Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Противопожарные резервуары, определение объемов
19sergei91
сообщение 25.1.2018, 15:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



помогите правильно понять пункты сп 8.13130.2009:

8.2. При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100%.

8.3. При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п. 9.3. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен при условии выполнения требований п. 8.2.

8.4. Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Правильно ли я понимаю, что если мне нужно 100 м3 для пожаротушения, и не не хочу ставить два по 100 м3, а хочу два по 50 м3, то я должен запитаться от двух источников водоснабжения.
Вот теперь самый главный вопрос!
от двух источников это как понимать? я всегда делаю два ввода от одной кольцевой сети и считаю что этого достаточно, мол два ввода. но каждый раз с неуверенностью.
Или же нужно два ввода от двух разных кольцевых сетей?
и как увязать здесь 200 метров о которых говорит пункт 8.4? или это имеется в виду сеть на которой стоят пожарные гидранты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.1.2018, 16:45
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Как я вижу это положение: у вас линия пополнения резервуаров - это не водопровод, подающий воду для нужд непосредственно пожаротушения. На нужды пожаротушения у вас вода от резиков подаётся. Эти резервуары и есть тот самый запас воды на цели пожаротушения. На мой взгляд, если вам нужно 100 кубов, то и ставить надо 2х50.
Тупиковые линии не свыше 200 м - это линии с водоразбором, либо гидрантами. Линия заполнения резервуаров - это не подача воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 26.1.2018, 9:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Ferdipendoz @ 25.1.2018, 16:45) *
Как я вижу это положение: у вас линия пополнения резервуаров - это не водопровод, подающий воду для нужд непосредственно пожаротушения. На нужды пожаротушения у вас вода от резиков подаётся. Эти резервуары и есть тот самый запас воды на цели пожаротушения. На мой взгляд, если вам нужно 100 кубов, то и ставить надо 2х50.
Тупиковые линии не свыше 200 м - это линии с водоразбором, либо гидрантами. Линия заполнения резервуаров - это не подача воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды

Ну нет. У нас пункт в СП 8:

9.3. Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:
пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов согласно пп. 5.1 - 5.9, 5.12 - 5.15, 6.1 - 6.3;

9.6. При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п. 9.3.

т.е. по одному вводу только два по 100 м3 придется ставить
а вот если два ввода.... то от одной кольцевой или от двух разных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 4.2.2018, 19:37
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Всё-таки я понимаю п.9.6 как дополнительный объём на пожаротушение не дополнительно к уже заложенному 100% объёму, а дополнительный к аварийному, регулирующему, пожарному запасу на 10 минут тушения и пр. Потому что 1 водовод - это 3 категория обеспеченности - нельзя учитывать пополнение резервуаров во время пожара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.2.2018, 21:28
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Сергей, а к чему столько тем об одном и том же?
ПС
СП 8 вы не понимаете, у вас
смешались в кучу кони, люди (с)

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 4.2.2018, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.2.2018, 9:41
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 26.1.2018, 10:26) *
т.е. по одному вводу только два по 100 м3 придется ставить
а вот если два ввода.... то от одной кольцевой или от двух разных?

1. Придётся ставить на 3 часа пожаротушения с расчётным расходом. Если резервуары не обеспечивают напор - то из этого запаса запас на 10 минут тушения в башне обеспечивающей напор при пожаре.
2. От одной кольцевой можно, но от разных участков. Т.е. при отключении полукольца оба водовода должны иметь возможность работать. Тогда запас в резервуарах вообще не требуется - если кольцевая сеть обеспечивает расход при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных