Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор воздуха, Требования инспектора ГАСН
Wizarder
сообщение 29.12.2017, 8:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.6.2017
Пользователь №: 324059



Имеется проект системы дымоудаления состоящий из стандартного шкафа и частотного привода. Отдельно на шкаф и привод имеются сертификаты пожарной безопасности. При сдаче, инспектор ГАСН потребовал единый сертификат пожарной безопасности на ШУ с приводом. Насколько правомерны его действия? Получается, если в смонтированной по проекту системе есть отклонения мы не можем их скорректировать с помощью частотного привода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 29.12.2017, 10:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



где то в 12-13 году искал сертифицированные вентиляторы противодымки с ЧП. не нашел.

Больше не искал. Щас может и есть, но врядли. Там целая эпопея с этой сертификацией, а производителям ЧП и без того хлеба хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.12.2017, 11:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Wizarder @ 29.12.2017, 8:49) *
Имеется проект системы дымоудаления состоящий из стандартного шкафа и частотного привода. Отдельно на шкаф и привод имеются сертификаты пожарной безопасности. При сдаче, инспектор ГАСН потребовал единый сертификат пожарной безопасности на ШУ с приводом. Насколько правомерны его действия? Получается, если в смонтированной по проекту системе есть отклонения мы не можем их скорректировать с помощью частотного привода?

Вероятно, правомерны - послушайте тут 15-й вопрос/ответ, если речь о приточной противодымной вентиляции.
По вентиляторам ДУ - пока, вроде, сертифицированных с частотниками нет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 29.12.2017, 14:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Wizarder @ 29.12.2017, 8:49) *
Отдельно на шкаф и привод имеются сертификаты пожарной безопасности. При сдаче, инспектор ГАСН потребовал единый сертификат пожарной безопасности на ШУ с приводом. Насколько правомерны его действия?
Поскольку шкаф работает с ЧП, то он на такую вариацию должен иметь пожарный сертификат не зависимо от того, где располагается ЧП, внутри шкафа или снаружи. Сертифицировать ЧП излишне (Данфос перестарался), потому что без сертификации шкафа с ЧП, применять сертифицированный ЧП нельзя.

Цитата(Wizarder @ 29.12.2017, 8:49) *
Получается, если в смонтированной по проекту системе есть отклонения мы не можем их скорректировать с помощью частотного привода?
В сторону большего расхода не сможете по любому, потому что будете перегружать двигатель. С учетом того, что Вам попался грамотный инспектор, если будете снижать частоту вращения вентилятора частотным преобразователем, то инспектор запросто может потребовать протокол огневых испытаний такого вентилятора с таким преобразователем и будет прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 29.12.2017, 17:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Тогда по логике и шкаф без ПЧ надо сертифицировать вместе с конкретным вентилятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 29.12.2017, 19:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Для того, чтобы включать логику, нужно понимать почему подвергается огневым испытаниям комплект вентилятор-ЧП?

Огневыми испытаниями проверяют влияние на работоспособность вентилятора при пожаре дополнительного нагрева двигателя вентилятора, вызванного его подключением через ЧП.

Теперь можно ставить логический вопрос, что мы будем проверять у шкафа без ЧП при его работе с разными по мощности вентиляторами, если типоразмеры шкафов разработаны с учетом всего диапазона мощностей применяемых в вентиляторах электродвигателей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных