> Максимальное удаление второго калорифера от канального увлажнителя?, можно ли разнести по расстоянию увлажнитель и догрев?
DIY
сообщение 11.12.2017, 14:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.11.2017
Пользователь №: 332456



Подскажите, пожалуйста, если канальный увлажнитель находится в помещении (Т = +18 и выше) и от увлажнителя отходит канал 400х200 мм, насколько далеко можно отнести калорифер постнагрева? Скажем, на 5м можно? И чем это грозит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.12.2017, 15:19
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если температура стенок воздуховода выше точки росы, не грозит ничем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 11.12.2017, 17:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



+1. Если у вас правильный увлажнитель с отсекателем - и не стоит изначальная задача держать 90% влажности - то думаю не страшно - если воздуховод изолирован.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DIY
сообщение 11.12.2017, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.11.2017
Пользователь №: 332456



Благодарю!

А если добавить условие - канал шумозолирован с внутренней стороны (как и полагается) БСТВ со стеклохолстом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 11.12.2017, 17:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Не хороший вариант - я бы уточнил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DIY
сообщение 11.12.2017, 21:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.11.2017
Пользователь №: 332456



Ну вот я сейчас пытаюсь "уточнить". Беру исходные: канал сечением 400х200, длиной 5м, без утепления, расход = 500 кубов, t(н) = -10 (-20), Фи(н) = 80% (75%); t(в) = 22, Фи(в) = 50%, t(н1) = 35 (Т воздуха после первого нагрева) и получается у меня, что t(росы) = 11 градусов, а t(поверхности воздуховода) = min 16 градусов. Выходит, что при любом раскладе конденсата в канале не будет. Это похоже на правду, или где-то ошибка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 12.12.2017, 10:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Меня больше не конденсат волнует - а скорее всего как отнесется "шумоизоляция" и повышенной влажности - и не потеряет ли свойства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DIY
сообщение 12.12.2017, 15:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 25.11.2017
Пользователь №: 332456



Можно ли говорить, что шумоизолированные каналы совместно с увлажнителями не используются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 12.12.2017, 16:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Я хз если честно, просто если б у меня был такой обьект - то я бы выяснил у "производителя" шумоизоляции - что и как с ней будет для нормального режима эксплуатации и для "аварии".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.12.2017, 16:20
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



я как представлю 400х200 воздухан изнутри базальтовой тряпкой обматывать так сразу понимаю зачем на вводах в здания ставят грязевики
при таких размерах почему не втыкнуть заводской сонодак или какой силентдак скажем от какого-нить трокса за мильён или арктоса за копьё

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 12.12.2017, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 5:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных