них с горячей водой в целом проблема на объекте.
|
|
|
|
|
6.12.2024, 14:16
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196502

|
Цитата Вы отвечаете на конкретный вопрос с конкретной планировкой ТС:
или Ваш ответ из серии "Они хочут свою образованность показать ..." (с)? На вопрос по конкретному зданию я ответил в самом начале общения в данной теме. Не обладая полной информацией, я предварительно оценивал помещение по назначению "для приема и распределения потоков посетителей" как вестибюль и предлагал ориентироваться на нормы для него. А информация о том, какой отдельно стоящий КПП был ранее у меня, это был ответ на Цитата А для отдельно стоящего КПП нет ни основного здания, ни, тем более, внутренних частей несуществующего здания. Сознаюсь, тут посчитал, что разговор перешел с частного на общее после начала обсуждения терминов по ГОСТ. Цитата В Ростове-на-Дону пункт досмотра не сблокирован со зданием главного ж-д вокзала. Из "стекляшки" пункта досмотра выходят наружу (на огороженную забором территорию) и через 15 м вход в здание вокзала. Дверей много, разумеется на 2-х противоположных фасадах. Движение поездов интенсивное, пассажиропоток очень большой. Т.е. двери открываются хаотично, в т.ч. по несколько одновременно. Любой приток бесполезен и бессмыслен. Подобную схему видел в Воронеже. Обратил внимание, что, поскольку пунктов досмотра два, бывают периоды простоя для каждого конкретного павильончика.
|
|
|
|
|
6.12.2024, 14:36
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(nickolkaaa @ 6.12.2024, 14:16)  Подобную схему видел в Воронеже. Обратил внимание, что, поскольку пунктов досмотра два, бывают периоды простоя для каждого конкретного павильончика. Что уж в Воронеже и в Питере - толпа с поезда прошла и всё до следующего поезда одиночные проходы. Расписание поездов характерно пакетное - то густо - то пусто.
|
|
|
|
|
6.12.2024, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(nickolkaaa @ 6.12.2024, 14:16)  Подобную схему видел в Воронеже. Обратил внимание, что, поскольку пунктов досмотра два, бывают периоды простоя для каждого конкретного павильончика. У нас один единственный, поэтому простоя нет совсем. Просто периодически людей больше/меньше проходит в зависимости от расписания поездов. Цитата(nickolkaaa @ 6.12.2024, 14:16)  А информация о том, какой отдельно стоящий КПП был ранее у меня ... Неважно, как назвали это здание в АР, по факту это у Вас было отдельно стоящее здание с КПП и рядом других помещений - возможно, с бюро пропусков, отделом кадров и т.п. Там тоже нет вестибюля - любой приток в помещение проходной при интенсивном проходе теряет смысл. И там во всех смежных помещениях стоило, вероятно, сделать полож. дисбаланс по притоку/вытяжке, вместо подачи притока в помещение проходной.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|