> гидроудары от экономайзера
Alekseygomel
сообщение 18.12.2017, 0:30
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.12.2016
Пользователь №: 310692



Огромное спасибо. Помогли разобраться с причинами возникновения ГУ и пути их решения. НАТАЛКНУЛИ ТАК ТОЧНО!
Сгонной линии не предусмотренно, а вваривать её никто не даст.
Персонал то есть, но ловить кратковременные скачки и крутить задвижки никто не будет.

После изменений в регулировки уровня, уровень стал более стабильный (по стёклам почти нет больших колебаний), насосы если и отключаются, то не на долгое время. Сменный персонал сказал, что гидроударов больше нет. Проманиторю ещё.