Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Утечки в закрытой системе теплоснабжения, Как выставить потребителю за постоянные утечки?
Elephant_33
сообщение 15.1.2018, 10:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.11.2014
Пользователь №: 249985



Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой. Специфика потребителя, подключенного к нам по закрытой зависимой системе теплоснабжения, заключается в том, что с внутренних тепловых сетей постоянно сливают теплоноситель (по несколько кубов в сутки).
Методика (N 99/пр от 17 марта 2014 г.) по этому поводу однозначна: "В закрытой системе теплоснабжения при зависимом присоединении теплопотребляющих установок часовая величина утечки теплоносителя указывается в договоре и не может превышать 0,25 процента от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления."

Как же быть, если разница масс по показаниям ПУ между расходомерами на подаче и обратке значительно превышает эти 0,25%? Строго следовать методике? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 15.1.2018, 11:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



У Вас (у потребителя) стоит ПУ. По нему и расчитывайте. Плюс добавьте стоимость химочищенной воды, если в договоре прописано. Норма 0,25% дана для расчета нормативных потерь при отсутствии ПУ, для расчета тарифа и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elephant_33
сообщение 15.1.2018, 12:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.11.2014
Пользователь №: 249985



Цитата(KYV86 @ 15.1.2018, 11:20) *
У Вас (у потребителя) стоит ПУ. По нему и расчитывайте. Плюс добавьте стоимость химочищенной воды, если в договоре прописано. Норма 0,25% дана для расчета нормативных потерь при отсутствии ПУ, для расчета тарифа и т.п.


Спасибо за ответ!
Немного разобрался, в БД ПУ схема потребления "Открытая", Qутечки уже считается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных