Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка насоса
Дмитрий10011
сообщение 22.1.2018, 6:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Добрый день, разрабатываю проект по устройству узла управления, у заказчика на узле управления стоит по факту насос с напором 23 м при расходе 3,37м3\ч по итогам гидравлического расчёта требуемое давление для преодоление гидравлического сопротивления 9,47 м, Вопрос: чем чревато для системы отопления в целом установка насоса с таким завышеным напором, и согласуют ли его в теплоснабжающей организаций. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 22.1.2018, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Дмитрий10011 @ 22.1.2018, 10:09) *
Добрый день, разрабатываю проект по устройству узла управления, у заказчика на узле управления стоит по факту насос с напором 23 м при расходе 3,37м3\ч по итогам гидравлического расчёта требуемое давление для преодоление гидравлического сопротивления 9,47 м, Вопрос: чем чревато для системы отопления в целом установка насоса с таким завышеным напором, и согласуют ли его в теплоснабжающей организаций. Спасибо.

Уважаемый. Схема какая, расчет? Что Вы хотите преодолеть ~10-тю м.в.ст... Избыточные напоры "гасить" можно разными техн.решениями...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 23.1.2018, 11:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Проверьте по характеристикам насоса расход при данных потерях (9,47) и посчитайте скорость в трубах. Если в пределах норм (1,5 м/с), то можно и оставить. Но потери напора в системе отопления у Вас не слижком? Мне кажется где-то ошибка, не суммировали по веткам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 18:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных