Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Канальный датчик влажности с Modbus с метал.зондом
Осипов Дмитрий
сообщение 13.12.2017, 16:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.11.2015
Пользователь №: 282506



Господа!

Ищу канальный датчик влажности с металлическим зондом и выходом Modbus.

Посоветуйте, уже поиском все перерыл, в основном только пластик.

Использовали до этого CAREL, с пластиковым зондом, но в наших условиях он плавиться при работе электрокалорифера, по видимому от инфракрасного излучения. Так как больших температур не регистрирует, а просто перестает работать.
Когда вытаскиваем - "головка" стекает вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.12.2017, 21:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А самый простой вариант - удалить датчик подальше от калорифера не пробовали?
Говорят, помогает...
А влажность от этого не изменится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 14.12.2017, 10:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(Осипов Дмитрий @ 13.12.2017, 16:43) *
Господа!

Ищу канальный датчик влажности с металлическим зондом и выходом Modbus.

Посоветуйте, уже поиском все перерыл, в основном только пластик.

Использовали до этого CAREL, с пластиковым зондом, но в наших условиях он плавиться при работе электрокалорифера, по видимому от инфракрасного излучения. Так как больших температур не регистрирует, а просто перестает работать.
Когда вытаскиваем - "головка" стекает вниз.


Produal
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 14.12.2017, 13:09
Сообщение #4


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Лучистый нагрев датчика влажности искажает его показания. Поставьте термоэкран лучше. Да хоть из куска пивной банки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ver.Pav72_*
сообщение 15.12.2017, 13:17
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Осипов Дмитрий @ 13.12.2017, 16:43) *
Господа!
Ищу канальный датчик влажности с металлическим зондом и выходом Modbus.


типа этого DHTS-XX0R100-C04 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.12.2017, 13:50
Сообщение #6





Guest Forum






Если пластик плавится, то и металлический не спасет. Конструкция у чувствительного элемента довольно нежная, надо прикрыть чем нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных