> Расчет расходов ХВ и ГВ, Помогите разобраться!
Demsss
сообщение 2.2.2018, 10:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Добрый день!
Давно не проектировал ВК, и тут упал проект. Производственный цех. Вода нужна только на душевые и умывальники. И пожаротушение. Канализация так же с душевых и умывальников и все.
2 смены по 8 часов. в смене - 50 человек. Раньше по СНиПу вообще вопросов не было, сейчас открыло все 15 СП, которые касаются водопровода, и не могу ничего найти, все убрали, как что считать, подскажите пожалуйста, может я не там ищу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.2.2018, 10:41
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



СП 30.13330.2016
СП 31.13330.2012
СП 32.13330.2012
СП 5.13130.2009
СП 8.13130.2009
СП 10.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 2.2.2018, 10:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Цитата(Михаил I @ 2.2.2018, 10:41) *
СП 30.13330.2016
СП 31.13330.2012
СП 32.13330.2012
СП 5.13130.2009
СП 8.13130.2009
СП 10.13130.2009


То есть не 15, а всего 6?)

Можно опираться на СТО 02494733 5.2-01-2006 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 2.2.2018, 10:47
Сообщение #4


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Demsss @ 2.2.2018, 10:36) *
Раньше по СНиПу вообще вопросов не было.


Ну и щитайте по снипу. Питерский водоканал до сих пор не знает, что есть СП30 от 16 года и требует расчет максимальных расходов по снипу. smile.gif
Нынешние нормы не далеко от него ушли.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 2.2.2018, 10:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Цитата(speleos @ 2.2.2018, 10:47) *
Ну и щитайте по снипу. Питерский водоканал до сих пор не знает, что есть СП30 от 16 года и требует расчет максимальных расходов по снипу. smile.gif
Нынешние нормы не далеко от него ушли.


У нас СНиП не котируют уже, к сожалению, я бы с радостью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 2.2.2018, 12:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Demsss @ 2.2.2018, 12:48) *
У нас СНиП не котируют уже, к сожалению, я бы с радостью.

У вас-это где?
Я, например, до сих пор считаю по СНиПу а по СП буду считать только когда сей расчет будет введен в сей перечень.
Живу и работаю в России, в Тюмени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 2.2.2018, 12:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



У нас это город Владимир. С перечнем согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 4.2.2018, 18:08
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Demsss @ 2.2.2018, 12:45) *
То есть не 15, а всего 6?)

Можно опираться на СТО 02494733 5.2-01-2006 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ?

Зачем опираться на СТО? В СП 30.13330.2016 приведена нормальная методика расчёта, в общем-то практически совпадающая со сниповской. Считайте по ней и всё

Цитата(alexandrpjatkov @ 2.2.2018, 14:01) *
У вас-это где?
Я, например, до сих пор считаю по СНиПу а по СП буду считать только когда сей расчет будет введен в сей перечень.
Живу и работаю в России, в Тюмени.

Разделы с расчётами не входят в перечень. Если на перечень глядеть, то по логике Александра надо по СП 30.13330.2012 считать расходы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных