> 2-х зонная система водоснабжения в Многоэтажке 25 этажей
777kent777
сообщение 12.12.2017, 23:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.12.2017
Пользователь №: 333519



Здравствуйте. Подскажите, могу ли я сделать 2-х зонную разводку водоснабжения 25-ти этажного дома с нижней разводкой, 1-я зона с 1 по 16 этаж, 2-я зона с 17 по 25 этаж.
Тех этажа нет, чердака нет, только подвал с парковкой, напор при подключении к наружным сетям всего 10 метров. Как я понимаю на каждую зону своя насосная установка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.12.2017, 13:26
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Можно. Но стоит уведомить заказчика о том, что 16 этаж будет трубным раем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 13.12.2017, 16:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Михаил хотел сказать, что все этажи, до 16-го включительно, будут трубным раем biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
777kent777
сообщение 13.12.2017, 16:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.12.2017
Пользователь №: 333519



Заказчик в курсе, целые шахты для этого устраивает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 13.12.2017, 16:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Если я верно понимаю о чем речь, раньше там была поэтажная коллекторная разводка. Очень разумное решение. Не знаю какая жидкость стукнула в голову Заказчику, но это решение мягко говоря, глупое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 19.12.2017, 19:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Никитос при устройстве коллекторов и поэтажной разводке предполагаете каждый этаж своя зона была? это подходит через экспертизу?

777kent777 если здание не попадает под сп 253 (высотные), то можно. а что этажи не поровну делите? 12 этажей транзита меньше тянуть, чем 16.
чем вас смущает напор 10м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.12.2017, 16:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Если я верно понимаю объект, там было на площадку 2 трубы (допустим, ХВС). Одна до 16-го этажа, вторая с 17-го до 25-го. И на каждом этаже стоял шкаф с коллекторной разводкой для каждой квартиры. Сейчас Заказчик хочет, внимание, тащить в каждой квартире по 2 стояка. Но зонность остается, поэтому шахты будут переть в себе 6 труб воды и 1 трубу (одну ли) канализации. Песня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных