> Дополнительный насос на обратку, Где равильно разместить байпас?
GAZonchik
сообщение 26.1.2018, 14:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.1.2018
Пользователь №: 335736



Приветствую народ, подскажите какой из вариантов установки дополнительного насоса на обратке правильный?

Сообщение отредактировал GAZonchik - 26.1.2018, 14:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0868.JPG ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 26.1.2018, 14:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Что за лампочка рядом с насосом? smile.gif
Без параметров сети точно не определить. Если график 95/70, то вариант 1. Указано, что дополнительный насос. Т.е один уже стоит? Или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GAZonchik
сообщение 26.1.2018, 15:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.1.2018
Пользователь №: 335736



Это не лампочка, а задвижка. У нас как начали строить трехэтажки появилась проблема с продавливанием теплоносителя в квартирах, подрядчик один и на всех домах он начал устанавливать насосы по варианту 1, по собственным соображениям. Когда у нас проездом был знакомый теплотехник он сказал, что надо делать по тому как во втором варианте. И я ни как не могу доказать начальству, что подрядчик не правильно делает. Давление в сети на подаче 4,5 на обратке 4. Был случай, когда построили один из новых трёхэтажных домов, в рядом стоящем одноэтажном доме из-за отсутствия циркуляции в системе замерзли батареи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 26.1.2018, 15:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Да понял, что задвижка, это шутка. Она на схемах подругому чертится. Температурный график работы сетей какой? Если 95/70. то только вар. № 1. Если выше, то надо подмес. Но скорее всего при таком графике он должен быть изначально, либо элеватор. Так что у Вас скорее всего вар. № 1. Понижать температуру подмесом не надо.

Кстати, при перепаде в 0,5 кг/см2 должна быть циркуляция достаточная. Обычно потери в системе отопления не превышают данное значение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GAZonchik
сообщение 26.1.2018, 15:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.1.2018
Пользователь №: 335736



Температурный график 95/70. Если ставить насос как в варианте 1 имеет смысл устанавливать байпас как на втором варианте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 26.1.2018, 15:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Нет. Не нужен подмес. Насос желательно ставить на саму трубу, а байпас с арматурой параллельно. Хотя и байпас можно не делать. Для замены насоса времени много не надо. На случай простоя (нет в наличии и т.п.) можно просто заранее сделать вставку вместо насоса. Параметры насоса знаете?

Да, и с ТСО надо согласовать установку насоса.

К теплосетевикам обращались? Если дали техусловия на подключение, то должны обеспечить требуемые параметры сетевой воды для стабильной работы системы отопления.

В ЯНАО город какой? У Вас не должно быть таких проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GAZonchik
сообщение 26.1.2018, 16:02
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.1.2018
Пользователь №: 335736



Параметров не знаю, помню было 10 bar на нем написанно и работает от розетки 220. На подаче и обратке 50 трубы, а у насоса 25 на входе и выходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных