Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Запитки слаботочки в шкафах автоматки
pass_omron
сообщение 21.12.2017, 15:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.12.2017
Пользователь №: 333620



Добрый день!
Прошу дать ссылку на нормы и правила изготовления шкафов автоматики в плане подачи питания на слаботочные цепи (вторичка),контроллер,промежуточную электро автоматику проч.
Пример:
Шкаф автоматики ША, питание 380*3 , инвертор 45 квт,схема управления и автоматики контроллер и несколько промежуточных реле,питание 220v
Обязательно ли применение разделительного понижающего транса 380*2\220*1 для питания автоматики...
Или можно применить 4х проводную схему 380*3 +N с наложением по месту установки шкафа защитного заземления
от контура цеха ....

Прошу по возможности дать ссылку на документ....

Сообщение отредактировал pass_omron - 21.12.2017, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.12.2017, 16:11
Сообщение #2





Guest Forum






Необязательно
В Госте на НКУ ничего такого нет.

Сообщение отредактировал Blade runner - 21.12.2017, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pass_omron
сообщение 21.12.2017, 16:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.12.2017
Пользователь №: 333620



Спасибо за ответ...
Почитал ГОСТ 28668-90 (МЭК 439-1-85),ну и прочее ,что по быстрому "нашел", БСНН,ЗСНН,ФСНН и прочую "ересь"..
вроде бы как не обязательно если соблюден ряд мероприятий,типа нет доступа,закрыто,и проч... хотя честно говоря прямого ответа не нашел,а очень и очень хотелось бы....
Мне важен ответ принципиальный ссылками на доки....,у нас на производстве вся старая техника и много наших подело сделано по схеме 4 провода и заземление по месту ....для питания вторичных цепей автоматики и проч.220v далее уже стоит понижающий транс к примеру 220\24 или АС-DC блок питания...т.е по любому как бы развязка есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.12.2017, 16:50
Сообщение #4





Guest Forum






Ваше изделие должно иметь сертификат. Если оно есть, значит нку соответствует нормативам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 21.12.2017, 19:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(Blade runner @ 21.12.2017, 16:50) *
Ваше изделие должно иметь сертификат. Если оно есть, значит нку соответствует нормативам.

А кому оно задолжало сертификат, это самое изделие? Что за обязательства его сертифицировать? Мы на своем производстве установили более сотни шкафов различного назначения, для разных систем управления, и ни единого не сертифицировали.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 21.12.2017, 19:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.12.2017, 19:52
Сообщение #6





Guest Forum






Если продаете нку на сторону , то должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 21.12.2017, 22:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата
для разных систем управления, и ни единого не сертифицировали.

свезло так свезло.
Цитата
А кому оно задолжало сертификат

и продолжает счатье, то ключем бить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hitrec322
сообщение 22.12.2017, 2:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 328296



Цитата(Alexander_I @ 21.12.2017, 18:25) *
Мы на своем производстве установили более сотни шкафов различного назначения, для разных систем управления, и ни единого не сертифицировали.

Скорее исключение, чем правило))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 22.12.2017, 7:22
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Blade runner @ 21.12.2017, 20:52) *
Если продаете нку на сторону , то должно быть.

Что в данном случае подразумевает нку?
Шкаф контроллерный или кроссовый, шкаф управления силовой изготавливаемый согласно рабочей документации Заказчика является НКУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 22.12.2017, 9:58
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(wild @ 22.12.2017, 6:22) *
Что в данном случае подразумевает нку?
Шкаф контроллерный или кроссовый, шкаф управления силовой изготавливаемый согласно рабочей документации Заказчика является НКУ?

шкаф управления силовой, определенно относится к нку

Цитата
2.1.1 низковольтное устройство распределения и управления (НКУ): Комбинация низковольтных коммутационных аппаратов с устройствами управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования и т.п., полностью смонтированных изготовителем НКУ (под его ответственность на единой конструктивной основе) со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями с соответствующими конструктивными элементами (см. 2.4)


Сообщение отредактировал Blade runner - 22.12.2017, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.12.2017, 15:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(pass_omron @ 21.12.2017, 15:42) *
Прошу по возможности дать ссылку на документ....

Кажись, это ПУЭ 7 изд. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 25.12.2017, 4:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(pass_omron @ 21.12.2017, 18:38) *
Почитал ГОСТ 28668-90 (МЭК 439-1-85),ну и прочее ,что по быстрому "нашел", БСНН,ЗСНН,ФСНН и прочую "ересь"..
вроде бы как не обязательно если соблюден ряд мероприятий,типа нет доступа,закрыто,и проч... хотя честно говоря прямого ответа не нашел,а очень и очень хотелось бы....

ПУЭ, 7 издание, глава 1.7 - достаточно современный документ, хотя ему уже 20 лет почти и не поддерживается (не обновляется). Рекомендую осваивать меры защиты от поражения током, читая именно этот док.
Там Вы можете увидеть, что Вы обязаны для каждой части электроустановки обеспечить защиту от прямого прикосновения и косвенного прикосновения одновременно. От этого требования запляшете, так как имеется не менее 20 методов защиты, которые описаны в главе 1.7.

Сообщение отредактировал Михайло - 25.12.2017, 4:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных