> Количество вводов в здания, Кол-во кранов больше 12, но в разных пожарных отсеках.
ProrbIv
сообщение 24.1.2018, 11:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566



Добрый день, уважаемые специалисты. Задумался над таким вопросом.
Имеется здание, разделенное на 2 пожарных отсека (подземная парковка в которой размещается 8 пожарных кранов) и двухэтажный магазин (с 5 кранами). Получается общее кол-во кранов в здании 13, но в разных пожарных отсеках. Т.е. и в первом и во втором отсеке сеть противопожарного водопровода будет тупиковой.
Нужно ли делать два ввода водопровода? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.1.2018, 12:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Так точка ввода-то у вас всё равно одна. Т.е. она 13 кранов обслуживает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProrbIv
сообщение 24.1.2018, 12:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566



Согласен, точка ввода одна. Но у меня вот какое сомнение. Зачем мне 2 ввода если на каждый пожарный отсек у меня разные насосные и в каждом пожарном отсеке тупиковая сеть пожаротушения. Зачем мне 2 ввода. Кольца то не требуется???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.1.2018, 16:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Так у вас ещё и насосные. Тогда о чём тут вообще рассуждать? Два ввода без вариантов.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 24.1.2018, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.1.2018, 12:18
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ProrbIv @ 24.1.2018, 12:29) *
Согласен, точка ввода одна. Но у меня вот какое сомнение. Зачем мне 2 ввода если на каждый пожарный отсек у меня разные насосные и в каждом пожарном отсеке тупиковая сеть пожаротушения. Зачем мне 2 ввода. Кольца то не требуется???

Можете сделать по одному вводу в КАЖДЫЙ пожарный отсек. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleks711
сообщение 6.2.2018, 21:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2009
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37494



По уму - достаточно 1, после водомера 2 трубы, каждая в свой отсек, сети магазина и паркинга раздельные. При аварии в любом отсеке он отключается независимо от другого. И да - сеть не кольцевая. Но в СП однозначно написано "ЗДАНИЙ в которых 12 и более ПК", поэтому 2 ввода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.2.2018, 21:48
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleks711 @ 6.2.2018, 22:00) *
По уму - достаточно 1, после водомера 2 трубы, каждая в свой отсек, сети магазина и паркинга раздельные. При аварии в любом отсеке он отключается независимо от другого. И да - сеть не кольцевая.

А при аварии на вводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleks711
сообщение 6.2.2018, 21:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2009
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37494



Цитата(Serg Ivanov @ 6.2.2018, 21:48) *
А при аварии на вводе?


Труба - наше дело rolleyes.gif
Хотя нет, ну сгорит 1 пож отсек, также как если бы и был 1 отсек в здании, по нормам это допускается?

Шучу - Включаем 2-й ввод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных