Понижение темп. графика от ТЭЦ - как бороться? |
|
|
|
18.1.2018, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Евгений Буш @ 17.1.2018, 21:51)  Или те три строчки над картинкой нормальным гидравлическим режимом отопительного сезона считаются? В Иванове тоже примерно 500 тыс жителей, Правда в централизованную систему включены две ТЭЦ. Параметры на выводах станций практически те же. С заниженной обраткой вынуждены бороться поголовной установкой балансиров или регуляторов "до себя" потому что 1,8- 1,9 атм на обратке на вводе 3х-5 этажек это обычное дело. Прямую тоже "жмем" на пару атмосфер опять развод на деньги и допоборудование. Похоже гидравликой теплосети они вообще не занимаются. Да уж. Глянул прошлогодние гидравлические режимы нашей крупнейшей зоны теплоснабжения (с двумя ТЭЦ). 220 страниц. А тут три строчки...
|
|
|
|
|
18.1.2018, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Скорее всего ПНС-ки на теплоцентралях и начали ставить со времен "обрезания" 150-десятого до 130-ого графика. Запроектировали, построили, пересчитали гидравлику, народ начал оттаивать от инея, а где то даже и потеть. Вдруг, БАЦ! -вторая смена, сверху директива, мало "обрезали", 110 С и не больше. Трубешки старенькие, тонюсенькие, расходики подросли не на шутку, вот и полезли давленьица на выводах станций по прямой аж до 10 бар, а на обратке до постыдных 2 бар. Зато давим насмерть "Ни бара назад!". Говорят после выборов, кады все устаканится, в ГД будет рассматриваться вопрос о введении единого для РФ сетевого графика 95-70 С. -Резать к чертовой матери и никаких элеваторов!- Ни фига себе, попил Богоявленской водички! (себе под нос)
|
|
|
|
|
18.1.2018, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
можно и верить в утверждение в ГД такого графика- а куда весь существующий жилфонд считанный под другие графики деть и отапливать? и у каждого ведь договор официальный почти у каждого там в приложении №4 график обязательно в точке подключения и давления гарантированные.
|
|
|
|
|
18.1.2018, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
насчет 95/70 я шучу. Худо бедно сетевые подогреватели на станциях 115 С все таки выдают, пять теряем по дороге, остальное в дома. 150 С держали на пиковых котлах, сейчас их все порезали и выкинули. Держать их в резерве (на консервации) могли только в эпоху развитого социализма, сейчас крайне накладно. Морозы уже не те, да и работали бы они нынче за зиму всего одну-две недели.
|
|
|
|
|
18.1.2018, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Евгений Буш @ 18.1.2018, 21:28)  Морозы уже не те, да и работали бы они нынче за зиму всего одну-две недели. цикличность зим с сильными морозами имеет четкие периоды. Холодные зимы будут снова будут и чего с домами делать? ну а одну-две недели- как в том анекдоте: ватерполисты играют. тренер орет - Кацо отдай мяч Гиви!!! Кацо рвется сам. обходит противников одного за другим. тренер- кацо! Мяч Гиви отдай. тут кацо кидает по воротам и забивает. подплывает к тренеру- мол чего пасовать. вот сам забил! Тренер- ты то забил, а вот Кацо успел утонуть. Проморозить трассы и дома с системами хватит 6-12 часов нормального превышающего расчетнный мороза и это не считая ветхости отдельных участков или других тонких мест. Как движение авто в колонне- скорость задает самый медленный.
|
|
|
|
|
19.1.2018, 1:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Что то давно не наблюдаю цикличность морозов декабря 1977-января 1978 гг.. 44-46 минуса в Калининской области. Из всего завода разморозили только пару регистр в транспортном цехе. Главный энергетик (будущий губернатор Тверской области) сутками дежурил на эл-станции, я так же сутками на заводе. В помощь дежурным слесарям давали партийно-профсоюзных активистов и волонтер... (тьфу, слово како поганое) добровольцев. Цеха прогревали по очереди, только для того чтобы выбить конденсат, перекрыть и прогонять другой. Активисты бегали как ошпаренные в поисках ледяных труб и приборов. Директор станции был личным другом Платова и по дружески "прижимал" нас все больше и больше. .А на два других завода, от которых на станции не было ответственных дежурных, дир-р станции побоялся резко снизить нагрузку, задницу страховал потому как дело пахло крушением карьеры и даже уголовкой. В результате те отделались выговорами. А мы распопились с начальником станции и вчинили ему иск на 220000 советских рублей, выиграли в калининском арбитраже, 6000 р дали на премирование отделу энергетиков. Директора станции сняли, а он и не переживал, познал все радости жизни советского обеспеченного пенсионера А Вы говорите цикличность...
|
|
|
|
|
24.1.2018, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647

|
Были на тех. совещании в ТСО
С их слов последний раз 130 они давали в начале 90-х, с тех пор макс 110, обрезанных до 105, чтобы у потребителя полиэтилен выдерживал...
Про график - "нечего на него смотреть" =)
|
|
|
|
|
28.2.2018, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867

|
У нас тоже график котельной сниженный. Дома на элеваторах. И тоже вопрос - как бороться?...
|
|
|
|
|
28.2.2018, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Doroty @ 28.2.2018, 12:34)  У нас тоже график котельной сниженный. Дома на элеваторах. И тоже вопрос - как бороться?... Никак не бороться. "Расслабиться и получать максимум удовольствия" (С) Борются не с графиками и не за график, а за температуру в доме. А нормативную температуру можно обеспечить даже если вода 40 градусов будет.
|
|
|
|
|
28.2.2018, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867

|
Мало удовольствия, когда в квартире 18 градусов. Норма, не спорю. Было и 16 прошлой зимой. Но хочется тепла.
|
|
|
|
|
28.2.2018, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867

|
Наверное, некорректно выразилась. Конечно, не с графиком бороться, а за температуру в квартире. Не хватает расхода теплоносителя после начала срезки графика. Какую реконструкцию теплового узла необходимо сделать?
|
|
|
|
|
28.2.2018, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Doroty @ 28.2.2018, 13:24)  Мало удовольствия, когда в квартире 18 градусов. Норма, не спорю. Было и 16 прошлой зимой. Но хочется тепла. Желание похвальное. Но за сверх "нормы" надо платить. Как рассчитываетесь за тепло? Если "по норме" (расчетной) то её и имеете. А вот мы в своем ТСЖ решили, что норма для нас 25 градусов. Добиться этого технически можно, никак не затрагивая температурный график. Но и платить за увеличенный расход тепла надо. Не было теплосчетчика - платили по увеличенной норме на "квадрат". Теперь по счетчику. Но весной-осенью используем корректирующий насос, чтобы не перетапливать дом. Ну а постоянная температура подающей при всех минусах - обычное дело для котельных в сёлах и райцентрах. И при таком графике тоже можно добиться хорошей температуры в домах.
|
|
|
|
|
28.2.2018, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867

|
Платим по счетчику. Прекрасно понимаю, что платить придется, это даже не обсуждается. Только вот добиться единогласия (хотя бы большинства голосов собственников) думаю, будет очень сложно. На начальном этапе хотелось бы понимать, какой объем работ необходимо сделать (сколько вложить), и сколько платить потом придется за комфортное проживание.
|
|
|
|
|
28.2.2018, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Если желание есть у нескольких людей, и схема системы отопления двухтрубная, то чисто житейски предложить что-то проще чем поставить отопительный прибор с большим теплосъемом сложно. Если людей больше, то тоже самое только сначала проект сделать - кому на сколько увеличивать.
|
|
|
|
|
28.2.2018, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Const82 @ 28.2.2018, 15:41)  Если желание есть у нескольких людей, и схема системы отопления двухтрубная, то чисто житейски предложить что-то проще чем поставить отопительный прибор с большим теплосъемом сложно. Если людей больше, то тоже самое только сначала проект сделать - кому на сколько увеличивать. Проект надо делать в любом случае, а не "если больше". Когда делается лучше отдельным жильцам, обычно ухудшается остальным. А надо сделать всем одинаково комфортно. И совсем не обязательно ставить приборы с большим теплосъемом. Теплосъем можно увеличить. Необходимо только грамотно распорядиться со всей системой, начиная от ввода.
|
|
|
|
|
13.3.2018, 17:00
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.3.2018
Пользователь №: 338144

|
Цитата(Doroty @ 28.2.2018, 14:10)  Наверное, некорректно выразилась. Конечно, не с графиком бороться, а за температуру в квартире. Не хватает расхода теплоносителя после начала срезки графика. Какую реконструкцию теплового узла необходимо сделать? Если есть теплосчетчик то нужно распечатку! далее уже видно будет за что вы платите. Может беда в счетчике у вас. График который вы предоставили ещё хороший, может быть и хуже когда на подаче в -35 макс 75гр. с котельной выходит!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|