> Расход спринклерного пожаротушения., Как считается?
19sergei91
сообщение 26.1.2018, 12:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Как правильно считать расход системы спринклерного пожаротушения?
с дренчерным пожаротушением все понятно. там в системе сразу из всех дренчеров идет вода... допустим расход дренчера 1.5 л/с умножаем на количество дренчеров ( допустим 100 штук) 1,5*100=150л/с- расход в системе дренчерного пожаротушения.
а как быть со спринклерами? они же лопаются по факту пожара... в системе 100 спринклеров. а расчет в системе то какой принимать? тоже на 100 штук?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2018, 12:22
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 26.1.2018, 13:15) *
Как правильно считать расход системы спринклерного пожаротушения?
с дренчерным пожаротушением все понятно. там в системе сразу из всех дренчеров идет вода... допустим расход дренчера 1.5 л/с умножаем на количество дренчеров ( допустим 100 штук) 1,5*100=150л/с- расход в системе дренчерного пожаротушения.
а как быть со спринклерами? они же лопаются по факту пожара... в системе 100 спринклеров. а расчет в системе то какой принимать? тоже на 100 штук?

Поиском пользоваться. Недавно обсуждалось.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120139
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.1.2018, 12:31
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(19sergei91 @ 26.1.2018, 14:15) *
все понятно. допустим расход дренчера 1.5 л/с умножаем на количество дренчеров ( допустим 100 штук) 1,5*100=150л/с- расход в системе дренчерного пожаротушения.


С Вами тоже все понятно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 26.1.2018, 13:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Михаил I @ 26.1.2018, 12:31) *
С Вами тоже все понятно biggrin.gif

да не в этом вопрос у меня. Понятно что 1.5 л/с это у диктующего оросителя. у тех, кто ближе к распред сети у тех больше давление и соответственно расход. Я не на этом акцентирую вопрос. а на том на какой расход подбирать насосы? на общее количество оросителей ? или на расчетную площадь? которая в таблице 5.1 СП5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.1.2018, 13:59
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Оросители расставляете в соответствии с эпюрами. Расчетом определяете количество оросителей, которые будут работать на нормативной защищаемой площади - s. Получаете какой-то расход q от этого числа оросителей n.
Далее сверяете расход q с расходом Q, указанным в нормативах на данную группу помещений. Если q>=Q - расчет завершен. На него и подбираете насос. Если Q>q считаете далее. увеличиваете s до S. Число оросителей при этом увеличится с n до N.

Ну и плюсуете к расходу расход на краны, дренчеры итд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8