Student)
сообщение 22.1.2018, 22:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326276



Добрый вечер. Имеется емкость КНС с естественной вентиляцией.
Устанавливается ли ОЗК на естественную вентиляцию.
По возможности прошу прислать ссылку на пункт в СП.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____1_2004_Model.pdf ( 34,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 23.1.2018, 4:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Вы улицу защищать собрались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student)
сообщение 23.1.2018, 6:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326276



На какой пункт СП возможно опереться чтобы отписаться заказчику, что клапан нетребуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 23.1.2018, 7:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Student) @ 23.1.2018, 10:02) *
На какой пункт СП возможно опереться чтобы отписаться заказчику, что клапан нетребуется.

А на какой пункт он опирается, требуя ОЗК? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student)
сообщение 23.1.2018, 7:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326276



Заказчик написал замечание по этому поводу (без ссылки на норматив) чтобы мы установили ОЗК, мы отписались что ОЗК нетребуется а он попросил обосновать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.1.2018, 7:46
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А чем, кроме "хочу", обосновано замечание? Такой вопрос Вам в голову не приходил?
Что Вы хотите найти, пункт про "НЕ требуется установка ОЗК"? Такого не будет, и не ищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student)
сообщение 23.1.2018, 7:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326276



Да Вы правы данный вопрос не поднимался
А как тогда ему отписаться что бы он понял что ОЗК не нужен? Или лучше тогда поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 23.1.2018, 8:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Student) @ 23.1.2018, 8:24) *
Заказчик написал замечание по этому поводу (без ссылки на норматив) чтобы мы установили ОЗК, мы отписались что ОЗК нетребуется а он попросил обосновать

"Не существует нормативных документов, предписывающих установку ОЗК противопожарных нормально открытых клапанов в данном случае. СП 7.13130 и СП 60.13330 не распространяются на проектирование систем технологического оборудования. Противопожарные нормально открытые клапаны служат для предотвращения распространения дыма между помещениями и этажами зданий. Здесь нечего защищать от распространения дыма."

Достаточно обоснований? При желании можно процитировать все пункты, которые предписывают установку клапанов и после каждого пункта написать "не наш случай".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student)
сообщение 23.1.2018, 8:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.8.2017
Пользователь №: 326276



Огромное при огромное спасибо biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных