> Замечания от эксперта по НТС, Расположение сильфонного компенсатора
samaya
сообщение 4.12.2017, 11:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59461



Добрый день!
Проектирую тепловые сети стадию П.
Длина трассы 14 метров, участок прямой - подключение объекта с сущ. тепловым сетям. после камеры футляр (т.к. проезд в этом месте)
В месте врезки камера. Посчитала тепловое расширение и поставила соответствующие компенсаторы сильфонные в камере. Эксперт требует расчет на прочность и обоснование расположения компенсаторов в сертифицированном программном комплексе, которого у меня нет. Т.к. тепловыми сетями очень редко занимаюсь.
Имеет ли права требовать эксперт расчет в программе?
Еще эксперт требует профиль, но в стадии П по постановлению 87 в графической части профиля нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 4.12.2017, 12:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Имеете право предоставить документацию только согласно постановления правительства №87
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samaya
сообщение 4.12.2017, 12:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.6.2010
Пользователь №: 59461



Спасибо за ответ.
А насчет программного расчета кто-нибудь что-нибудь знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 4.12.2017, 14:14
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



я думаю эксперт тонко намекает, что это не решение по тепловым сетям, а просто картинка, не реализуемая в стадии Р и дабы вы это поняли сами просит сделать расчет
приложите скрин ГЧ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных