Цитата(Fyfcnfcbz @ 17.1.2018, 15:43)

Давление в сети достаточно для хоз-питьевых нужд, но недостаточно для пожаротушения.
а как так получилось? в 90% случаев наоборот: напор на ХВС сложно доказать менее 20м, а у ПК 10-20м требуется. При этом у ПК нет "разводки", на которой норма потерять 2-5м.
Насос и система да, на максимальный секундный расход по вашей системе ХВС (и ГВС для участков с общим расходом, если закрытая схема гвс) до диктующей врезки ВПВ, дальше само собой только пожарные расходы. Потери напора по той же расчетной ветке с теми же расходами.
Если не хватает чуть-чуть в пределах потерь, то чтоб избежать насоса можно поиграться с диаметрами и/или например отсекать по СП 30 п.5.6.2. "...расходы воды на пользование душами, мытье полов...".