Врезка напорного трубопровода после КНС в напорный трубопровод, врезка напорного трубопровода после КНС в напорный трубопровод |
|
|
|
18.12.2017, 9:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(pzs @ 16.12.2017, 21:42)  Т.е если одна работает то вторая блокируется на запуск. И первая качает во вторую. Потом меняются.
|
|
|
|
|
18.12.2017, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093

|
Я предлагала заказчику похожий вариант, заложить резервуар перед проектируемой КНС кубов на 100, чтобы в часы пик стоки поступали туда, а работала существующая КНС. Но меня волнует вероятность того, что КНС могут качать друг в друга. Вариантов было много и все я отправила заказчику на рассмотрение.
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 18.12.2017, 12:07
|
|
|
|
|
18.12.2017, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093

|
1. Вариант. Выполняем врезку после проектируемой КНС в напорный трубопровод после существующей КНС. Настраиваем шкаф управления на переменное включение этих КНС будут включаться по мере накопления стоков. Поскольку часы пик для домов одни и теже ( с 5-8 вечера),то КНС одновременно будут в это время наполняться . И насосы будут работать рывками,что приводит к быстрому выходу из строя их. Во время пиковых часов стоки из одной из КНС могут переполниться и выйти на поверхность земли. Производители КНС не рекомендуют такой способ и не берут на себя ответственность за их работу. 2 Вариант. Перед проектируемой КНС заложить резервуар на 100 м3,чтобы стоки во время пиковых расходов сливались туда , а в это время работала существующая КНС,а когда резервуар заполнится,то включится проектируемая КНС,в таком случае не будут переполнятся КНС и не будут они работать рывками.
3 Вариант. Стоки от существующих домов можно отвести самотеком в проектируемую КНС,КНС заложить более мощную с учетом всех нагрузок и оттуда качать в напорную сеть. 4 Вариант Стоки от существующей КНС можно отвести напорной сетью в проектируемую КНС,КНС заложить более мощную с учетом всех нагрузок и оттуда качать в напорную сеть. 5 Вариант От проектируемой КНС перекачиваем стоки в существующую КНС и заменяем насосную существующую на более мощную.
6 Вариант Выполняем врезку после проектируемой КНС в напорный трубопровод после существующей КНС. Проектируемую КНС заложить с учетом расхода от существующей КНС ,чтобы она смогла продавить и существующий расход при встречи двух потоков.
3,4 ,5 вариант - рекомендуемый. 6 вариант можно заложить мощную КНС как для 2,3,4 варианта,но сети существующие не переделывать, должна протянутьно в практике такое никто не делал.
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 18.12.2017, 12:27
|
|
|
|
|
18.12.2017, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
как рассчитали объем резервуара? может не 100 а 200 надо?
|
|
|
|
|
18.12.2017, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093

|
А вот этот вопрос я сама задавала как именно просчитать)
|
|
|
|
|
18.12.2017, 12:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Инженер по ВК @ 18.12.2017, 12:25)  3,4 ,5 вариант - рекомендуемый. 6 вариант можно заложить мощную КНС как для 2,3,4 варианта,но сети существующие не переделывать, должна протянутьно в практике такое никто не делал. 6 вариант - нерабочий. А обратный 3 варианту можно реализовать? Стоки от проектируемых домов самотеком в существующую КНС с ее реконструкцией?
|
|
|
|
|
18.12.2017, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Для этого Вам надо иметь график работы сущ.КНС
|
|
|
|
|
18.12.2017, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093

|
Если принимать по принципу как пожарные резервуары,то 18,1 л/сх3,6х2часа(пиковых)=129,6 м3. Вот время на какое нужно рассчитывать этот резервуар не ясно от куда брать.
А вот если проссумировать часовой расход (пока еще старый вариант с 1 чел на 1 комнату),то получается общий расход 28,05 м3/ч х 3 часа=84,15 м3- объем резервуара.
В сущ. КНС точно не попадем, они землю на новом месте строительства делают на 1, 5м ниже чем эти дома.
Зато все фирмы по подбору КНС рекомендуют именно его( 6 вариант) ))))
У кого можно запросить график работы сущ.КНС ?
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 18.12.2017, 12:53
|
|
|
|
|
18.12.2017, 13:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Инженер по ВК @ 18.12.2017, 12:56)  Зато все фирмы по подбору КНС рекомендуют именно его( 6 вариант) )))) Цитата(Инженер по ВК @ 18.12.2017, 12:25)  6 Вариант Выполняем врезку после проектируемой КНС в напорный трубопровод после существующей КНС. Проектируемую КНС заложить с учетом расхода от существующей КНС ,чтобы она смогла продавить и существующий расход при встречи двух потоков. Проектируемая КНС сможет в лучшем случае передавит существующую, но совместно работать не даст. Стройте характеристику сущ напорной сети и параллельную работу 2х КНС, тогда все поймете. Чтобы через сущ сеть продавить увеличенный расход, нужно ее или перекладывать, или существенно повышать характеристики насосов, но увеличению расхода по сущ сети будет предел.
|
|
|
|
|
20.12.2017, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093

|
Если самотеком сливать в проектируемую КНС от сущ. домов,то заглубляемся на 5.3 м (входной патрубок). Глубоковато! А если напоркой от сущ.КНС бросать трубой в проектируемую КНС, в колодец-гаситель, то в пиковые часы расход будет очень большим ,не будет ли подтопляться проектируемую КНС?
|
|
|
|
|
20.12.2017, 16:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Подтапливать проектируемую КНС при должном расходе не будет. Но и гонять стоки по кругу нерационально. По сетям от сущ. КНС есть информация? Характеристику строили?
|
|
|
|
|
20.12.2017, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093

|
От сущ. КНС идет напорный трубопровод 225 мм, который наш расход тоже пропустит, если правильно подобрать КНС. Характеристику-это как?
|
|
|
|
|
21.12.2017, 5:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Как вы определили, что пропустит? Графическая характеристика сети
|
|
|
|
|
21.12.2017, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093

|
Расход от сущ. КНС составляет 26,23л/с+расход от новых домов 18,1л/с=44,33л/с,протяженность сети 1500м. По таблицам Ф.А.Шевелева для Дн 225 скорость 1,43;потери 0,00928. Линейные потери будут равны 0,00928х1500=13,9м Суммарные потери 1,2х13,9м=16,7м. Геометрическая высота перепада-10м. Потери в насосной -3 м. Итого напор новой КНС должен быть 16,7+10+3=30м
|
|
|
|
|
21.12.2017, 14:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Инженер по ВК @ 21.12.2017, 13:39)  Расход от сущ. КНС составляет 26,23л/с+расход от новых домов 18,1л/с=44,33л/с,протяженность сети 1500м. По таблицам Ф.А.Шевелева для Дн 225 скорость 1,43;потери 0,00928. Линейные потери будут равны 0,00928х1500=13,9м Суммарные потери 1,2х13,9м=16,7м. Геометрическая высота перепада-10м. Потери в насосной -3 м. Итого напор новой КНС должен быть 16,7+10+3=30м Насосы - железяки неразумные, читать Ваши выкладки не умеют. Поэтому работать будут в соответствии со своей характеристикой в точке её пересечения с характеристикой трубопровода. Что это такое и как их считать Вам ещё на первой странице написал. Цитата(Инженер по ВК @ 20.12.2017, 22:31)  Характеристику-это как? Это так, что говорить вообще не о чём. В силу незнания элементарных вещей.
|
|
|
|
|
21.12.2017, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093

|
Вы о том если две насосные будут одновременно работать, а я сейчас рассматриваю, если стоки самотеком пустить в проектируемую КНС от всех зданий!
|
|
|
|
|
22.12.2017, 9:47
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Инженер по ВК @ 21.12.2017, 20:47)  Вы о том если две насосные будут одновременно работать, а я сейчас рассматриваю, если стоки самотеком пустить в проектируемую КНС от всех зданий! Утверждение ниже справедливо и для новой КНС Цитата(Serg Ivanov @ 21.12.2017, 14:55)  Насосы - железяки неразумные, читать Ваши выкладки не умеют. Поэтому работать будут в соответствии со своей характеристикой в точке её пересечения с характеристикой трубопровода. А еще сущ сеть может зарастать и ее теоретическую пропускную способность неплохо бы проверить по фактическим параметрам работы насосов в сущ. насосной.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|