> Температурный график
sync193
сообщение 5.2.2018, 13:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 23.9.2015
Пользователь №: 278462



Товарищи, добрый день.
Подскажите пожалуйста из каких соображений выбирают температурный график отопления?
Предмет вопроса - жилые дома 17+ этажей. На вводе график 150/70, а дальше кто в лес кто по дрова:
в одном проекте отопление 90/70, в другом 85/65 и тд. На вентиляцию из того, что встречал обычно 95/70.
И еще вопрос, в чьей компетенции выбор графика - проектировщика внутрянки или проектировщика теплового пункта?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 5.2.2018, 14:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



ОВшник график выбирает. По СП60 выбирает. По трубам, приборам, разводке.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.2.2018, 15:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sync193 @ 5.2.2018, 13:39) *
Подскажите пожалуйста из каких соображений выбирают температурный график отопления?

И еще вопрос, в чьей компетенции выбор графика - проектировщика внутрянки или проектировщика теплового пункта?

Вам в помощь СП 60.13330.2016, п. 6.1.6.
Кроме того, учитываем пожелания Заказчика, если они есть.
Проектировщик внутрянкм выдаёт задание на все свои системы разработчику ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sync193
сообщение 5.2.2018, 15:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 23.9.2015
Пользователь №: 278462



Благодарю за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексс
сообщение 5.2.2018, 17:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924



17 этажей, значит теплообменник.
Если график сети 150/70, на другом конце 70 быть не может
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных