Здравствуйте коллеги!

Хотелось небольшое уточнение.

Зимний период я принимаю 25м3/ч на 1ц массы.
Летний период я принимаю 250м3/ч на 1ц массы.
Так же я нашел информацию что более 10 голов принимать в помещении не менне 22кр.

Всего у меня 60 голов 4ц каждая получается в этом помещении расход воздуха летом 60000м3/ч

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 15.12.2017, 17:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Уточните "четкое" ТЗ - они часто сами не знают чего хотят.
Если это для "диплома"/"курсача" - смотрите документы и не паритесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 16.12.2017, 19:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Это не курсовик.
Заказчик дал задание сделать вентиляцию доильного зала.
Техзадание нам не предоставил.
С проектированием доильного зала ни разу не сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.12.2017, 19:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



В любом помещении для животных воздухообмен рассчитывается по тепловлажностному балансу, т.е. из условия одновременного избытка тепла и влаги. Причем для холодного, переходного и теплого периодов. Чтобы поддерживать требуемую температуру и влажность. Используется I-D диаграмма. И никаких "кратностей".

Выделение тепла и влаги обычно большое. А нормы на центнер веса - это минимальный воздухообмен, как и 20 м3/ч на человека.По балансу воздухообмен может быть в разы больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.12.2017, 15:14
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



м-да и-д диаграмма в коровнике, коровам покажите ее
250кубов на центнер откуда с потолка взял?
бери 25 зимой, 45 п/п, 60 летом
трабл если ты делаешь современный коровник с газовым отоплением, то проблем нет, в стену осевики, пушки на нагрев и фонари на выхлоп
если делаешь совок, на ве то либо не проходишь по воздуху, либо зимой мерзнут, летом с их гребаной дельтой в 5 гардусов не спасет даже крыша из сетки, тока загон)))
но подшаманить чтобы на бумаге всё пучком было можно, потом либо фонари зашьют, либо ворота закроют (это про совок)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 18.12.2017, 16:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Тут вы не правы.
1) Вы не знаете чем "их" кормят
2) Вы не знаете какую "технологию применяют"
3) Какие параметры они захотят ...

Много у меня было чудных запросов и чудных непонятных реализаций ... намешивали все что хотели в этом бедном животноводстве.
Высмотрят непонятно что - урвут от нескольких технологий везде по кусочку ... потом на это наложат поверху совдеп нормы -
и такое получается что на голову не налазит.

1) Первоначальное ТЗ
2) Выясните расширенно технологию
3) Уточненное ТЗ
4) ПП проработка инженерки - если Заказчика устроили предварительные цены инвестиций/ эксплуатации - ТО
5) Финальное ТЗ с учетом оборудования пункта 4

Не балуйтесь.

Я уже исправлял несколько косяков по животноводчеству.

"Техзадание нам не предоставил." - это в данном случае нонсенс. Любой из вариантов вы подписываете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 19.12.2017, 20:50
Сообщение #7


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Для коровников всегда огромные воздухообмены. Но, как правило, делают естественную вентиляцию, которая не обеспечивает требуемые параметры воздуха. Это просто снижает надои, изза избыточной влаги гниёт кровля и все металлоконструкции. Если холодно заболеть могут коровы.

НТП 1-99, там все требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.12.2017, 9:19
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Чё ты гонишь. Рассказать те сказку?
Обычная совхозная ферма
с привязным содержанием рядов в 6
приехали доярки, покормили, накинули доильные аппараты и всё пучком
но
если доярка хорошая, она держит свою одну коровку, которой и корма побольше и сенца посуше кидает и под конец дойки сама ручками себе деткам с этой коровки молочка надоит
если доярочка пьянь ленивая, то в конце дойки шурует в молочную, откуда из чана с мешалкой бидончик набирает любимому котику
дальше к тому же чану подваливает персонал не имеющий доступа к молоку, то как скотники, бригадиры, водители
и все пасутся из того же чана
в конце дойки, молочница поднимает удой... тот самый про падение которого вы парили
простым шлангом с пола для мытья оного
и херачит водичку в большинстве случаев на глаз
дальше водно-молочный состав грузится в молоковоз и отправляется на переработку
так что исходное молоко офигенной жирности и качества, только оно уже с фермы идет бадяжным
так было и всегда будет ибо на руси не красть значит не работать
это вы можете поити в толчок и на выходе заявит шо там воняло
у скота это дом у них за всю их не долгую жисть другого никогда не было и они о нем даже не предполагают
про большие воздухообмены вы чё?
1 центнер это 100 КГ!!! вы с толчка 50кубов удаляете, а тут с центнера 25 где они большие
вы своим задом даже сидуху тачки прогреваете 10минут какое уж там отопить комнату в которой живете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных