уклон он резервуара к насосной станции |
|
|
|
7.2.2018, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 12:09)  Если у вас два водовода, то вам не обязателен 100% запас, вот в чём дело. а если один?
|
|
|
|
|
7.2.2018, 12:28
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
То обязателен. 100%. По п.9.3. Если у вас 300 кубов на пожар, то будут 2х150
|
|
|
|
|
7.2.2018, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 12:04)  а что он означает? вот допустим условия задачи: по пункту 9.3 я определил, что на 3 часа пожара мне нужно 300м3. Для заполнения резервуара у меня есть один водопровод.я смотрю на пункт 9.6 и вижу. водопровод один- значит нужно дополнительный объем воды, в размере определенном пунктом 9.3. Я вижу варианты: либо нужно 2 водовода на заполнение резервуаров и берем тогда 2 резервуара по 150 м3, либо оставляет один водовод на заполнение, но тогда по пункту 9.6 берем дополнительный объем воды в размере определенном пунктом 9.3 Что по вашему означет дополнительный? Решите задачу по своему. что видете вы? Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 12:09)  Если у вас два водовода, то вам не обязателен 100% запас, вот в чём дело. Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 12:26)  а если один? Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 12:28)  То обязателен. 100%. По п.9.3. Если у вас 300 кубов на пожар, то будут 2х150 и я о том же
|
|
|
|
|
7.2.2018, 13:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 12:04)  а что он означает? вот допустим условия задачи: по пункту 9.3 я определил, что на 3 часа пожара мне нужно 300м3. Для заполнения резервуара у меня есть один водопровод.я смотрю на пункт 9.6 и вижу. водопровод один- значит нужно дополнительный объем воды, в размере определенном пунктом 9.3. Я вижу варианты: либо нужно 2 водовода на заполнение резервуаров и берем тогда 2 резервуара по 150 м3, Общий объем на пожар 300 м3, при этом 2 резервуара по 150 м3.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 12:28)  То обязателен. 100%. По п.9.3. Если у вас 300 кубов на пожар, то будут 2х150 А если один ввод на заполнение резервуаров??
|
|
|
|
|
7.2.2018, 14:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 14:34)  А если один ввод на заполнение резервуаров?? Если ни одного - тоже 2х150м3. По рукаву заполнять можно. Или 2х150 или 0. Есть I категория - нет пожзапаса. Нет I категории - есть пожзапас. http://www.jvanetsky.ru/data/text/t6/avas/
|
|
|
|
|
7.2.2018, 14:42
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 15:34)  А если один ввод на заполнение резервуаров?? Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 14:28)  То обязателен. 100%. По п.9.3. Если у вас 300 кубов на пожар, то будут 2х150 Я не знаю, как ещё донести до вас.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 14:42)  Я не знаю, как ещё донести до вас. а где дополнительный ваш объем то тогда? умники?! который п. 9.6 требует?
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:00
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Я пас. До свидания
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 14:57)  а где дополнительный ваш объем то тогда? умники?! который п. 9.6 требует? Уважаемый, не тупите
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Dmitry_vk @ 7.2.2018, 15:13)  Уважаемый, не тупите  ))))) ну где? нужно 300 кубов. с одним вводом вы берете 2 по 150 кубов. И где дополнительный объем вы дели?)))))
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 14:57)  а где дополнительный ваш объем то тогда? умники?! который п. 9.6 требует? по п.9.6 как раз пож.объем и есть дополнительный к регулирующему и аварийному при одном водоводе.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 15:18)  ))))) ну где? нужно 300 кубов. с одним вводом вы берете 2 по 150 кубов. И где дополнительный объем вы дели?))))) У меня всё есть, все четко. Но сначала публичные извинения) Здесь так принято
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 15:57)  а где дополнительный ваш объем то тогда? умники?! который п. 9.6 требует? Ну понимаете, дополнительного пожарного запаса в природе не существует. Примите это как данность свыше.  Пожарный запас или есть или его нет. Всё.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Dmitry_vk @ 7.2.2018, 15:37)  У меня всё есть, все четко. Но сначала публичные извинения) Здесь так принято   за что? Цитата(Serg Ivanov @ 7.2.2018, 15:45)  Ну понимаете, дополнительного пожарного запаса в природе не существует. Примите это как данность свыше.  Пожарный запас или есть или его нет. Всё. да ну нет!))))))))) в смысле не существует? написано же  Значит существует!))))) а вы не предусматриваете его))) совсем не давно. меньше года назад было замечание у меня от экспертов по этому поводу.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 16:50)   за что? да ну нет!))))))))) в смысле не существует? написано же  Значит существует!))))) а вы не предусматриваете его))) совсем не давно. меньше года назад было замечание у меня от экспертов по этому поводу. Нет - так нет. Не морочьте людям голову - пишите запрос пожарным. Потом нам торжествующе скан ответа выложите.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 17:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 15:50)   за что? За каждое слово Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 14:57)  а где дополнительный ваш объем то тогда? умники?! Кому охота после такого чего-то объяснять? Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 15:50)  совсем не давно. меньше года назад было замечание у меня от экспертов по этому поводу. Значит и вам, и эксперту
|
|
|
|
|
7.2.2018, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ИТОГО: никто дополнительно к пож.объему не считает еще запас воды по п.9.6.
ПС: а тема то про уклон трубопровода была
|
|
|
|
|
9.2.2018, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.2.2018, 15:56)  Нет - так нет. Не морочьте людям голову - пишите запрос пожарным. Потом нам торжествующе скан ответа выложите.  выкладываю
|
|
|
|
|
9.2.2018, 8:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Ну-ну. Я даже знаю, что вы здесь увидели
|
|
|
|
|
9.2.2018, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
если один водовод длиннее 500 метров то дополнительный объем по мимо основного
|
|
|
|
|
9.2.2018, 11:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Не удивлен.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.2.2018, 11:03)  Не удивлен. черным по белому же пишут пожарники. предусмотреть дополнительный объем воды на пожаротушение на случай пожара в период ликвидации аварии. Вот вы меня удивляете если и сейчас говорите обратное
Сообщение отредактировал 19sergei91 - 9.2.2018, 11:14
|
|
|
|
|
9.2.2018, 11:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 9.2.2018, 12:11)  черным по белому же пишут пожарники. Отсканируйте официальный ответ пожарных и выложите сюда. Пока что это Ваш личный бред.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 11:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(19sergei91 @ 9.2.2018, 11:11)  черным по белому же пишут пожарники. предусмотреть дополнительный объем воды на пожаротушение на случай пожара в период ликвидации аварии. Черным по белому они пишут для специалистов, которые понимают, что Цитата(Serg Ivanov @ 7.2.2018, 14:14)  Если ни одного - тоже 2х150м3. По рукаву заполнять можно. Или 2х150 или 0. Дилетанту хоть кол на голове теши. Вы не первый такой
|
|
|
|
|
9.2.2018, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Serg Ivanov @ 9.2.2018, 11:49)  Отсканируйте официальный ответ пожарных и выложите сюда. Пока что это Ваш личный бред. я же выложил выше
|
|
|
|
|
9.2.2018, 12:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 9.2.2018, 13:26)  я же выложил выше Так выполняйте то что выложили. Без идиотского домысливания. При двух водоводах и I категории надёжности пожарный запас НЕ ТРЕБУЕТСЯ. При одном - требуется. Так до какого хрена Вы его дополнять собираетесь? Если сомневаетесь - задайте этот конкретный вопрос пожарным.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 13:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 9.2.2018, 12:34)  Если сомневаетесь - задайте этот конкретный вопрос пожарным. Для этого еще нужно умудриться грамотно сформулировать вопрос.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 13:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.2.2018, 14:25)  Для этого еще нужно умудриться грамотно сформулировать вопрос. Да. Чувствую придётся тему в мусорку отправить..
|
|
|
|
|
  |