Здравствуйте, коллеги!

Необходима консультация.Помещение чистое и все процессы происходят в закрытом виде.

Можно ли размещать приточную установку в данном помещение обычного исполнения и воздуховоды из оцинк.стали.
Сама приточная установка обслуживает доильный цех который является грязным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.12.2017, 18:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(edyardsss @ 18.12.2017, 17:16) *
Можно ли размещать приточную установку в данном помещение обычного исполнения и воздуховоды из оцинк.стали.
Сама приточная установка обслуживает доильный цех который является грязным.

Если Вы сначала ознакомитесь с СП 60, в частности с п. 7.9.1, то и вопроса такого не будет! - и чистое/грязное вообще ни при чём будет. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных